12/10/2004 - 23:16

onze verwarming (merk:A&T,aardgas)in de kelder bereikt stilaan de 21 jaar en er werd ons geadviseerd om een nieuwe ketel te zetten (plus enkele buizen + 1 pomp).
Deze moet enkel de verwarming op 2 verdiepen voorzien en de vloerverwarming op de gelijsvloers. Onze instalateur lijkt zowat met prijzen te goochelen opt moment schommelend tussen de 2000 (gewone) en 6000 € (condensatie)voor de totale werken. Ik ben opdeze markt ni thuis en trek dan ook een zeer verbaasde blik over wat nu het beste zou zijn ?

Is condensatie zoveel beter, (lees goedkoper op termijn)?
Momenteel hebben we een ketel van 32.1 kw welke zouden we het beste inplaats nemen? (voorkeur voor atag, viessmann, vaillant(merken afgeleid van ervaringen op forum))
Hoe zit da met weersafhankelijkheid van instalatie?
Zijn dit NORMALE prijzen ?

38 Reacties

Reacties

27/07/2007 - 10:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

is dat al wat gekunt antwoorden,daar heeft men hier helemaal geen boodschap aan
daar lost men helemaal niets mee op bla bla bla
breng zelf eens iets concreets dan kan men u beoordelen
waarschijnlijk geen antwoord

30/07/2007 - 12:44

Ik heb eigenlijk een vraag: ik heb een vaillant aardgasketel laten plaatsen in 2000. Toen was er geen of nauwelijks sprake van codensatieketels. Kan ik de bstaande ketel laten uitrusten met een condensatie systeem of is de technologie zo verschilllend dat ik een volledig nieuwe brander-condensatie ketel moet laten plaatsen.
bedankt voor uw interesse en uw antwoord
Julius

30/07/2007 - 14:53

Beste Julius, laat je ketel tot hij de geest geeft of minstens 15 jaar oud is. Je kan he het verschil in verbruik m.i. niet uithalen. Bovendien is je radiatorpark berekend op een ketelwatertemperatuur van 70°C, indien je wil condenseren moet je ketelwater beduidend lager zijn, max 50°C dat zal je al je radiaroren moeten herdimensioneren, zo'n 3,5x groter
mvg, FB

02/08/2007 - 08:26

Hallo

Ik ben van plan m'n atmosferische viessmann van 36 kW (HR bj 1993) te vervangen door een condenserende HR ketel.
Heb in de tussentijd reeds een aantal isolatiemaatregelen genomen ( oa 30cm isfloc in dak, glas staat nog op het programma naar 1.1 of lager)
Ik had gedacht aan een vitodens 300 (4.4-13kW). Echter wordt er steeds gesproken over een WW functie maar deze heb ik niet nodig daar m'n warm water via een vaillant doorstromer gaat.
Kan je de vitodens 300 gebruiken zonder WW functie en heeft dit een voordeel.

Mvg

Benny

10/04/2009 - 21:39

11.500 ...da is er over :o

11/04/2009 - 12:59

Erover zowiezo, voor elke gas cv. Kijk eens naar het voorgestelde materiaal.
Zit er nergens een boiler en panelen bij de WH cv

10/04/2009 - 10:29

Hallo, Ik ben van plan mijn mazoutketel te vervangen door een HR condensatieketel. Ik heb prijzen gevraagd een er 2 gekregen. Een voor merk Weishaupt 11.500 Euro excl.BTW en een Bulex 4.289 euro. Is het verschil in prijs voor het toestel zo veel, of zijn het de werkuren? Of de kwaliteit ?vr gr. Nia

13/07/2009 - 19:46

Ik zie dat men het hier altijd heeft over  junkers, atag, viessman, vaillant etc.. trek eens naar onze noderburen en dan zal je nog een merk (ook voor de belgische markt) tegenkomen. REMEHA. Je zal snel merken dat deze brander op veel gebieden beter scoort dan de bovenstaande en ook wat betreft aanschafprijs

 