Te weinig warm water?

Ik heb een Tisun buffervat van 375liter in combinatie met een 12 KW warmtepomp voor VV en sanitair warm water.

Buffervat warmt op momenteel op tot 50° door de WP (kan max 55° leveren). SWW wordt vervolgens opgewarmd via doorstromerprincipe.

Ik slaag er niet in om een "hete" douche te nemen gedurende 10min (wat ik af en toe wel is nodig heb). Water is nog slechts 35° dan.
Verbruik douchekop is 10L/minuut.

Is dit normaal of gaat het ergens mis?

 

 

Reacties

inderdaad, met zo', buffer lukt dat wel als je een 24 kW gascondensatieketel hebt.

Hans ik ben er ondertussen ook van overtuigd dat de huidige installatie zowel naar comfort als naar rendement niet ok is... maar wat is volgens jou dan wel een goeie setup als ik vragen mag?

Hans Delannoye schreef:

idem als vorige opmerking, het gereserveerde deel voor SWW blijft te klein.

er zijn verschillende concepten mogelijk, maar voor SWW in doorstroom moet je gewoon meer voorraad hebben.

de WP rechtstreeks op de VV kan werken, zeker als je de terugloop via de buffer naar de WP stuurt.  en verwarmingsblokken van 4 uur programmeren helpt ook (dus telkens 4 uur aan, 4 uur uit).  maar 't maakt allemaal niks uit voor je SWW.

makkelijkst zal allicht zijn om een grotere buffer te nemen, dan moet je verder niets aanpassen. of een kleine boiler voor SWW er naast zetten (150 lt of iets dergelijks, te berekenen  i.f.v. je warmwaterbehoefte).  tweede oplossing heeft wat nadelen (meer warmteverlies, hydraulisch schema wijzigen) en ook een voordeel, als de SWW boiler 50° is krijg je ook warm water van 50°, bij doorstroom heb je meestal enkele graden verschil tussen buffer en SWW.  dit laatste is afhankelijk van de grootte van je SWW warmtewisselaar.  bij jou tisun is dat 3.87 m², bij de 800 lt is dat bijna het dubbele, nl. 6.45 m². 

Groter buffervat is eigenlijk geen optie...

Dus WP voor verwarming en daarnaast SWW via een elektrische boiler van 200L?

Iemand enig idee wat die elektrische boiler kost naar aanschaf en aan elektriciteit per jaar (gezin 2 volwassen +2 kleine kinderen)? Kwestie van een idee te hebben...

Zijn er bepaalde merken/modellen elektrische boilers die aan te raden zijn?

Nokia,
Die wp kan perfect verwarming en sww samen aan. Een elektrische boiler is echt niet wat je wil (das direct 3x meer verbruik voor je sww).
Je hebt genoeg betaald voor die installatie: met je architect moet je dit probleem kunnen oplossen.

Walter

Bijna iedereen (incl. architect) zegt met dat dat buffervat hier weg moet. Ik heb de comment van Hans waarschijnlijk ook verkeerd begrepen...

Als ik de buffer met doorstromer wegdoe en vervang door een boiler (die opgewarmd wordt door de WP) is mijn SWW probleem opgelost. 

Je kan de buffer altijd behouden en die gebruiken als 'gewoon boiler' vat: de WP warmt dan met de onderste warmtewisselaar en je neemt water voor sanitair uit de buffer.  Je gebruikt dan de SWW warmtewisselaar niet.

Maar in je huidige opstelling, met de buffer enkel voor SWW; de warmtepomp goed onderaan de buffer laten opwarmen kan je volledige buffer op 55 graden hebben.  In eerder document dat ik poste vind je dan terug hoeveel water aan welke temperatuur je uit de buffer kan halen.  voor een gezin 3-4 personen volgens mij wel genoeg.  En je 8kw warmtepomp kan dan volgens mij al wat bijwarmen als er grotere water afname is (niet zoals een zwaardere gasketel, maar je Wp heeft tenslote wel bij 200l voorsprong). 

toch snel copy paste voor de 375 buffer wat die aan warm water kan leveren:

Debieten en WW-taphoeveelheden (+/-5 % afwijking)

Eenmalig debiet (warm water tot 38 °C) bij opgeladen

buffer met 60 °C liter: 270l

Eenmalig debiet (warm water tot 38 °C) bij opgeladen

buffer met 55 °C liter 216l

Eenmalig debiet (warm water tot 38 °C) bij opgeladen

buffer met 50 °C liter 186

Walter

Walter,

je kan die buffer niet als boiler gebruiken, omdat deze gewoon in staal gemaakt is.

Voor dood water is dat geen probleem, maar als je deze als boiler gaat gebruiken voor rechtstreeks je SWW in op te slaan gaat dat roesten.

nee hoor, je hebt me goed begrepen, de buffer is veel te klein voor jullie.

nee, allicht is je probleem daar niet mee opgelost.  ik ken jou installatie natuurlijk niet, maar ik ga er van uit dat de buffer er om een reden gezet is, nl. om pendelgedrag van de WP te vermijden.  een elektrische boiler kan een oplossing zijn (goedkoop in aankoop, duur in verbruik) maar je kan ook een gewone SWW boiler nemen en deze door de WP laten opwarmen.  WP geeft voorrang aan de SWW boiler, en gaat daarna de verwarming en de buffer laden.  je moet dan natuurlijk nog ergens een plaatsje vinden voor de boiler.  en je zou dan alsnog het SWW wat elektrisch kunnen bijverwarmen van bijvoorbeeld 50 naar 60°C