Hoi allen,

ben deze ochtend weer eens wakker geworden van de rotherrie van onze nieuwe condensatieketel. Verbazingwekkend dat je nergens leest of hoort dat zo'n (schouw-)ventilator zoveel lawaai maakt.
Had ik het geweten... oh wat mis ik mijn goeie, ouwe fluisterstille radson !!

Maar nu zitten we er dus mee, wakker en met een slaaptekort dat de komende maanden niet gaat beteren. Nu vraag ik me af welke opties ik heb om het geluid te reduceren.

Ik kan nauurlijk voor de ganse familie een setje op maat gemaakte oordopjes kopen, is misschien wel het makkelijkst.
Maar ik denk er ook aan om achter de condensatieketel een "dempingsmat" te schuiven. (Het grootste probleem lijkt me te zijn dat deze combinatieketel tegen de muur hangt en niet op rubberen voetjes staat, waardoor die ganse muur als klankkast begint te werken.)

Nu vraag ik me af, welke materialen hiervoor geschikt zijn?
Zo pal tegen de ketel moet dat wsl onbrandbaar zijn en kan ik wsl. enkel rotswol gebruiken?
Kwestie van geluidsisolatie komt je ook vaak houtvezelplaten tegen, maar die hebben meestal slechts brandklasse B2 (DIN 4102).
Een ontdreuningsplaat op basis van bitumen leek me andere ook geen slecht idee, maar hier ken ik al totaal de brandklasse niet van..

Hebben jullie eventueel andere suggesties?

Ik plan ook nog wel een omkasting van de ketel (met > 10cm afstand zodat ik de standaard geluidsisolatiematerialen kan gebruiken). Heeft hiervoor misschien iemand suggesties?
Mijn eerste keuze zouden hier houtvezelplaten met aan de binnenzijde van dat zwart noppenschuiml zijn.

Alvast bedankt voor jullie suggesties !!!

34 Reacties

Reacties

15/12/2012 - 12:42

Hallo,

 

Sinds enkele maanden heb ik ook een condensatieketel viessmann 222 laten plaatsen op de zolder in onze nieuwbouwwoning. Ik herken de problemen. Wij hebben ook 's nachts last van het lawaai van de ketel. Ik vermoed dat het de circulatiepomp is die resoneert. Als we bij de ketel op zolder staan maakt de ketel zeker geen onaangenaam geluid. Maar als we in bed liggen wordt het een enerverend geluid dat ons wakker houdt. De ketel is gevestigd aan de muur boven onze slaapkamer. Maar het lawaai is hoorbaar over het hele 1st verdiep.

Na herhadelijk klagen werd door onze installateurs een isolerende plaat geplaatst achter de ketel. Maar zonder resultaat. Ondertussen is ook de stand van de pomp naar een lagere stand verplaatst. Het verschil was merkbaar maar niet voldoende.

Ik lees hier vele dingen over de schouw. Zou dit het probleem dan kunnen zijn?

 

Als iemand ondertussen een oplossing weet zou het zeer welkom zijn mij deze te bezorgen.

 

Alvast bedankt!

02/01/2013 - 18:00

Hoi, 

 

nog steeds geen oplossing neen.

Het storende geluid is afkomstig van de circulatiepomp. De installateur vertelde me dat die hoger ingesteld moet staan (dan mijn vorige oude ketel) omdat die wandketeltjes zo'n kleine waterinhoud hebben.. 

 

Bij de Vitodens-100 kan je het toerental niet verlagen dus is onze oplossing ook dat die ketel 's nachts steeds afgezet wordt.

Met als gevolg dat we 's ochtends steeds een elektrisch blazertje in de badkamer aanzetten..  de verbruikswinst op mijn condensatieketel blaas ik er zo mee door, maar jah..  

 

03/01/2013 - 19:24

Het is inderdaad de cirkulatie pomp en je kunt hem op 1 zetten ipv op 2,  als je dat grote zwarte blok naar voren trekt kun je erbij.

Daar wordt allenatuurlijk wel langzamer van (bad en cv) maar het helpt wel wat.

Ik heb ook allerlei oplossingen besproken met deskundigen, maar rubber noppen schijn geen goede oplossing te zijn. Daar zou het nog erger van kunnen worden.

Ik heb uiteindelijk uit pure frustratie enkele maanden geleden mijn 6 jaar oude vitodens 100 weggedaan en een vaillant gekocht. Die hoor ik dus echt niet!  Dus al die smoesjes over oud huis en klankbord of knellende leidingen of wat al niet was allemaal onzin. Het ligt echt alleen maar aan die vitodens pomp. Een dure miskoop dus.

Echt zonde want voor de rest was het een prima ketel.  Overigens heeft mijn vaillantketel aan de binnenzijde ook een laagje isolatie. Je zou eens kunnen kijken in zo'n winkel wat dat precies voor spul is. Misschien kun je zoiets ook  gebruiken.

Succes,

Josje

 

 

03/01/2013 - 20:41

Disel,

Cv ketel ophangen aan plaat met silent blocs (continental) en leidingen van

http://www.wascoshowroom.nl/files/productnieuws/attachment/thumb/PDF_2031.pdf

Resonatie is verdwenen als sneeuw door de zon.

 

 