Welke soort Glycol tbv warmtewisselaar warmtepomp
Hallo allemaal,
Welke soort antivries kan het best gebruikt worden in de buizen van een horizontale warmtewisselaar/captatienet van een warmtepomp syseem.?
- PG-5000 Antivries Een niet giftige, blanke bijna reukloze antivries op basis van milieuverdraagzame propylene glycol. Mengen met water.
Mengverhoudingen 20% vol. - 7 oC. 30% vol. - 12 oC. 40% vol. - 21 oC. 50% vol. - 33 oC. 60% vol. - 52 oC.
- Vritex Antivries EC-2000 Een nieuwe generatie antivries op basis van ethyleen glycol en een combinatie van organische inhibitoren. Vrij vab silicaten, amines, boraten en fosfaten.
Mengverhoudingen 35% vol. - 20 oC. 50% vol. - 38 oC. 60% vol. - 54 oC.
Weet iemand dit?
Ik ben bang dat als een leiding gaat lekken, je weet maar nooit, dat dan de omgeving verontreinigd is. Of dat iemand ziek wordt. Daarom ben ik geruster met een niet giftige antivries. Maar ik heb daar niets over kunnen lezen.
Of overdrijf ik nu.
Reacties
Joop:
Zeker GEEN erg schadelijke ethyleenglycol gebaseerde vloeistoffen gebruiken.
WEL: Het veel minder, bijna niet schadelijke Propyleenglycol met water gemengd gebruiken.
Ik hoor her en der dat men meestal propyleenglycol/water 50%/50% gebruikt.
Groeten,
Rudy Martens