Onderdak Biplex (Gevaar op condens?)
Beste,
Kom net van bij mijn dakwerker met volgend stelling:
Je schrijnwerker heeft biplex gebruikt. Daar mag je geen isolatie tegen steken. Je moet hier een spouw tussen laten of je krijgt condensproblemen. Je kan nog wel wat latjes tussen de overlapping van de platen steken zodat er toch wat damp weg kan.
Wat klopt er van deze stelling?
Ik dacht het volgende:
Als ik het goed heb, zorgt het dampscherm ervoor dat ik geen condens zal krijgen en al dit goed aangebracht is, is er geen probleem.
Geen latjes tussen biplexplaten want deze moeten winddicht zijn.
Gebuik best dampscherm i.p.v. damprem, in dit geval.(Iemand goede merken voorhande?)
Mvg
Reacties
RD100
lucht is ALTIJD vochtig !
je dakwerker heeft 100% gelijk !een met vak kennis !
de isolatie moet minimaal 5 cm onder de biplex zitten en de tussen zittende lucht moet kunnen vetileren met buiten om de lucht een kans te geven te drogen.
zie ook mijn antwoord op de vraag van Yillimenso : isolatie zinken dak .
grt maarten
dat heb je als je de verkeerde materialen gebruikt of gebruikt zijn
het WTCB zegt dat je geen geventileerde spouw meer mag gebruiken maar indien de dampweerstand van het onderdak groter is dan de damprem moet je verluchten
natuurlijk is dat niet goed voor de winddichting van je isolatie.