verdeling luchtstroom ventilatie systeem

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

allemaal,

Ik geraak niet goed uit de theorie rond ventilatie. Hoe zorg ik dat ik per kamer een juiste luchtinstroom hem. Dus in de woonruimte iets als 150m3 per uur en in slaapkamers iets als 20m3 per uur. Bij een verwarming heb je de radiatoren die +/- kwa groottte vertellen wat hun vermogen is, terwijl er overal ongeveer evenveel water doorstromt (om een mogelijke analogie te hebben :-).
Als ik me niet vergis heb je in geval van balansventilatie enkel ventilatoren in warmtewisslaar eenheid en niet elders in het systeem.
Hoe dimensioneer je dan correct voor iedere kamer?

Walter

Reacties

Beste mensen,
Is er iemand die een poging wil wagen om eens uit te leggen hoe zo'n ballansventilatie wordt afgeregeld?
stel:
-aanzuigleiding 200m3/h
-2 aftakkingen 150m3/h en 50m3/h
in de grafieken van de regelkleppen van de fabrikanten staat in de:
Y-as het drukverlies
X-as het debiet
op die grafieken zijn verschillende functies ts deze 2 grootheden weergegeven, afhankelijk van de stand van de klep.

in bijlage een vb van zo'n regelklep grafiek voor een buis van 160mm
wat moet nu de stand van de kleppen zijn?

alvast bedankt
johan