30/06/2006 - 22:59

De ventilatienorm (ik veronderstel dat deze norm niet gehel willekeurig is gekozen) gaat uit van 3,6 m3 verse lucht /h/m2. Ons huis kent (nog een hele renovatie te gaan) ongeveer 170m2 vloeroppervlakte. Ik kom daarmee aan een ventilatiebehoefte van 612 m3/h volgens de ventilatienorm. De meeste balansventilatietoestellen hebben echter een capacitiet van 80 - 100 m3/h in de laagste en 250 - 350 m3/h in de hoogste stand. Heel veel minder dan volgens de ventilatienorm zou moeten. Is ons huis nu echt zo veel te groot, klopt de ventilatienorm niet of zie ik iets over het hoofd? Wie wet hoe dit zit? met vriendelijke groet, Bert

38 Reacties

Reacties

10/03/2009 - 22:17

Alain,

SOMMIGE slaapkamers zullen niet tegelijk met de woonkamer gebruikt worden; daarom juist is het uitleggen in twee zones ook zinvol.

Het er mee eens dat EN 13779 (niet residentiële ventilatie) een zinvolle benadering biedt waarmee men per lokaal op een aantal personen uit komt.
Maar dat is in woningen juist niet navolgbaar. Stel de ene woning heeft een living van 45 m² en de ander maar van 30 m²; als bijvoorbeeld 7,5 m² vloer p.p. zou gelden voor livings, zou de living in de ene woning à 6 personen en in de andere à 4 personen gerekend worden. Terwijl het in werkelijkheid om precies evenveel personen kan gaan.

Wat er in de EPB voor wordt gerekend heeft er ook totaal geen verband mee.

Rik

16/03/2009 - 19:19
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hans

Met veel dank voor deze nuttige links. Vooral http://www.komfortlüftung.at/resources/55+Qualit$C3$A4tskriterien+f$C3$BCr+Komfortl$C3$BCftungen+EFH+V+3.9.pdf geeft zeer recente criteria en is eigenlijk goed leesbaar, zelfs voor mensen met weinig kennis van het Duits.

Kort ze baseren zich op EN 13779 en streven naar IDA2!!! en ze komen in de meeste gevallen toe met fors lagere debieten dan de oude Belgische NBN D50-001. Geeft stof tot nadenken.

Ze geven ook deftige normen voor lawaaihinder. Geen overbodige luxe omdat veel ventilatievoorzieningen op de laagste stand draaien of afgezet worden door lawaaihinder.

"a) Schlafräume (Eltern, Kinder,..) max. 23 dB(A) und max. 43 dB(C)"

23 db(A) is behoorlijk stil voor een maximumgrens.

Alain

28/10/2012 - 09:34

Allen,

Ik wou nog eens deze vroegere bedenkingen uit de vergeethoek halen door volgende situatie te schetsen.

Mijn ventilatiesysteel is uitgevoerd volgens de opgelegde normen dus hier geen probleem. 

Mijn eerste zorg is nu dat geventileeerd wordt niet volgens de norm maar volgens wat echt nodig is ivm comfort en vooral gezondheid. Dus niets te veel en niets te weinig.

De norm schrijft een bepaalde luchtverversing per leefruimte voor (woonkamer,slaapkamers,bureel), de rest van de woning is doorvoerruimte of afvoerruimte.

Mijn woning (alles op hetzelfde niveau) is ongeveer 140 m² alle ruimes inbegrepen. Negentig procent van de tijd leven er maximum twee personen. Er is steeds een vrije luchtcirculatie door de gehele woning. Er zijn enkel deuren aan de slaapkamers, badkamer, berging en wc. De slaapkamerdeuren staan vooral tijdens de nacht open.

Naar mijn gevoel kan je de ganse woning, hoe groot of hoe klein ze ook is, dus als één leefruimte beschouwen waar er voldoende verse lucht moet aangevoerd worden voor twee personen. Dat zou dan willen zeggen twee maal 22m³/h of beter (IDA2?) 35 m³/h wat nog altijd maar 70 m³/ uur is. Immers, vermits er overal vrije luchtcirculatie is lijkt het me onwaarschijnlijk dat bepaalde hoeken van de woning opvallend slechtere luchtkwaliteit gaan hebben.

Dus voor twee personen 70 m³, voor 4 personen 140 m³ enzovoort.

Mij lijkt deze redenering logisch maar omdat het zo een groot verschil geeft met wat de norm voorschrijft is er twijfel en wou ik ze hier toch even ter discussie aanbieden.

Op dit moment ventileren we reeds een jaar met een debiet van ongeveer 125 m³/uur (stand 1) en ons lijkt de luchtkwaliteit optimaal.

Groeten,

Charel

 

28/10/2012 - 10:45

 

 

Charel,  zelfs als alle deuren open staan en er vrije luchtcirculatie is, zal de luchtverdeling per kamer afhangen van de regeling van elke circuit. De lucht van uw living zal nooit tot in uw slaapkamer geraken.

 

In de living heeft men snel teveel lucht. In de ouderslaapkamer is dat wel even anders. Als men daar de norm volgens oppervlakte volgt, dan bekomt men voor een slaapkamer van 3,5m x 4 m aan 50,4 m³/h als normdebiet. Dit is praktisch juist voor twee personen als men 25 m³/h en per persoon telt, hetgeen de gangbare norm is. Welnu, als men het totaaldebiet gaat verminderen, vermindert het debiet in de slaapkamer evenredig. Het is niet te verwonderen dat er op deze manier vele klachten zijn, zelfs met het systeem D.

 

Bij de eerste inregeling moet ge zorgen dat er een overschot aan lucht in deze slaapkamer is, zodat ge in stand twee toch 45 à 50 m³/h in de slaapkamer hebt. Gedurende de dag kunt ge dan in stand 1 ventileren, en in stand twee gedurende de nacht.

 

De normen zijn wat ze zijn en moeten worden gevolgd. Anders is de boete niet mals. Aan ons om ons syteem zo goed mogelijk aan de werkelijke behoeftes aan te passen.

28/10/2012 - 12:30

Om het nadenken hierover zo eenvoudig mogelijk te maken:

Stel: Je hebt een eenvoudige tweekamerwoning. Een ruime woonkamer die voldoende geventileerd wordt voor twee personen (constant 70 m³/uur). Aansluitend aan die woonruimte heb je een slaapkamer zonder tussendeur.

Mijn gevoel is dan dat in de slaapkamer de luchtkwaliteit niet beduidend slechter gaat zijn dan in de woonruimte, in ieder geval nooit problematisch. Het is een gevoel, ik heb daar geen bewijs van.

U zegt dus dat er wel degelijk een probleem is . Is dat ook slechts een gevoel of is dat ooit gemeten en bewezen?

Ik stel de vraag omdat ik niet volledig op mijn gevoel maar ook niet op het gevoel van anderen wil afgaan.

Charel    

28/10/2012 - 13:33

Excuses, ik heb het verkeerd geschetst in mijn vereenvoudigde situatie. Ik bedoelde het niet zo dat 70 m³ wordt geventileerd in de woonkamer (en niets in de slaapkamer) maar in de gehele tweekamerwoning. Dus ongeveer voor één persoon in de woonkamer en voor één persoon in de slaapkamer. Dus wanneer beiden in de woonkamer zijn moeten zij ook kunnen rekenen op de lucht van de slaapkamer  en andersom, dit met open deurgat.

Charel

29/10/2012 - 10:00

 

 

Charel,

 

Zo kan men daar geen antwoord op geven. Waar staan de inlaatopeningen opgesteld? En waar liggen de uitlaatopeningen, die normaal in de keuken en de badkamer (en toilet) staan? Dan kunt ge zien hoe de luchtstroming verloopt. Over de hoeveelheid lucht kan men dan nog discussiëren.