Welke opbouw parket ism vloerverwarming (ervaringen) | Ecobouwers.be

U bent hier

Welke opbouw parket ism vloerverwarming (ervaringen)

16/11/2018 - 08:39

We willen graag parket leggen in onze woning samen met vloerverwarming.

Op internet kom ik compleet tegenstrijdige info tegen dus ik hoop dat er hier mensen zijn die ervaring hiermee hebben.

 

Wie heeft welke parket liggen samen met vloerverwarming?

- Houtsoort / dikte?

- Met of zonder ondervloer?

- Verlijmd of zwevend?

 

Onze voorkeur gaat naar een massieve, ruwere eik.

 

Bedankt alvast!

11 Reacties

17/11/2018 - 17:20

gelaagde parket 15mm: met 9mm multiplex en 6mm eik, minigroef, behandeling met witte olie.

Gelijmd met 2 componentenlijm op de chape (7cm nat systeem).

Geen probleem, maar watertemperatuur (voorlooptemp) van de VVW mag max 30gr zijn.

Massief op VVW wordt afgeraden.
Dikker dan 15mm ook trouwens wegens de vertragingsfactor.

Maar bij een gelaagd parket kan ook niemand zeggen hoe dik die is, je ziet immers alleen bobenvlak.
Naar boomgebruik lijkt mij gelaagd ook beter dan massief, wat toch niet gaat op VVW

20/11/2018 - 06:59

Thankx Limer,

voor de rest precies niet veel ervaringen ;-)

We gaan afspraken maken met 3 a 4 parketplaatsers om te horen wat mogelijk is. Ik zal achteraf de info hier posten.

20/11/2018 - 07:30

Belangrijk bij parket is:

1) chape moet helemaal droog zijn! Meeste parketleggers komen dat zowiezo eerst meten, voordat ze parket leveren of plaatsen.

2) luchtvochtigheid moet altijd hoog genoeg blijven (45-65%), dus wanneer de buitentemperaturen zakken, zowiezo luchtbevochtigers plaatsen, of luchtvochtigheid op een andere manier op peil houden.

20/11/2018 - 07:49

1) Chape ligt intussen 5 maanden en momenteel hebben we een bouwdroger staan om wat extra vocht te verwijderen. Vooral voor de muren. Maar inderdaad meten = weten.

2) Luchtvochtigheid is in onze bouw normaal geen probleem. Achterbouw heeft zelfde opbouw (kalkhennep / leem) en de luchtvochtigheid blijft heel het jaar tss 45% en 60%. Dit zonder bevochtigers / drogers. Zelfs nu met de houtkachel blijft luchtvochtigheid rond de 50%

20/11/2018 - 09:10

Geen ventilatie dan?

20/11/2018 - 09:31

Klopt, geen ventilatiesysteem aanwezig.

20/11/2018 - 09:35

Maar wel gezonde binnenlucht volgens jou?

20/11/2018 - 10:17

limer wrote:

Maar wel gezonde binnenlucht volgens jou?

Volgens ons en anderen met soortgelijke opbouw wel ja, maar dat is een andere discussie ;-)

Nu, heb nog niets gemeten dus gaan nu puur op gevoel af zal ik zeggen. Hoe zou ik dit kunnen controleren, ben zelf ook wel geïnteresseerd in feiten.

20/11/2018 - 11:17

CO2 meter kan al iets zeggen, maar je zit natuurlijk nog met andere stoffen die je graag zo snel mogelijk zou afvoeren (VOS, ...)

Ik heb deze staan: 

https://www.woehler.de/shop/cdl-210-co2-datenlogger.html

Je staat ervan versteld, hoe snel de waardes oplopen in een ruimte wanneer je er met een paar mensen bent, of in een slaapkamer 's nachts.

24/11/2018 - 23:04

Een co2 meter is duur; maar je mag de mijne altijd lenen.
Walter

27/11/2018 - 08:18

Dank je Walter,

Ik ga kijken om er zelf eentje aan te schaffen hoor.

Altijd interessant, meten = weten :-)