04/03/2011 - 23:33

Hallo,

Vraagje voor de ervaringsdeskundigen.

Nadat ik de voorbije dagen een opfrissingscursus thermomechanica (in het kader van elektronicaontwikkeling) heb gevolgd, begon het te kriebelen. Ik zag de mogelijkheid om het vloerverwarmingssysteem zelf uit te rekenen en heb dat gedaan.

Mijn doel was om voldoende warmteafgifte per vierkante meter te bereiken om het huis te kunnen verwarmen. Daarbij kwam ik uit op 30W per vierkante meter VVW. Tot zover niks aan de hand. Van de verdere uitkomsten zou ik echter graag weten of ze realistisch klinken:

Randvoorwaarden: 21°C ruimtetemperatuur, eiken parket op uniform verwarmde chape.

Ik kwam uit dat ik een gemiddelde watertemperatuur (rekenwaarde voor de temperatuur van de chape) nodig had van slechts 26°C, waarbij de oppervlakte van de parket dan ongeveer 23°C zou zijn. 63% convectie en 37% straling.

Als er iemand een referentie heeft, wil ik ook wel eens andere waardes intypen.

Mvg, Marc

40 Reacties

Reacties

07/03/2011 - 14:04

De vraag is : wat moet er geregeld worden en wat bedoel je met regeling. Je kan regelen met doorstroomsnelheid, thermostatische kranen, temperatuur. Dat kan van een boiler komen, een CV, rechtstreeks of via een warmtewisselaar (in dit geval kan je zowel primair als secundair regelen). Regel je op weersinvloed of op ruimtetemperatuur? Regel je met of zonder electronica? Ik geloof dat Hans een zeer geavanceerd regeltoestel in zijn productgamma heeft, waar je alle mogelijke inputs en pomsturing op kwijt kan en dan de keuze hebt over het regelprogramma. Het lijkt me wel een kunst om zo'n ding correct te programmeren.

07/03/2011 - 14:13

Persoonlijk was ik aan het denken om met een buitenvoeler het nodige vermogen te bepalen. Dan kan ik met een driewegmengraan de vertrektemperatuur regelen en met een debietsregeling de retourtemp. Op die manier is het dus mogelijk om het vermogen te regelen (want alle parameters die vermogen van VV bepalen liggen dan vast).

Eventueel wil ik nog een beperkte compensatie toevoegen, op basis van de variatie van de binnentemperatuur.

Enkel heb ik nog geen toestel gevonden dat dergelijke regeling kan implementeren...

 

Mvg, Toon

07/03/2011 - 15:05

Toon,

Kijk eens bij TA.

http://www.ta.co.at/en/freely-programmable-universal-controller/

Kost je wel wat duiten. Ik heb er eentje thuis ben er zeer tevreden over.

Te verkrijgen rechtstreeks, via http://www.flidais.be/ of http://www.aviten.be/

Roeland

07/03/2011 - 16:46

Dat is precies het toestel dat ik bedoelde en dat kan alles wat Toon wil doen.

07/03/2011 - 16:54

Dit lijkt me inderdaad wel te kunnen wat ik wil, maar kost inderdaad wel veel geld (omdat het ook nog veel meer kan dan wat ik nodig heb...). Ik heb enkel maar het stuk nodig dat de pomp aanstuurt om retourtemp te regelen en een mengkraan om aanvoertemp te regelen... Ik ga eens rondzoeken of ik geen eenvoudigere (lees: goedkopere) oplossingen kan vinden om dit te bereiken.

 

Alvast heel erg bedankt voor deze info.

 

mvg, Toon

07/03/2011 - 20:34

in een PH kan je gerust zonder zo'n regeling, voorwaarde is dat je op een voldoende lage watert° werkt.  wij hebben ondertussen meerdere PH met vloerverwarming en een kamerthermostaatje dat de pomp stuurt, en dat werkt perfect.  je kan dus best zonder die gesofisticeerde regeling van TA, helaas, want ik verkoop die graag :-)   de warmtevraag is zo klein dat al dat gedoe geen zin heeft.

hans d

 

 

07/03/2011 - 22:45

Hans,

 

verkoop je ook de "simpelere" regelingen van TA? bvb de UVR-61 of 63? Deze kunnen immers perfect wat ik in gedachten heb. Ik denk dat in een PH een zeer simpele regeling wel zal werken, maar ik wil toch graag wat kunnen experimenteren, en deze toestelletjes hebben ook een kWh-meter ingebouwd, zodat ik ook kan meten hoeveel warmte ik nu eigenlijk verbruik. Ik wil zoiets dan ook op zonneboiler, om te weten wat die levert. Ook op SWW plaats ik die en op elektrische bijverwarming. Dan weet ik perfect wat naar waar gaat en wat nu de rendementen zijn...

 

Alvast bedankt,

 

Toon

08/03/2011 - 07:28

toon

die ingebouwde kWh meters zijn niet erg betrouwbaar, die meten enkel t°, geen debiet.  maar je kan er uiteraard een debietmeter bijplaatsen, en dan krijg je, op voorwaarde dat je de sensoren ijkt (kan je zelf met de regeling) een min of meer betrouwbare meting.

voor je andere vraag is er een mailtje onderweg, het hoort eigenlijk niet dat ik op het forum direct antwoord.

hans d

08/03/2011 - 07:46

Hans,

dank voor je reacite. De energiemeter is idd op basis van temp en en flow meting, elke andere meting kan ik moeilijk vertrouwen :-).

mvg,

Toon

08/03/2011 - 08:18

het is logisch dat je met een kamerthermostaatje toekomt en helemaal geen temperatuur buitenvoeler nodig hebt !!

in een PH is de temperatuur vanbinnen namelijk zo'n redelijk constante °C  die geen relatie met de buitentemperatuur heeft maar eerder met binnenvallende zon en de IWW.

al is het buiten -10°C, met invallende zon en mensen/electro/kookapparaten. etc. zal er bijna geen vloerverwarming nodig zijn.