sanitair water

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

ik zou volgens mijn berekening met een nieuwe codensketel van 14kw rond komen
maar ik zit met het probleem dat ik niet weet,hoeveel sanitairwater hij geeft
als ik een warmte wisselaar plaats,dus geen boiler
ik heb nu aan mijn wastafel getest hoeveel water ik heb in een minuut
en dat is bijna 6 liter

dit voldoet meer dan voldoende voor keuken en douche

zou 14kw voldoene zijn ,want ik wil mijn ketel toch zo klein mogentlijk houden,daar ik lees dat dat beste rendement geeft

Reacties

heb weleens aan een hout of pellet kachel gedacht,maar vrouwtje ziet dat niet echt zitten

nu weer wat anders,ik vind die ketel vaillant op het internet prijzen rond de 1100 euro

 maar nu kom ik op de site van vaillant en vind prijzen van vaillant zelf,en daar is een prijs van 2060 euro

 hoe kan dat groote prijsverschil nu,was eerst al direkt argwaanend,

welkom in de wereld van sanitair en verwarming. niets van aantrekken van die prijzen. gewoon offertes vragen. De marges zijn zeer groot op dit soort materiaal. bij sommige installateurs krijg je die ook bij andere niet. aan jou de keuze met wie je wil werken.
walter d

ik ga alles zelf doen ,dan keurder laten komen

en vaillant servic komt de ketel opstarten

kan men koper op de rol gemakkelijk plooien met plooiijzer,wil zo weinig mogentlijk koppelingen gebruiken

waar ik ze wel gebruik breseer ik ze nogeens exstra dicht ,dubbele veiligheid,want madam heeft schrik van gas

heeft mijn zoon zo ook gedaan

Koper op rol ga je maximum tot diameter 18 vinden, waarschijnlijk niet genoeg voor de gasleiding. Grotere diameters enkel in rechte buis. Plooien gaat niet evident zijn, daar heb je al een goede plooitang voor nodig. Verbindingen maak je of met gekeurde bicone koppelingen (lange kraag), of soldeer je met hardzilver. Een koppeling solderen gaat/mag niet. Op de site van de keuringsorganisme's vindt je de nodige informatie om de gasleiding volgens de regels van de kunst aan te leggen (zodoende dat je ze ook probleemloos gekeurd krijgt).

Ik ben het eens met Lacroix. In geval van leidingen in opbouw zou ik stijve koperbuis van 22 mm nemen en deze koppelen met speciaal voor gas voorziene biconkoppelingen.

En het is inderdaad ofwel biconkoppelingen, ofwel brazeren (hardsolderen), maar nooit de twee tegelijk.

Maar: De gasleiding is maar een klein werkje, ik vraag me af of het de moeite loont om het zelf te doen vermits je dan nog eens moet betalen voor een keuring als zelfbouwer. Bij een gehomologeerd installateur is alles in één keer geregeld en het vrouwtje is misschien ook geruster.

Charel

 

Gasleiding moet toch even berekend worden. Lengte, bochten en niet te vergeten vermogen van ketel.

En waarschijnlijk 6% BTW bij plaatsing.

 

Ik geef toe dat ik hiervoor geen berekening heb gemaakt, ik vertrouw voor dat soort simpele installaties op mijn ervaring en wetende wat voor ketel hij wil plaatsen op 12 m afstand met twee bochten.

Maar misschien toch maar beter een installateur aanspreken.

Charel

Met 2 bochten en 12 meter zou je inderdaad met 22 toekomen (berekening onder voorbehoud).

BTV heeft een Excell rekenblad, dan kan je zelf aan de slag: http://www.btvcontrol.be/nl/bestel-een-controle/p/detail/aardgasinstall…

bij het zoeken op internet naar ketels kom ik dit tegen

Vaillant EcoTEC pro VCW 286/5-3     24kw  cv   Vaillant EcoTEC pro VCW 286/5-3     18kw cv   men moet toch goed opletten als men er niet veel van afweet           86 

Heb je je niet vergist en bedoel je 226 en 286? de eerste heeft 22 Kw voor sww en 18 voor verwarming, de andere 28 en 24 Kw. Omdat je aangeeft dat je geen grote hoeveelheid sww nodig hebt, zou ik de eerste kiezen. Het onderste vermogen voor verwarming is 30% van het maximale vermogen (dus dat van het sww).

Maar moet het een Vaillant zijn? Waarom niet een Vitodens 100W van 26 Kw nominaal. Deze heeft hetzelfde onderste vermogen voor verwarming. En het zijn zeker geen slechte ketels, integendeel.

ja het draaid al in mijn hoofd door ganse dagen  info te zoeken en te vergelijken op het net ,daarom die fout zeker

 weer eens verbruik aan het tellen geweest,kom ik aan een 10kw

sanitairman heeft ooit ook eens gerekend hoeveel watt mijn convecter was,hij zei van 3500watt

maar vergelijk ik op het internet kom ik aan een 5000watt

living is 9.7 op5meter 2.4hoog goed geisoleerd ,zal die 5000watt van mij toch het best berekend zijn denk ik

 

ben ik dan best dat ik een ketel van 12 kw koop inplaats van 14 kw nochtans  moduleerd die zo laag als de 12 kw

maar prijsverschil is wel een 600euro zie ik tussen de 12 en 14kw vaillant

voor het sanitair water zoek ik wel een oplossing

het is nie makkelijk

 

 

Hoe heb je die verliesberekening dan gedaan?

Waarom ben je eigenlijk zo gefocust op dat vermogen voor cv? Ik heb de indruk dat je je zelf het moeilijk aan het maken bent. Als je het sww niet combineerd, ga je weer andere keuzes en problemen tegen komen.

ik heb de berekening gemaakt aan de hand van de bestaande radiatoren

de radiatoren ingebruik hebben 10000wattt te samen,en voldoen ruimschoots

die moet k mischien wel groter gaan berekenen,omdat ik met lagere temperatuur ga werken,maar het verbruik in watt blijft toch het zelfde 

moet ik toch geen andere berekening voor maken denk ik,en zou een ketel 12kw volstaan