Kennnen jullie Nilan installaterus in de omgeving van Leuven/Tienen? | Ecobouwers.be

U bent hier

Kennnen jullie Nilan installaterus in de omgeving van Leuven/Tienen?

afbeelding van kurtV
15/07/2020 - 13:53

Duurbaren,

Voor mijn passiefhuis ben ik op zoek naar een combi toestel voor sww, ventilatie en verwarming.  Dit liefst met geothermische warmtepomp.  Ik zie dat de Nilan Compact P GEO3 in aanmerking komt, maar heb al 2 installateurs gecontacteerd maar die vinden het te ver. 

 

Groetjes,

Kurt

12 Reacties

afbeelding van Keon
22/07/2020 - 18:02

Zo'n alles-in-één-toestellen hebben energetisch weinig zin. Een gewone balansventilatie haalt ook de warmte uit de ventilatielucht.

Ventilatielucht is niet altijd even proper, de vuiligheid gaat zich dan afzetten op de verdamper van uw wp... en daardoor daalt het rendement en dien je een onderhoudscontract af te sluiten bij de leverancier minimaal gedurende de garantieperiode.

Daarbij komt nog dat als het toestel stuk is, de kans groot is dat er niets nog functioneert.

Verder zijn geothermische wp'n in de lage delen van België overkill, het is daarvoor bij ons "te warm" in de winter (+7°C). 

afbeelding van charel
22/07/2020 - 21:16

Een verwarmingsinstallatie is sowieso al overkill bij een passiefwoning. Een geothermische wp is helemaal te gek !

afbeelding van Keon
22/07/2020 - 21:17

Charel, je moet wel nog uw sww aanmaken hè!

afbeelding van charel
22/07/2020 - 21:21

Ja inderdaad, maar dat kan los van de ventilatie en verwarming (die je nauwelijks nodig hebt). Bijvoorbeeld met een warmtepompboiler.

afbeelding van kurtV
26/07/2020 - 14:18

Heren, Ik stel idd ook de verwarming in vraag, sowieso in de slaapkamers komt die er niet daar die half onder de grond zitten en muur en vloer zeer goed geïsoleerd is.  Leefruimte is beperkt to 38m², ene week met 4 personen andere met 2 personen. En zoals Keon aangaf is mijn grote vraagteken mijn sww.  Kan een warmtepomp boiler dit aan in de winter om 200L op een deftige temperatuur te krijgen.  Architect neemt wss het zekere om voor ene vloerverwarming te kiezen en dus een combitoestel te selecteren. Warmteverlies met optie B (zonder detail) komt voor het ogenblik op 13Kwh, maar zal kleiner worden, ramen op oosten en westen worden kleiner. Een zonneboiler brengt ook niet echt soelaas, denk ik. 

Dus als ik het goed 'lees', ventilatietoestel en warmtepomp boiler. En voor de kleine badkamer 9m² zien we dan wel.

groetjes,

Kurt

afbeelding van charel
26/07/2020 - 14:41

Beste, hier een passief meergezinswoning met 4 appartementen. Voor het gehele gebouw is een warmtepompboiler op regenwater voorzien van 250 liter plus eentje op leidingwater van 80 liter en dat is ruim voldoende.

Je hoeft dus geen schrik te hebben dat je met een wpb van 200 l tekort gaat komen voor één gezin.

De badkamers die centraal in de woning zitten hebben nooit nood aan bijverwarming.

Je hoeft dus inderdaad enkel een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie en een warmtepompboiler te installeren.

afbeelding van Keon
27/07/2020 - 10:42

Je moet vertrekken vanuit de hoeveelheid sww en het tijdstip waarop dat vermoedelijk wordt verbruikt. Twee kleinere verbruikspieken per dag is gunstiger dan één grote verbruikspiek.

Om uw sww aan te maken, neem je best een gewone (monobloc) wp, geen specifieke wp-boiler.
Voor uw boiler zelf neem je dan best een toestel met twee spiralen (top en bodem).
En voor uw cv-systeem neem je ook een buffervat.

Met bovenstaande maak je dan een serieel systeem: wp -> Top spriaal boiler -> cv-buffervat -> Bodem spriaal boiler -> wp.

Tussen de "top spiraal boiler" en het cv-buffervat komt een gewone thermostatische 3-wegkraan, pas als de temp. na het top spiraal boven de systeemtemp. van het cv-systeem komt, wordt het cv-buffervat opgewarmd. Anders loopt alles direct naar de bodem spriaal van de boiler.

Warmtepompen zijn geen gasketels en vergen een andere aanpak. Bij wp'n moet je het medium optimaal weten te koelen om het maximaal rendement te bekomen. 
Met bovenstaand serieel systeem kan je zo'n 15 à 20% besparen op de verwarmingsfactuur (afhankelijk van de isolatiegraad en ventilatieverliezen).

afbeelding van charel
27/07/2020 - 11:55

Keon, voor een passiefhuis, en daar gaat het hier over, is een warmtepompboiler een veel logischer oplossing dan een gewone (monobloc) warmtepomp.

afbeelding van m2ts
27/07/2020 - 15:37

Charel, uit nieuwgierigheid: waarom "warmtepompboiler op regenwater voorzien van 250 liter" en "eentje op leidingwater van 80 liter"? Ik gok dat die laatste gebruikt wordt voor de lavabo's van keuken en badkamer? Is die laatste ook een warmtepompboiler of een gewone elektrische boiler?

afbeelding van kurtV
27/07/2020 - 17:53

Beste Charel, maakt uw warmtepompboiler dan gebruik van de afvoerlucht van uw ventilatiesysteem? Er zit dan ook een ontwatering in ga ik van uit.

groetjes,

Kurt

afbeelding van charel
27/07/2020 - 18:54

m2ts wrote:

Charel, uit nieuwgierigheid: waarom "warmtepompboiler op regenwater voorzien van 250 liter" en "eentje op leidingwater van 80 liter"? Ik gok dat die laatste gebruikt wordt voor de lavabo's van keuken en badkamer? Is die laatste ook een warmtepompboiler of een gewone elektrische boiler?

Een WPB van 250 liter voor alle warm water behalve voor de gootsteenkraan (eten) en de lavabokraan (tanden poetsen) voor de 4 appartementen.

Een WPB van 80 liter enkel voor de lavabo badkamer en de keukenkraan ook weer voor de 4 appartementen.

afbeelding van charel
27/07/2020 - 18:58

kurtV wrote:

Beste Charel, maakt uw warmtepompboiler dan gebruik van de afvoerlucht van uw ventilatiesysteem? Er zit dan ook een ontwatering in ga ik van uit.

groetjes,

Kurt

Kurt, de twee warmtepompboilers staan opgesteld in een kelder buiten het beschermd volume. Ze nemen hun lucht vanuit de verluchte kelderruimte en geven de afgekoelde lucht terug af aan de kelderruimte.. Geen connectie met het ventilatiesysteem.