Bij isoleren? Dauwpunt? | Ecobouwers.be

U bent hier

Bij isoleren? Dauwpunt?

02/03/2018 - 17:33

Mijn huidig dak is tussen de tji liggers vol geblazen met isofloc. Nu moet er een nieuwe dakbedekking geplaatst worden mr epdm op epdm gaat blijkbaar niet. Dus zijn wij op zoek nr alternatief ...kan ik op de 45cm isofloc extra isolatie plaatsen waarop den epdm verkleeft wordt? Zo ja hoe dik moet deze isolatie dan zijn? Dauwpunt

Andere optie is osb op oude epdm nagelen en daarop nieuwe epdm mr hier heb ik redelijk veel schrik voor condens vorming ...

Graag jullie feedback

4 Reacties

Ik denk dat je misschien best op de oude epdm een PIR plaat van 12,5 mm ( Firestone) schroeft met metalen rondellen van 60 mm diam. Op deze PIR plaat kan je de nieuwe epdm weer verlijmen, best 1,5 mm dik ( Firestone )

06/03/2018 - 07:18

Beste, alvast bedankt voor uw reactie . Sluiten we via deze methode het condens probleem uit? 

09/03/2018 - 10:25

EPDM zelf is zo goed als dampdicht en zit aan de koude zijde dus als je condensvorming krijgt, is dat tegen de EPDM aan.

Enige manier om condensvorming te vermijden is simpelweg zorgen dat er geen damp in het isolatiepakket kan komen, dus door een zeer goede dampdichting aan de interieurzijde (let vooral op de randen met de muren). De dikte van uw isolatiepakket speelt daarbij geen rol. 

09/05/2018 - 11:37

Wellicht heeft u iets aan dit artikel: https://www.epdmxl.nl/blog/isoleren-van-uw-dak