Ramen luchtdicht plaatsen
Weet iemand hoe men ramen en deuren luchtdicht plaatst in een HSB?
Plakt men deze af met een tape of spuit men de openingen op met één of andere silicone of schuim?
Weet iemand hoe men ramen en deuren luchtdicht plaatst in een HSB?
Plakt men deze af met een tape of spuit men de openingen op met één of andere silicone of schuim?
Reacties
oeps, had niet geod gekeken...men is hierover al bezig in de topic "vermijden PU bij plaatsing ramen"...
Bert
Aftapen langs binnen, er is geen enkel silikone die blijvend houdt bij bewegende delen. En schuim vult op, maar maakt niet luchtdicht.
Een geschikte tape met de nodige rek, of geplaatst met wat overschot zodat de tape niet belast wordt, is nog altijd de beste oplossing.
Hans
Ok, bedankt voor de reactie!
Blijft die die tape dan wel kleven, of moet deze na 20 jaar veranderd worden? Een huis gaat immers enkele generaties mee...
Bert
Met de geschikte tapes en juist toegepast mag dat geen probleem zijn;
En als het houten ramen zijn dan kan je tussen het hout en de ramen ook opspuiten met acrylaatmastiek op waterbasis.
De opgespoten ruimte moet dan wel minimum 10mm breed en 10mm diep zijn omdat er uit die mastiek nog water moet verdampen die een krimp van 13% veroorzaakt.
Vanaf 10mm breedt en 10mm diepte is die mastiek elastisch genoeg om dat op te vangen.
Ik ken twee woningen waarbij die acrylaat na 20 en 30 jaren in nog altijd in perfect staat is.
Dit kan niet gezegd worden van siliconenmastieken en dit is dan ook de reden waarom Hans D. daar terecht een tegenstander van is voor deze toepassing.
Let wel op: -
Die acrylaat is enkel goed tussen hout en steen, EN minimum 10mm breed en 10mm diep aangespoten.
Die acrylaat op waterbasis is absoluut NIET geschikt voor aanspuiten tegen PVC of ALU (die hecht daar niet goed op).