Vloerverwarming afregelen

afbeelding van Messel
01/03/2017 - 19:53

Wie kan mij wat tips geven om de kringen in de vloerverwarming correct af te regelen?
Hoe begin je daar best aan?

Op de bovenste collector (warm) staat vlottertjes met meldingen van 1/2/3/4 die je kan open/dicht draaien.
Op de onderste collector (koud) staan draaiknoppen die je kan open/dicht draaien.

Vlottertjes staan momenteel ongeveer allemaal op 2.

Het water dat vertrekt in de collector is 30° (volgens het analoge metertje).
Het water dat terugkomt in de collector is 25° (volgens het analoge metertje).

Kijk ik naar de individuele analoge metertjes die op elke (retour)kring ziiten zie ik een mix van temperaturen van 22, 24 en 28.

Moet ik nog iets veranderen?

5 Reacties

afbeelding van walter-8
02/03/2017 - 12:53

Heb je momenteel een comfort probleem?

afbeelding van Messel
02/03/2017 - 14:44

Als we savonds in de zetel zitten is het soms net te koud, in de keuken is het ok en voelt het iets warmer dan.

afbeelding van walter-8
03/03/2017 - 15:04

Normaal wordt de installatie ontworpen om een verschil van 4a5 graden te hebben tussen aanvoer en retour.
Eventueel bijregelen tot je dat hebt.
En wat zijn temperatuur waardes in de ruimtes waar het comfortabel is, waar het te koud is.

Ik verwacht wel dat het op 1 plaats wel altijd te koud of te warm is (anders staat de regeling van de vloerverwarming op zich nog fout).

Walter

afbeelding van Messel
05/03/2017 - 20:50

Momenteel is het overal 20.5° (gemeten).

afbeelding van walter-8
06/03/2017 - 17:35

En is dat niet warm genoeg?
Is het s'avonds kouder?