welke ventilatie unit kiezen voor D ventilatie? | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

welke ventilatie unit kiezen voor D ventilatie?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

10/01/2015 - 14:30

Hoi, We gaan balansventilatie steken. Hebben reeds 2 offertes en het grootste verschil in prijs zit hem in de unit. De offerte is voor een klein huishouden dat volgens epb tegen de 290 m³/h moet ventileren (oppx3.6) Als ik de unit bekijk op "EPB-productgegevens databank - VENTILATOR EN VENTILATIEGROEP" lijkt mij de goedkoopste de beste te zijn. Vallox 1x VA96SE 288 m≥/h met 1x RH sensor --> 3149 euro excl (via lemmens) WTW motor DC - max vermogen ventilatoren 102 DC rendement bij respectievelijk debiet 77% 126 77% 216 76% 306 Volledige by-pass automatische regeling NEEN (waarschijnlijk wel met de RH sensor--> 8 standen) Ubiflux W400 (ubbink)--> 1475 euro excl (via rubanà WTW DC - max vermogen ventilatoren 97 DC rendement bij respectievelijk debiet 86% 60 81% 239 78% 400 Volledige by-pass automatische regeling JA Ik heb natuurlijk de neiging om voor de goedkoopste te kiezen, maar ik wil wel zeker zijn dat dit machien het goed doet, niet te veel lawaai maakt en het lang uithoud. Iemand ervaringen? De meerprijs van de vallox zit ook natuurlijk is de rh sensor. Weet iemand of deze investering effectief het verbruik drastisch verminderd? je moet toch altijd goed ventileren en niet enkel gebaseerd op vocht? Alvast bedankt Simon

40 Reacties

Reacties

18/01/2015 - 21:17

Wat betreft het maximale debiet van het toestel. De EPB aangifte voorziet de mogelijkheid om een kleiner toestel dan berekend te plaatsen, maar dan krijg je wel een boete. In sommige gevallen kan het zijn dat de boete minder kost dan een groter toestel, dus deze mogelijkheid is te overwegen. Een groter toestel zal waarschijnlijk wel minder lawaai gaan maken omdat het op deellast gaat draaien (en meestal op eebn zeer lage snelheid), wat ook meegenomen is.

Over kostprijs van de filters die bij het toestel horen zou ik me niet erg druk maken. Vindt je ze te duur, dan plaats je gewoon een apparte filterkast. Ik heb onlangs nog een P7 filter bijgeplaatst in de pulsiekant van het toestel.

Voor filters en filterkasten kan je eventueel ook eens kijken bij een 'growshop'. Die hebben behoorlijk wat filters en filterkasten in de aanbieding.

18/01/2015 - 22:54

Lacroix,

Dank je voor je antwoord. Ben ik met eens.

Charel,

bedankt. Ik ga idd voor de 9cm diameter. (hybalans plus van burgerhout)

 

 

18/01/2015 - 23:17

 

 

26/06/2015 - 11:02

Hoi,

Ik heb het pakket gekocht bij Ruban zelfbouw. De installatie was eigenlijk heel eenvoudig. Alles zelf gedaan, buiten de gaten boren. (Heb die trouwens droog laten boren. Echt fantastisch).

Daar mijn huis nog niet volledig luchtdicht is (dit zal ook nooit 100% zijn) kan ik nog niets zeggen over het werkelijk energieverbruik, noch over de energiewinst, daar het nog geen winter is geweest.

Toch is de lucht duidelijk minder doef en geurtjes zijn sneller weg.

Het debiet staat op 75% van het wettelijk aanbevolen verluchtigsdebiet.

Tot nu toe kan ik geen enkel nadeel benoemen buiten de geluidsoverdracht naar de aanvoermonden van de unit uit. Mijn vrouw is er pas 4 maand na installatie van bewust geworden. Dus heel erg storend is het niet. Toch niet ideaal. 

Ik ga dus nog geluidsisolatie steken tussen de unit en de collectoren.

Hopelijk is hier iemand met geholpen.

komen kijken mag ook.

26/06/2015 - 11:42

Normaal is constant ventileren aan 30 % meer dan voldoende. Op die manier zal je waarschijnlijk niets meer horen. Je verbruikt dan ook minders stroom en de filters blijven langer proper.

30/06/2015 - 23:01

Waarom is dan die 100% of het volume van je leefruimtenx3,5 dan de aanbeveling van de overheid?

Ruban zei dat ook, maar ik bebruip het niet zo goed. Het is duidelijk dat als je 1x per uur je ruimte verlucht dat je de beste reductie hebt van ongezonde stoffen. Meer zou de hoeveelheid ongezonde stoffen niet veel verminderen, maar minder verluchten vermeerderd sterk de aanwezigheid van die stoffen.

 

Toch bedankt om te reageren.

Ik zette mijn bevindingen hier, in de hoop iemand te kunnen helpen in zijn/haar zoektocht naar een "goed" systeem.

 

30/06/2015 - 23:01

Waarom is dan die 100% of het volume van je leefruimtenx3,5 dan de aanbeveling van de overheid?

Ruban zei dat ook, maar ik bebruip het niet zo goed. Het is duidelijk dat als je 1x per uur je ruimte verlucht dat je de beste reductie hebt van ongezonde stoffen. Meer zou de hoeveelheid ongezonde stoffen niet veel verminderen, maar minder verluchten vermeerderd sterk de aanwezigheid van die stoffen.

 

Toch bedankt om te reageren.

Ik zette mijn bevindingen hier, in de hoop iemand te kunnen helpen in zijn/haar zoektocht naar een "goed" systeem.

 

01/07/2015 - 08:18

Het is een misvatting dat het beter zou zijn (of verplicht) dat je constant ventileert aan het hoogste opgelegde debiet. Er is enkel vereist dat je dat (in bepaalde gevallen) zou moeten kunnen halen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een feestje met een 10 tot 20 tal genodigden.

In normale omstandigheden is het onzinnig.

 

01/07/2015 - 17:17

 

De normen worden uitgedrukt in m3/h en per m². Dit is natuurlijk onizin, want hoe kleiner de ruimte, des te groter zou het debiet moeten zijn voor eenzelfde aantal personen. Men spreekt beter van m³/h en per persoon. Wanneer men aan 25 m³/h en per persoon komt is dit ruimschoots voldoende. Met iets minder zou men eventiueel ook toekomen, maar in de slaapkamer moet toch wel voldoende reserve nemen om het CO2-gehalte in toom te houden.

01/07/2015 - 19:09

Voila, en dan ventileer ik voor twee à drie personen en op de laagste stand nog altijd meer dan het dubbele van wat nodig is.

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.