aanzuig balansventilatie via kelder | Ecobouwers.be

U bent hier

aanzuig balansventilatie via kelder

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van geert devos
16/09/2011 - 21:05

wie heeft ervaring met het aanzuigen van de balansventilatie via de kelder te laten gebeuren.

Wat ik bedoel is , aanzuigbuis vanuit de tuin  langs een gat in de kelderwand laten binnenkom , daar afsnijden.Dan de aanzuig van het toestel verbinden met de kelder , zodat de kelder eigenlijk deel gaat uitmaken van het aanzuigsysteem en dus mee geventileerd wordt.

 

voor of nadelen ?

 

aanzuig van muffe keldergeurtjes ?

afkoeling van de kelder ?

9 Reacties

Reacties

afbeelding van Rudy Martens
27/09/2011 - 23:08

Dag Geert,

door de vraag te stellen geeft je eigenlijk zelf al het antwoord (bv. geur...).

Ik zou aanraden om u te richten op een goed geinstalleerde AWW maar niet om uw kelder in dit circuit te betrekken.

Lees ook eens de talrijke diskuties op dit forum over dit onderwerp, u zal er nog veel nuttige info vinden.

Bij mij is 40 meter buis diameter 200mm  ingegraven tussen 1m en tot 3 m diepte (aan de condenspot). Tot heden (het is nu het vijfde jaar dat ik hier woon) ben ik er 100% tevreden van.

afbeelding van pfft
28/09/2011 - 19:54

eigenlijk : een buis van 200 mm diameter heeft een opp van 0.628 m² per lopende meter, 40 meter is dus 25,12m² oppervlak.

 

Een kelder van  3 op 4 meter , 2.5 meter hoog heeft 10 m² vloer en 35 m² muur. Plafond tel ik niet mee daar deze tegen de vloer isolatie zit.

Samen is dit 45 meter² , bijna het dubbele van de aww van Rudy.

eddy

ps groot voordeel is wel dat eventuele schimmel/vervuiling zichtbaar is, zodat men er iets kan aan doen.

 

afbeelding van Kris Vandermeulen
28/09/2011 - 07:41

Geert, die vraag stelde ik mij ook al.... was een idee waar ik nog voor moest bevragen :-)

 

Rudy, is het net niet door het continue verversen van aangezogen lucht via de kelder, dat er geen muffe geur meer kan zijn ?

die muffe geur is uiteraard door eerder weinig ventilatie en zekere graad van luchtvochtigheid in zo'n kelder, precies omdat er geen ventilatie is ?

 

zou dan na een zekere tijdspanne die muffe geur verdwijnen ?

 

ivm de afkoeling van de kelder, laat ik andere mensen antwoorden die hopelijk met een paar berekeningen het effect van continue ventilatie in de kelder kunnen aantonen.

afbeelding van robin demey
28/09/2011 - 08:30

Uw kelder krijgt dan gewoon de temperatuur van de aangezogen lucht (= buitentemperatuur verrekend met correctie AWW).

afbeelding van Kris Vandermeulen
28/09/2011 - 08:38

maar kan de kelder dan, omwille van het ingesloten geheel in de grond, zijn temperatuur regeneren?

zoals in de oorspronkelijke vraag, de kelder als een soort AWW ....

afbeelding van robin demey
28/09/2011 - 09:32

Het contactoppervlak is te klein volgens het volume. Buis = veel oppervlakte maar weinig volume

afbeelding van Kris Vandermeulen
28/09/2011 - 10:51

dus de kelder is niet als een soort AWW te gebruiken

maar ivm de geur, zal door constante verluchting van de kelder er geen beter vochthuishouding/minder mufheid zijn ?

afbeelding van robin demey
28/09/2011 - 11:51

Een goede kelder wordt goed geventileerd en ruikt niet muf. Dat was toch in men ouderlijke woning uit 1987 zo.

afbeelding van Rudy Martens
28/09/2011 - 18:55

Ik kan mij na de gegeven replieken wel aansluiten dat een goed geconstrueerde kelder, en met de bijkomende ventilatie die daardoor ontstaat geen probleem zou mogen geven.

Wel maak ik graag de opmerking dat ik bij mijn AWW vaststel dat gedurende de 4 jaren dat ik die in gebruik heb de inkomende lucht tegen september stijgt tot 16-17 graden Celcius. (Dat lees ik af op de display van de balansventilatie).

Eenmaal de herfts goed bezig en met de dalende buitentemperaturen daalt die temperatuur van de inkomende lucht terug naar ergens 7 tot 10 graden Celcius (tegen februari maart van het volgende jaar).

Ik vermoed dus dat men gedurende enkele maanden een verhoogde temperatuur in de kelder gaat bekomen.

Het zal dus afhangen van wat men met de kelderruimte beoogd te doen. 100kg aardappelen  of ajuin stockeren op 16-17 graden gaat bv. niet schitterend lukken (die gaan beginnen uitlopen).

Voor stockage van droge of gedroogde voedingswaren en andere kan de kelder natuurlijk wel goed functioneren.

Het zal volgens mijn bescheiden mening dus afhangen wat men met de kelderruimte wil aanvangen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.