afbeelding van xgunterx
04/03/2007 - 12:38

Vanaf wanneer wordt een ketel aanzien als zijnde pendelend?
5 starts per uur? 10 starts per uur?

Ik heb 26 kolomradiatoren met heel wat waterinhoud. (zehnder)
In de meeste kamers hangen thermostaten (EIB-domotica van het merk Gira) die zoneventielen aansturen.
De intelligentie (homeserver) wordt later geplaatst.
Ik heb een boiler van 160l die tussen 5h30 en 21h00 op 60°C wordt gehouden en die een lus voedt doorheen het huis, zodat ik ook in de kelder binnen de 2-3 seconden warm water heb.
De verwarming staat aan van 6h30 tot 23h30 waarna hij dan in de spaarstand komt te staan (17°C).
De ketel is aan de zware kant (32KW met WAR) die berekend werd om later alles aan te kunnen. (ca 700m³)

Maar aangezien de bureau nog niet af is, we de hoofdbadkamer nog niet gebruiken (nu dus de kleinere), de slaapkamers (3) slechts 's nachts een beetje verwarmd worden en de grote zolder ook nog niet verwarmd wordt die later als multi-media kamer zal gebruikt worden, zit ik met vermogen te over.
Ik verwarm dus nu in de dag (zie boven) ca 250m³ aan 21°C, de gang(en), berging, 2 WC's aan 17°C.
Maar om de 5 min springt de ketel aan. Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Ik heb het boekje er bijgenomen en de helling (d3) nu op 0,8 gezet omwille van de grote waterinhoud in de kolomradiatoren en het niveau (d4) op +6.
Nu heb ik gisteren ook nog eens het max. vermogen teruggebracht van de standaardwaarde 100%, naar 65%. Toch blijft hij pendelen.
Ons verbruik ligt bij +5°C tegen de 10m³ per dag. Onze warmwaterlus verbruikt natuurlijk ook wel wat, maar toch wil het naar beneden.

Is er een manier om hem dat pendelen af te leren?
Ik veronderstel door de ketel in de ideale condities/marges te laten draaien en dus meer vermogen te laten leveren door meer radiatoren open te zetten. Dat is natuurlijk één manier, maar zijn er andere?
Ik weet dat ik met de externe module H1 of H2 van Viessmann meer mogelijkheden heb, door als de energievraag drastisch vermindert, hij naar spaarstand gaat en/of de pomp wordt uitgeschakeld.
Zijn er nog manieren om later de ketel op intelligente wijze te sturen door zijn vermogen aan te passen, bv?

Maar aangezien de homeserver nog niet direct komt, kan ik de ketel nog beter tunen op een andere manier? Een helling van 0,8 lijkt mij voor radiatoren al vrij vlak. En het niveau van +6 naar beneden halen zal enerzijds niet veel uithalen, en krijg ik het misschien niet meer warm, aangezien het aanvoerwater dan niet hoog genoeg zal zijn.
Het max. vermogen (nu 65%) nog meer verlagen?
De binnentemperatuur die gemeten wordt door de Vitronic 300 meer invloed geven aan de keteltemperatuur?

Kortom, een pak vragen en ik hoop dat er specialisten en/of ervaringsdeskundigen zitten die mij wat raad kunnen geven.

32 Reacties

Reacties

afbeelding van chathanky
31/10/2007 - 21:07

Vaak wordt aangegeven de bypass minstens 6 meter van de ketel te plaatsen. Persoonlijk zie ik er weinig kwaad is om het dichter bij de ketel te zetten. De ketel ziet eerder een verandering waardoor deze sneller reageert op de veranderingen en zo ook eerder kan ingrijpen want dat er ingegrepen moet worden ontkom je niet aan. Het zal ook niet zo zijn dat een thermostaatkraan binnen 1 minuut weer vraag heeft.

En waneer ruist de eerste radiator, als het hele huis aangewarmd wordt of als de verwarmde ruimtes op temperatuur is.

In het laatste geval is een logisch gevolg in het eerste geval is het een probleem met een te groot drukverschil door een te hoge pompstand of een pomp die te groot is zonder standen.
Ketels worden standaard geleverd met een flinke pomp om te voldoen aan de woningen met een slecht gedimensioneerde leidinstelsel met veel drukverlies.

De oplossing kan verschillend zijn per situatie.
Een weersafhankelijke regeling met op alle radiatoren thermostaatkranen hoort een bypassventiel te zitten, deze moet er toch komen als ik je situatie goed gelezen hebt.
De klacht van de ruisende kraan kan ook ergens anders aan liggen.
In nederland zijn verschillende specialistische bedrijven die enkel cv systemen inregelen. De gemiddelde kennis van een cv monteur op dit gebied schort veelal te kort.
Uitzonderingen daar gelaten en in ogenschouw dat dit een punt is dat tegenwoordig is opgenomen in de opleidingen.

Voor de nieuwbouw wordt er steeds meer aandacht aan geschonken. Wat niet wegneemt dat dit maar een klein deel is van het totale woningbestand.
Nadeel van het oude bestand is dat er geen meetpunten zijn om je werk te controleren en dat de appendages gemonteerd zijn waar geen specificaties van zijn wat de inregelafsluiter doet met het debiet.

Jou istallateur kan ik niet beoordelen maar het klinkt niet helemaal vreemd wat zijn voorstel is.

afbeelding van bartk
31/10/2007 - 21:22

De ruis treedt vooral op als de ruimte bijna op temperatuur is.
Het is niet altijd even makkelijk om een bestaand cv-systeem van ca 40 jaar oud te optimaliseren... Vind zelfs dat het behoorlijk lukt tot nu toe, enkel de ruis is wat storend maar daar komt hopelijk binnenkort verandering.

Allemaal bedankt voor de snelle en informatieve antwoorden!