Hallo,

Graag had ik jullie advies willen krijgen over welke warmtepompen het beste rendement geven voor een nieuwbouw.

We gaan ons nieuw stekje neerzetten en hebben gekozen om ook met een warmtepomp te gaan werken voor de verwarming.

We gaan ook vloerverwarming laten zetten.

Nu aangezien nieuwbouw behoorlijk geïsoleerd is en het er behoorlijk warm kan worden, hebben we ook gekozen om met airco te werken.

We hebben al verschillende mensen over e vloer gekregen voor offertes. (Daikin, Dimplex, Panasonic, Mitsubishi en Toshiba)

Nu gaat onze voorkeur na het bekijken bespreken van de offertes momenteel uit naar Mitsubishi en Toshiba.

Nu hebben we ons laten zeggen dat Mitsubishi tot de top 3 merken behoort op vlak van warmtepomp. Over Toshiba weten we het niet.

Beide offertes gaan over dezelfde toestellen een lucht-water wp met boiler van 300l, een lucht-lucht wp met 2 vloerunits en 1 wandunit voor slaapkamer en 1 zwaarder unit voor leefruimte.

Dus beide offertes zijn op de zelfde basis opgemaakt. Enkel bij die van Toshiba is er er nog een 3 weg wisselklep en buffervat van 100l extra.

Nu had ik graag willen weten wat jullie ervaringen / bedenkingen zijn bij deze systemen.

Bij mitsubshi is het een zubadan toestel en bij toshiba een estia.

Dank u voor jullie reacties

Reacties

 

Hebt ge reeds nagekeken of ge, met airco, wel de verplichte E-norm kunt halen. Een airco, zelfs in een gedeelte van het huis, trekt wel 6 E-punten af.

 

In moderne gebouwen heeft men steeds minder airco nodig. Niet alleen zijn ze beter geïsoleerd, maar grote ramen kunnen so-wie-so niet zonder zonneschermen.

"Nu aangezien nieuwbouw behoorlijk geïsoleerd is en het er behoorlijk warm kan worden, hebben we ook gekozen om met airco te werken."

Dat is een gekke redenering : buiten is het 35 graden, binnen 22 graden en dan gaat het volgens jou in de beter geïsoleerde woning rapper opwarmen? Natuurlijk niet. Hoe meer isolatie hoe minder oververhitting.

Wat is de oververhitting kans volgens jullie architect? En als dat een probleem is kan hij dat niet verhelpen en de airco voorkomen?

En kan hij benoemen hoeveel koeling je nodig hebt? Zomaar beginnen installeren zonder nodige vermogens te kennen lijkt me een slechte start (geldt ook voor je verwarmingsvraag).

Walter

"Nu aangezien nieuwbouw behoorlijk geïsoleerd is en het er behoorlijk warm kan worden, hebben we ook gekozen om met airco te werken."

Dat is een gekke redenering : buiten is het 35 graden, binnen 22 graden en dan gaat het volgens jou in de beter geïsoleerde woning rapper opwarmen? Natuurlijk niet. Hoe meer isolatie hoe minder oververhitting.

Wat is de oververhitting kans volgens jullie architect? En als dat een probleem is kan hij dat niet verhelpen en de airco voorkomen?

En kan hij benoemen hoeveel koeling je nodig hebt? Zomaar beginnen installeren zonder nodige vermogens te kennen lijkt me een slechte start (geldt ook voor je verwarmingsvraag).

Walter

Als je airco nodig hebt in een nieuwe woning dan zijn er fouten gemaakt in het ontwerp.

..."Als je airco nodig hebt in een nieuwe woning dan zijn er fouten gemaakt in het ontwerp"...

 

... En als je centrale verwarming met vloerverwarming nodig hebt eigenlijk ook  ;-)

 

Dirk

Een aanwezige koelingsbehoefte is vrij gewoon voor goed geïsoleerde woningen. Niet vanwege gebrek aan isolatie of zonwering maar vanwege interne warmtelast door warmteafgifte van aanwezige personen en toenemend gebruik van elektrische apparaten.

Gezien de geringe warmtebehoefte in de winter en de wel degelijk aanwezige koelingsbehoefte is de keuze voor een lucht/lucht-warmtepomp geen slechte. In de zomer kan de koelingsbehoefte afgedekt worden en in de winter in ieder geval een deel van de warmtevraag.

ook mijn mening, 2016 is heel dicht bij 2020 en dan is BEN verplicht

BEN is trouwens nu technisch en financieel perfect haalbaar.

minder investeren is CV en meer in isolatie ;-)