Viessmann Vitocal 200-S warmtepomp lucht/water

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo,

we zijn ons huisje aan't bouwen, een modern half open bebouwing.
Het spijtige is wel dat de Z-kant de blinde gevel is.
We voorzien 82 mm recticel isolatie in de muren, 70 mm PUR in de vloer gespoten en 120 mm ( = 2 x 60 mm )Recticel in ons plat dak.
Nu willen we graag weten of een warmtepomp ( Viessmann Vitocal 200-S ) hier een goede optie is.
Kunnen we hiermee ons huis goed verwarmen? We hebben vloerverwarming in de keuken, living, hall voorzien.
We willen nog een extra radiator voorzien in de keuken, living en op de slaapkamers en badkamer.
Is het mogelijk om dan hier een warmtepomp te voorzien om ons ( toekomstig ) huis te verwarmen.
Moeten we dan evenzeer nog een extra warmtebron voorzien, zoals gas of een pelletkachel?

Alle reacties en ervaringen zijn welkom,

alvast bedankt.

Reacties

Daar heb je zeker gelijk. Voor een kleiner huis met zeer goede isolatie gaat het misschien om een te kleine besparing om de meerkost van de investering te verantwoorden. In ons geval gaat het om een woonst met werkgedeelte, dus totaalverbruik maakte de investering de moeite.

Omgekeerd besparen wij met zonneboiler té weinig om dan die investeringskost te verantwoorden, dus komen we misschien niet veel duurder uit dan een gascondensatieketel met zonneboiler installatie.

Dag allemaal,

 

Op deze website kan de SPF van verschillende fabrikanten gesimuleerd worden:

 

http://www.waermepumpe.de/fachpartner/jaz-rechner.html

 

Opgepast de norm EN 14511 laat een marge van +/-15 % toe tov de gemeten COP

en bepaalde fabrkanten maken daar gretig gebruik van om zo hun waarden omhoog te trekken.

Bij de berekening van de SPF worden 3 COP waarden bij verschillende temperaturen in de berekening gebruikt.

De SPF kan dus soms ook 15% hoger liggen.Fabrikanten die aan het EHPA label (opvolger DACH label) volddoen laten maar een fout van 5% toe.

 

 

Hoe fabrikanten hun COP fictief verhogen :

 

- ventilator niet in rekening brengen => verschil van 5%

- COP met temperatuursverschil over de condensor van 10°C ipv 5°C =>  7%

- COP van een werkingscyclus zonder de dooicyclus mee in rekening te brengen bij lucht water warmtepompen => 10%

 

een fabrikant die een COP opgeeft van 4, 2 bij 2°C A / 35°C W

 

=> om appelen met appelen te vergelijken moeten we dan 4,2 - 5% ventilator = 3,99

3,99 - 10 % dooicylus wel mee in rekening = 3,59

3,59 -7%  (temp. verschil van 10 ipv 5 = 3,34

 

De COP van 3,34 moeten we vergelijken met fabrikanten die het spel wel eerlijk spelen.

 

Groeten

Dat is allemaal mooi, maar hoe weet u zeker dat elke fabrikant die een betere COP haalt sowieso oneerlijk is ?

Bovendien, als ik uw link gebruik en de gegevens van mijn WP invul dan geeft dat formulier een mooie JAZ/SPF van 4.57 voor verwarming, wat goed overeenkomt met de live meetdata op de website van de fabrikant.

Dat is allemaal mooi, maar hoe weet u zeker dat elke fabrikant die een betere COP haalt sowieso oneerlijk is ?

Bovendien, als ik uw link gebruik en de gegevens van mijn WP invul dan geeft dat formulier een mooie JAZ/SPF van 4.57 voor verwarming, wat goed overeenkomt met de live meetdata op de website van de fabrikant.