Beste muuropbouw in houtskeletbouw | Ecobouwers.be

U bent hier

Beste muuropbouw in houtskeletbouw

afbeelding van Kwakkel
18/11/2019 - 18:03

Wij gaan in de loop van volgend jaar bouwen, en zijn ons nu aan het oriënteren naar mogelijke aanbieders.

We hebben al uitvoerig gesproken met Ecohuis en Arkana, beide houtskeletbouw SOD's, en ik heb een kort verkennend gesprek gehad met Verelst woningbouw. Aangezien onze voorkeur toch uitgaat naar HSB, ben ik van de 2 genoemde firma's de muuropbouw aan het vergelijken.

Ecohuis werkt met 1 standaard muuropbouw, die er volgens hun brochure als volgt uitziet (van binnen naar buiten):

  • Gyproc (12.5mm)
  • Leidingspouw (57mm) + Rockwool isolatie (40mm)
  • Luchtdichte OSB-plaat (15mm)
  • Houtskelet opgevuld met cellulose (184mm)
  • Rockwool isolatie (40mm)
  • Luchtspouw (32mm)
  • Gevelsteen (100mm) (of andere afwerking uiteraard ook mogelijk)

Arkana werkt, naargelang de noden, met verschillende wandopbouwen. Ik heb 1 beschrijving vanuit een EPB-verslag. Volgens mij de standaard wandopbouw (maar ben niet 100% zeker). Deze zou dampopen moeten zijn. Ze hebben nog 2 andere dampopen wanden die beter isoleren, en 2 dampgesloten wanden. Deze uit het EPB-verslag is als volgt (van binnen naar buiten):

  • Gipsplaat (12.5mm)
  • Houtvezelplaat (type OSB) (12mm)
  • Leidingenspouw (60mm) met glaswol (0.032 W/mK)
  • Houtvezelplaat (type OSB) (12mm)
  • Houtskeletwand SLS (14mm) met glaswol (0.035W/mK)
  • Dampopen houtvezelplaat (type SpanoTech Top) (18mm)
  • Luchtspouw (40mm)
  • Gevelsteen

(Luchtspouw + gevelsteen kunnen ook als andere afwerking, bvb horizontaal en verticaal keperwerk (2 x 40mm) + thermowood gevelbekleding (20mm))

Welke is volgens jullie de beste? (Qua muuropbouw, al mag je ook steeds je visie geven op de vermeldde bedrijven :)) Of zouden jullie voor een heel andere opbouw kiezen?

Alvast bedankt voor de feedback!

12 Reacties

afbeelding van Ingir
26/11/2019 - 22:35

Van beide systemen is in ieder geval de isolatiewaarde onvoldoende... dan liever in eigen beheer bouwen.

Mijn optimale gevelopbouw:

- 16mm droogstucplaat leem (afgewerkt met leemverf)

- 18mm OSB3 (luchtdichting)

- 235mm houtskelet (CLS 38x235 hoh 400) gevuld met cellulose of vlas

- 60mm houtvezelplaat (dampopen en vochtwerend)

- gevelafwerking

De in beide systemen toegepaste leidingspouw zou ik verder niet overal toepassen maar alleen daar waar dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld in keuken of badkamer.

afbeelding van luis
29/11/2019 - 09:45

luchtdichting: osb of pavaplan

i-liggers 30cm muur, dak 40 cm

houtvezelplaat 18 of 35mm

afwerking naar keuze

Je zal merken dat een leidingsspouw bijna nergens nodig is. stopcontacten ed zoveel mogelijk in binnenmuren. In de keuken ook zeker niet nodig bii juiste planning. Kan bv ook hoeken van buitenmuren schuin afwerken en daar elekto voorzien. Dan hoef je ook geen volledige leidingsspouw te voorzien.

sowieso celluose gebruiken i muren en dak: is goedkoper, sneller en beter(ieder hoekje is bezet).

afbeelding van Kwakkel
29/11/2019 - 22:06

Bedankt beide!

Waarom geen leidingspouw voorzien? Lijkt me geen nadeel (muurdikte maakt niet zoveel uit voor ons) , maar mogelijk wel een voordeel?

Zijn er situaties waarbij dampgesloten toch aan te raden is? Bvb afwerking met crepi?

Ook Las ik recent dat cellulose in een plat dak af te raden is. Klopt dit?

Nogmaals bedankt voor de feedback!

afbeelding van luis
02/12/2019 - 12:52

leidingsspouw is extra werk, extra materiaal, extra kost. I-ligger van 240 of van 300 is ongeveer zelfde prijs. 1 pakket isolatie is ook beter.

Altijd dampopen bouwen om bouwschade te voorkomen. Er is dampopen pleisterwerk.

Ik zou niet weten waarom cellulose af te raden is in een plat dak. ik heb cellulose in  een klein plat dak gebruikt en ook de roostering van tussenverdiep mee ingeblazen. Geen probleem.

afbeelding van Kwakkel
02/12/2019 - 13:04

Bedankt Luis!

Je opmerking over de leidingspouw leg ik zeker voor aan de firma('s).

Wat betreft cellulose in een plat dak, kreeg ik volgende feedback:

Enkel met combinatie daken of compact daken kan je problemen krijgen met condensatie in de isolatie, met een warm-dak constructie is dit onmogelijk. Het nadeel van een warm-dak constructie is de opbouwhoogte welke groter is dan de 2 andere methodes. Op een compact of combinatie dak zonnepanelen leggen is niet aan te raden. Daar de dampspanning daardoor verlaagd waardoor in de zomer het overtollig vocht niet uitdampt door uw intelligent dampscherm. Een plat dak mag je dan ook nooit isoleren met papiervlokken.

Dit klopt volgens jou dan niet?

Over de 'dampopen' danwel 'dampgesloten' opbouw:

Het is aangewezen dampgesloten te werken bij b.v. gevelbepleistering daar de dampdoorlaatbaarheid niet voldoende is om convectie in minerale wol te vermijden. Een interessant artikel hierover van het WTCB. In combinatie met platte daken heeft dampgesloten geen voor of nadelen met een dampopen constructie. Bij grote overspanningen met gebruik van gevelsteen is dampgesloten niet aan te raden. Een eventueel voordeel van dampgesloten is de verminderde wanddikte door de betere λ waarde van de isolatie.

(Kan de link helaas zelf niet lezen - geen lid van het WTCB :))

Wat is het moeilijk als de 'experten' (zoals architecten, ...) elkaar tegenspreken :(

afbeelding van Woubeir
02/12/2019 - 13:48

Cellulose in een plat dak kan wel. Zolang er boven de cellulose nog een laag isolatiebeplating is voorzien. In ons dak zit bv. 35 cm cellulose met daarboven 12 cm kurkbeplating.

En zorg gewoon ook voor een danpopen pleister.

afbeelding van Kwakkel
02/12/2019 - 14:11

Thanks Woubeir - wat is jullie dakopbouw dan?

Bij ons zou dit wellicht als volgt zijn (van buiten naar binnen):

  1. Waterdichting
  2. PUR platen
  3. dampscherm
  4. OSB beplating
  5. hellingspieën
  6. FJI300
  7. glaswol isolatie in roostering
  8. uitlatting
  9. gipsplaten
afbeelding van luis
02/12/2019 - 14:28

/sites/default/files/u65571/platdak1.jpg

afbeelding van luis
02/12/2019 - 14:33

anders eens gaan kijken op bouwdetails.be

Dak moet inderdaad kunnen opwarmen in de zomer. ik denk niet dat met zonnepanelen een probleem is.

epdm dan OSB.Waarom pur? Als je meer isolatie wil neem dan i-liggers van 400.

afbeelding van Woubeir
02/12/2019 - 14:50
  • EPDM
  • OSB
  • 12 cm kurk
  • OSB
  • 30 cm I-liggers en daarbovenop hellingsspieën + daartussen cellulosevlokken
  • damprem
  • duimse kat
  • gipskartonplaat
afbeelding van Kwakkel
02/12/2019 - 14:52

Thanks Luis en Woubeir!
Neem het zeker ook mee in de bespreking!

afbeelding van Woubeir
02/12/2019 - 15:47

Nog ter info. Bij een eerder ontwerp in 2009 had de architect 40 cm cellulose voorzien. Bij het huidig ontwerp 30 cm + daarboven nog eens isolatieplaten op basis van die WTCB-studie.