05/11/2005 - 07:47

Hi,

dit is misschien niet direkt een vraagje voor dit forum, maar aangezien ik via hier op de vitodens 300 gekomen ben stel ik ze toch maar.
Mijn installatie heb sinds enkele dagen opgestart.
Ik heb een vitodens 300 met radiatoren en een boiler die door deze ketel word aangestuurd.
Nu valt het me op dat mijn radiatoren slechts op de bovenste helft warm worden, en dat is lijkt dus ook niet echt verbruiksvriendelijk.
Ik heb tevens het gevoel dat mijn warm water in de boiler nog warmer word terwijl mijn cv draait.Mijn bypass heb ik al volledig dicht gedraaid, dit zou dus al niet meer mogen een probleem zijn?
Mijn radiatoren zijn volgens mij volledig ontlucht aangezien er bij de ontluchting alleen nog maar water uit komt.

Iemand enig idee wat dit kan zijn ?

Alle ideeen zijn hier welkom.

mvg,

Nickske

41 Reacties

Reacties

05/11/2005 - 08:25

Je zegt installatie opgestart waarschijnlijk is de ketel je boiler nog aan het opwarmen en dan pas je radiatoren.
Dor de voorangsregeling.
Op hoeveel is de boilertemperatuur ingesteld?

Groeten

05/11/2005 - 17:37

Hi,

het is zeker niet dat de cv nog de boiler aan het opwarmen is.
De ketel heeft zelf een voorrangsschakeling en de buizen naar de boiler zijn koud.
Mijn warm water staat op 55° en mijn cv water voor de verwarming momenteel op 50, maar dit denk ik nog te laten zakken want mijn woning is heel snel op temperatuur.

mvg,

nickske

05/11/2005 - 17:48

temperatuur CV moet jij instellen ??? geen WAR ? zonde

Stefan

05/11/2005 - 18:06

Ik vraag me af waarom je dit niet vraagt aan je installateur/verkoper ? maar soit

Voel eens aan de aanvoerbuizen van je boiler ,aanvoer en retour

Deze mogen niet warm worden bij de opwarming van je cv.

Is het een recent type ?

Het doet me denken dat de 3weg klep , niet correct werkt
Dat ze ergens blijft steken 'in het midden'
Het is toch zo geen klep met een geel stopje erop ???

Zo ja , kan het zijn dat je stopje er nog omgekeerd opzit?

Thomas

05/11/2005 - 21:34

Hi thomas

Ik heb de installatie zelf geinstalleerd en zal zeker mijn leverancier aanspreken indien ik hier niet uikom, dat was oa een reden waarom ik naar deze leverencier gestapt ben, bij een desco bv kan je dat niet.
Dat van die driewegklep die in de cv ketel zit had ik gisteren ook al gecheckt maar de buizen van de boiler blijven koud.
Mijn bypas kan het ook niet zijn aangezien de retour lang koud blijft terwijl de aanvoer reeds lang zeer warm is.
Het duurt trouwens zeer lang voordat die retour echt warm wordt +/- 30min of zelfs meer vermoed ik zo, en daar denk ik dat mijn probleem ligt. Ofwel krijgt die pomp dat niet rond geduwd, ofwel draait ze niet snel genoeg (= modulerende pomp).
Wat die war nu betreft, ik ga eerst eens bekijken hoe mijn installatie zich gedraagt. De War + zonneboiler staan nog op het verlanglijstje, maar stap voor stap.

gr

Nickske

05/11/2005 - 21:56

Nickske

Er klopt een en ander niet aan je uitleg, je schrijft:
" Ik heb tevens het gevoel dat mijn warm water in de boiler nog warmer word terwijl mijn cv draait."
en
" Dat van die driewegklep die in de cv ketel zit had ik gisteren ook al gecheckt maar de buizen van de boiler blijven koud. "
Dat is wel heel sterk, de boiler warmt naar jou gevoel op, maar de buizen van de boiler blijven koud?????

" Nu valt het me op dat mijn radiatoren slechts op de bovenste helft warm worden, en dat is lijkt dus ook niet echt verbruiksvriendelijk. "
en
" Het duurt trouwens zeer lang voordat die retour echt warm wordt +/- 30min of zelfs meer vermoed ik zo, en daar denk ik dat mijn probleem ligt. "
Ook dat kan niet, als je radiator enkel van boven verwarmt en van onder niet, kan het ook niet zijn dat de retourleiding warm wordt. Tenzij je ergens aanvoer en retour verwisseld hebt.

In de versie met w.a.r. staat de pomp standaard op 65% van haar vermogen, met de juiste dimensionering van de buizen moet dat ruim voldoende zijn. Misschien zijn je buizen te klein genomen, of staan aanvoer en retour verwisselt?

En de w.a.r. in een later stadium? Dan moet je de bestaande regeling uit de ketel bouwen, ik weet zelfs niet of dat zomaar kan, ik heb het nog nooit geprobeerd.

Hans

05/11/2005 - 22:13

Hans,

Ik weet dat er tegenstrijdigheden in zitten.

Bv buizen van CV blijven koud , maar de boiler wordt warmer.
Gisteren heb ik gemerkt dat, hoewel ik op mijn ketel de temp van max 45° hand ingesteld, ik 's avonds mijn warm de ketel aangaf dat mijn boiler 55° was.
Dat van die buizen dat koud staan, dat heb ik deze morgen nagezien omdat ik oa twijfelde aan de bypas die ik zelf geinstalleerd heb.
Wat heb ik deze morgen wel aangpast, dat zijn de bypassen aan de voet van mijn radiator, blijkbaar stonden deze foutief, en liep mijn warm water zo rond, mijn retour was gisteren dan ook direkt warm.
Vandaag na de aanpassing werden de radiatoren warmer van onder, maar toch een verschil van +/- 20 graden tussen boven en beneden.
De retour was ook een heel pak kouder deze morgen.
Ik ga morgen de instellingen van de pomp eens checken.
Wat die WAR nu betreft, kan je deze niet installeren door de vitotronic 100 te vervangen ?
Dit is toch een apparte module die ik heb moeten inpluggen.
Ik dacht dat dit zo simpel was, vergis ik me hier?
Las ik er dan niet uit geraak zal ik de leverancier eens bellen.

gr

Nickske

05/11/2005 - 22:20

Hans,

wat ik me nog bedacht, wanneer ik aanvoer en retour omdraai, dan kunnen mijn radiatoren toch nooit bovenaan warm worden of wel ?

De buisdiameters / samen met mijn gehele installatie zijn bepaald door mijn leverancier, ik ga er van uit dat deze correct zijn (alpex van 16mm).

Nickske

05/11/2005 - 22:45

wijst op een onvoldoende debiet
zoals hans zegt , normaal is standaard voldoende

kan misschien door hoge buitentemp = lage keteltemp = laagste debiet pomp , zijn?

Ik weet niet wat jij allemaal uitgespookt hebt met die bypassen

Bypass is normaal uit de boze bij condensatieketel
en volgens viessmann niet nodig

thomas

05/11/2005 - 22:53

Thomas,

Wat die bypassen betreft, dat zit blijkbaar in die begemac voet van de radiator ingebouwd dat wist ik niet.
Wat mijn algemene bypas betreft, dit komt van mijn leverancier.

Zoals gezegd, die gasten hebben mijn installatie volledig uitgewerkt, ik heb ze alleen geinstalleerd.
Ik heb dezelfde vraag gesteld bij Hans, maar hij had geen interesse.
En zoals voorheen gezegd, ik heb gekocht bij een installateur en niet bij een selfmatic of desco.
Ik zal morgen de instelling van de pomp is bekijken.
Ik zou het wel straf vinden aangezien Viessman er zelf bijgeweest is om de ketel op te starten.
Indien ik het daarmee niet oplos zal ik die installateur er zelf eens bijroepen.

mvg,

Nickske

05/11/2005 - 23:17

Nickske

" wanneer ik aanvoer en retour omdraai, dan kunnen mijn radiatoren toch nooit bovenaan warm worden of wel ? "
En waarom niet, warm water stijgt hoor!

" De buisdiameters / samen met mijn gehele installatie zijn bepaald door mijn leverancier, ik ga er van uit dat deze correct zijn (alpex van 16mm). "
Daar mag je nooit van uitgaan! Normaal zijn 16mm buizen voldoende tussen verdeler en radiator, maar wat is de diameter van de verbinding ketel-verdeler?

Die bypass aan de ketel hoort daar niet thuis, en wat bedoel je met bypasen op de radiatoren? Heb jij eenpijpskranen gebruikt, of heb jij een eenpijpsinstallatie? Want dat zou veel verklaren.

De boiler wordt apart aangestuurd, als de boilerregeling aangeeft dat die 55° moet zijn, zal ie daar ook voor zorgen, eender op welke t° de verwarmingskringen worden gezet.

" Wat die WAR nu betreft, kan je deze niet installeren door de vitotronic 100 te vervangen ? "
Bij de vroegere modellen ging dat niet zomaar, nu misschien wel, zou ik moeten navragen. Blijft de vraag waarom je dat gedaan hebt, een verschil van 200 euro of zoiets, dat was toch een stomme besparing.

Hans

05/11/2005 - 23:39

kontroleer de pomp van de verwarming die zal geblokkeerd zitten stop afvijzen en met een turnevis aan draaien in de richting van het uurwerk
groeten

patrick

06/11/2005 - 07:04

Hans,

"" wanneer ik aanvoer en retour omdraai, dan kunnen mijn radiatoren toch nooit bovenaan warm worden of wel ? "
En waarom niet, warm water stijgt hoor!"

Dat klopt als een bus, ware het nu net niet dat mijn radiatoren net onderaan 20° kouder zijn dan bovenaan.

" De buisdiameters / samen met mijn gehele installatie zijn bepaald door mijn leverancier, ik ga er van uit dat deze correct zijn (alpex van 16mm). "
Daar mag je nooit van uitgaan! Normaal zijn 16mm buizen voldoende tussen verdeler en radiator, maar wat is de diameter van de verbinding ketel-verdeler?"

Tussen de ketel en de kollektoren zit een verbinding van 1", dit lijkt me voldoende te zijn.

"Die bypass aan de ketel hoort daar niet thuis, en wat bedoel je met bypasen op de radiatoren? Heb jij eenpijpskranen gebruikt, of heb jij een eenpijpsinstallatie? Want dat zou veel verklaren."

Die bypass heb ik ondertussen zo hoog gezet dat deze niet meer functioneert.
Als je van 1 pijpsinstallatie spreekt, dan ga ik ervan uit dat je bedoelt dat ze allemaal in serie zouden staan, dat is dus niet het geval, elke radiator vertrekt vanaf mijn collector. Mijn begemac koppelingen tussen de alpex buis en de radiator bevatten 3 ventieltjes.
telkens 1 om aan en afvoer af te sluiten en 1tje als bypass, waarom men dat gebruikt, joost mag het weten.

" Wat die WAR nu betreft, kan je deze niet installeren door de vitotronic 100 te vervangen ? "
Bij de vroegere modellen ging dat niet zomaar, nu misschien wel, zou ik moeten navragen. Blijft de vraag waarom je dat gedaan hebt, een verschil van 200 euro of zoiets, dat was toch een stomme besparing.

Hans, dit heeft niets met besparingen te maken. Als ik dat zou gedaan hebben zou ik naar desco of een selfmatic geweest zijn. Mijn installatie heeft aan materiaal enkele duizenden euro's (3000 a 4000 euro) meer gekost dan bij dergelijke gasten.
Het heeft alleen te maken met het feit dat ik niet overtuigd genoeg ben van de isolate in mjn woning om deze ketel continue te laten draaien.
Ik heb weliswaar 10 cm vloerisolatie, 6cm purplaten in de muur + een isolerende steen => +/- 8cm isolatie in de muur, en 34 cm in mijn dak zijnde 20 cm isover en 14cm homatherm.
Maar dat wil ik toch wel eens een jaartje ondervinden.

Wat die vitotronic 100 betreft, dat ziet er nu uit als een thermostaat, dat je inplugt in je brander, vandaar dat ik ervan overtuigd was dat je deze kan verwisselen.

Maar ik ga de instelling van de pomp eens nakijken , want ik heb het gevoel dat daar iets schort.

Nickske

06/11/2005 - 07:48

Nickske

" Dat klopt als een bus, ware het nu net niet dat mijn radiatoren net onderaan 20° kouder zijn dan bovenaan. "
Dat is ook normaal, als de t° onderaan dezelfde zou zijn als bovenaan, dan gaf je radiator geen warmte af. Vergeet ook niet dat de retourt° belangrijk is voor de condensatie.
1" is zeker voldoende.
" Als je van 1 pijpsinstallatie spreekt, dan ga ik ervan uit dat je bedoelt dat ze allemaal in serie zouden staan, dat is dus niet het geval, elke radiator vertrekt vanaf mijn collector. "
Maar het zou kunnen dat er eenpijpskranen gebruikt werden, en dat is wat er gebeurt is volgens mij, want je zij zelf iets van bypass op de retourventielen dichtdraaien. Ik ken niks van Begemac af, maar heb even opgezocht, en zij hebben eenpijpskranen met rgelbare bypass waarbij 40 tot 100 % van de volumestroom door de radiator gaat, vermoedelijk hebben ze jou die aangesmeerd (kosten een paar euro meer, maar zij moeten maar 1 model op stock hebben).
" Het heeft alleen te maken met het feit dat ik niet overtuigd genoeg ben van de isolate in mjn woning om deze ketel continue te laten draaien. "
Ik begrijp niet wat de isolatie van jou huis daar mee te maken heeft, een war dient om je ketel° niet hoger te laten oplopen dan nodig is om je woning te verwarmen, doordat de ketelt° het grootste deel van het jaar lager kan dan in de winter, is ook je schoorsteent° lager, en dus ook de schoorsteenverliezen.
Volgens Thomas kan je de regelingen nu gewoon uitwisselen, ik weet het niet want ik heb nog nooit een Vitotronic 10 geplaatst en heb dus nog nooit de behoefte gehad dit na te vragen.

Hans

06/11/2005 - 08:03

Hans,

Ik ga dit van de pomp straks op de werf testen en indien het niet helpt roep ik de leverancier.

Je schrijft dat het goed is dat de reour zo veel lager ligt in temperatuur, ik begrijp dat de ketel dan beter condenseert,maar krijg ik nu geen extra verliezen doordat slechts de helft van mijn radiator gevuld is met warm water van 50° = hoger verbuik, of moet ik hier niet van wakker liggen ?

Wat nu die eenpijpskranen betreft, is dit een nadeel voor een 2 pijpssysteem, en in welke zin dan ?
Ik kan zowel retour als aanvoer afsluiten, en dan de bypass heb ik toegezet. Nu versta ik ook waarom deze bypass nodig is, indien je deze bij een eenpijpsysteem niet hebt, sluit je de hele installatie af wanneer je radiator 1 afsluit.

mvg,

Nickske

06/11/2005 - 10:01

doet het zich ook voor als u 1 radiator opendraaid

06/11/2005 - 11:11

Thermostatische kranen hier? Indien wel, dan lijkt het me logisch dat de radiator maar 50% warm is, als die thermostatische kranen aan het remmen (afsluiten) zijn. Als ze 100% warm zou blijven dan kunnen ze de afgifte maar heel weinig regelen. Het temperatuursverschil boven/onder in de radiator komt vanzelf (warm water drijft boven) als er geen snelle doorstroming is. Dit kan op zich geen kwaad, integendeel, een lage retourtemperatuur is goed voor het rendement.

Snellere doorstroming zal men krijgen als de watertemperatuur verder wordt gezakt. En dan gaan de radiatoren bvb 75% warm voelen. (Thermostatische kranen gaan verder open, om dezelfde hoevellheid warmte te leveren.)

50° watertemperatuur met de houdige buitentemperaturen (15°)lijkt me wel bijzonder veel. Als je de stookkurves van een WAR bekijkt , dan kan je zelf een beetje voor WAR spelen.

Sommigen kunnen je de formule wel geven. (Watertemperatuur-20°) = X maal (20°-buitentemperatuur)+ offset. Waarde van X hangt van woning en installatie af. Bij een waarde van bvb 2 voor X, is de watertemperatuur 70° , bij een buitentemperatuur van 0° , en offset van 10° . Bij 15° buiten is de watertemperatuur dan 40° .

Bij mij is X=1,25 en offset is 8° .

Bernard

06/11/2005 - 13:46

Extra verliezen? Integendeel! Waar zou je nog warmte kunnen verliezen als de retour koud is? Alles hangt af van de dimensionering van de radiatoren, wat van belang is, is dat je het voldoende warm krijgt. Is dat niet het geval moet je het debiet van je systeem verhogen, of de aanvoert°.

Wat nu die eenpijpskranen betreft, als dat echte eenpijpskranen zouden zijn, zou dat een probleem geven, maar jij hebt vermoedelijk een "one size fits all' kraan. Geen probleem dus, als je ze juist insteld, maar wel een onnodige extra kost.

" Nu versta ik ook waarom deze bypass nodig is, indien je deze bij een eenpijpsysteem niet hebt, sluit je de hele installatie af wanneer je radiator 1 afsluit. "
Juist, maar er is nog een tweede reden, de doorsnee eenpijpskraan neemt 50% van het debiet, en leidt de rest om naar de volgende radiator, samen met de retour van de eerste radiator. De reden daarvoor: als je dat niet zou doen, zou de eerste radiator met alle warmte gaan lopen, en de volgende niets krijgen, totdat de eerste radiator helemaal warm is.

Hans

06/11/2005 - 13:47

Patrick

Nee, dat kan niet bij dit type ketel want die heeft maar 1 pomp. En als ie wel de boiler opwarmt, kan ie niet vastzitten.

Hans

06/11/2005 - 17:49

Nick ,

Wie is uw leverancier/installateur ?

Dit uit intresse , omdat wij ook vrij veel
Doe het zelf verkopen , en begeleiden
Maar...wij plaatsen steeds de ketel
omdat weinigen dit correct uitvoeren

Heb je de installatie gespoeld ? , iets waar je moet op letten met Vitodens , anders kans op vervuilde warmtewisselaar ed. (=geen garantie)

Thomas

06/11/2005 - 17:51

Aan Hans ,

Heb jij enige ervaring met ventilatiesysteem Viessmann ?
Wat denk je ervan ? jij hebt hierin meer ervaring...

Thomas

06/11/2005 - 19:55

Hi Thomas,

Wat mijn leverancier betreft, dat doet er niet toe.
De opstart van de ketel is verzorgd door viessmann / de leverancier.
ik ga er van uit dat die heren weten wat ze doen.
ik zal nog een paar weken afwachten en zien of ik het warm genoeg krijg wanneer het echt kouder wordt.
Ik ga op zijn minst dit melden aan mijn leverancier

Bedankt voor de info allemaal.

Nickske

06/11/2005 - 20:14

Thomas

Dat is een Brink met een Viessmann jasje aan. Staat op dezelfde lijn als Stork, Orcon, Itho, Nedair en nog een hoop Nederlandse toestellen. Basic kwaliteit zou ik zeggen, niet slecht maar kan beter.
Toestellen gemeten volgens de NEN hebben altijd spectaculair goede rendementen, maar die moet je met een korreltje zout nemen. Ik moet eens opzoeken welke parameters zij gebruiken, maar ik vermoed verzadigde lucht bij minustemperaturen. Eigenlijk zou je moeten meten met lucht met een RV 40% (dat is realistisch in een huis met balansventilatie) en aanvoertemperaturen van 5 a 8°C, een realistisch gemiddelde. En dan kom je waarschijnlijk aan rendementen van 75% i.p.v. 96,3%. De beste toestellen benaderen in zulke omstandigheden 90%.

Hans
Hans

24/10/2007 - 13:35

....'t zijn nog wel vijgen na pasen, maar ik denk dat het de kranen van de radiator onderaan zijn, die niet volledig open zullen staan, niet?

04/11/2007 - 20:34

Ik heb bij mijn installatie net hetzelfde probleem (Vitodens 300 +Vitotroll 300 + war en oude radiatoren). De radiatoren worden heel langzaam warm onderaan in tegenstelling tot mijn vorige mazout ketel.

Daarenboven heb ik (denk ik) nogal veel branderstarts 8578 bij 1655 uren.

Hoe moet je je stooklijn afstellen zodat ie niet pendelt ?

Thanks

19/11/2007 - 19:43

Ziezo, de tweede winter dat we ingaan met deze rommelconfiguratie, vitodens 300 + vitotronic 200 + vitotrol 300 + boiler 150l (vorig systeem wat perfect werkte met oude ketel die ook op 65° draaide)

We zijn nog maar een paar weken met wat graden on der de 10° en de miserie begint weer, koud als we thuiskomen en 4 uren wachten vooraleer het 3° warmer wordt in de living !!! Ik ben die ketel KOTSBEU !!!

Als ik kon ik haalde hem van de muur en gooide hem op de oprit van mijn installateur. Ik weet 1 ding voor 100% zeker NOOIT NOG EEN VIESSMANN IN MIJN HUIS !!!

Als je een nieuwe ketel koopt verwacht ik dat die BETER werkt dan één van 23 jaar oud, bij Viessmaan niet dus. Ik denk dat ik eens wat antireclame ga beginnen maken. Ik zie wel hoe ik eraan begin. Een Blog misschien met ervaringen van iedereen die zo'n onding heeft gekocht en er problemen mee heeft, dat lijkt me wel wat.

4600 euro in de vuilbak gooien dat doe ik niet graag !

19/11/2007 - 21:22

mijn beste

het volgende :

1- met uw klachten moet u bij uw installateur zijn !
hij heeft een slechte installatie verricht

2- u had maar beter geen gaswandketel gekocht
MAAR
zoals 90% van de klanten nu , staan ze te springen voor een gaswandketel

3- ik heb geen enkele klant met problemen zoals de uwe ,ik heb ondertussen toch zo'n 500 vitodens staan draaien...

Wel staat het vast dat geen enkele gaswandketel storingsvrij kan draaien gedurende meerdere jaren

MAAR nogmaals , richt uw klachten aan uw installateur
en desnoods per brief aan viessmann
dan komt alles in orde
het is allemaal kwestie van instelling

uw branderstarts =normaal , het is een gaswandketel he!
niet vergeten !!

ps
een boileropwarming duurt 12min 0-50°C
hoe jij op die tijd kan kou krijgen ,dat vraag ik me af!

20/11/2007 - 23:26

Beste Thomas,

Ja sorry maar ik ben wel boos dat begrijp je misschien, toch bedankt dat je even reageert met een aantal mogelijkheden.

1- met uw klachten moet u bij uw installateur zijn !
hij heeft een slechte installatie verricht

Mijn installateur kent er volgens mij nog minder van dan ik...maar ja gekocht hé, geld weg...

2- u had maar beter geen gaswandketel gekocht
MAAR
zoals 90% van de klanten nu , staan ze te springen voor een gaswandketel

Ik had vroeger een vloerketel maar volgens de installateur was een gaswandketel minstens even goed, en dat van die vloerketels dat die beter waren, da was allemaal nie waar...

3- ik heb geen enkele klant met problemen zoals de uwe ,ik heb ondertussen toch zo'n 500 vitodens staan draaien...

Ik had hem beter bij jou gekocht, als je wil mag je prijs maken voor een zonneboiler (vitosol 300)...

Ik vrees dat ik zal aangewezen zijn op je laatste voorstel, nl een brief schrijven naar Viessmann zelf.

Mijn oude boiler duurt zeker een uur voor ie is opgewarmd...ik hoop dat het met een zonneboiler beter zal zijn.

21/11/2007 - 00:18

Even terug naar de basis: als het uren duurt voor je woonkamer een paar graden opgewarmd is dan produceert je ketel niet veel warmte (en verbruikt dus ook niet veel gas).
De ketel zelf is m.i. perfect in staat om een woning in redelijke tijd een paar graden op te warmen.

21/11/2007 - 18:49

Beste Chris,

Met een gaswandketel is niets mis, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Maar als uw huis er 3 uur voor nodig heeft om warm te worden, dat is dan toch wel lang.

Ik heb een aantal vragen:

Wat was het vermogen van uw oude ketel en wat is het vermogen van de nieuwe ?

Als uw huis 3 uur nodig heeft om op te warmen over welk temperatuurverschil praten we dan ? van 16 naar 20 ?

Kan u zien wat de wateraanvoertemperatuur is ?

Wordt uw radiator (als u die heeft) wel warm ?

Hoelang duurt het voordat de uitgaande kant van uw radiator warm wordt ?

Kan uw regeling met ruimte invloed werken ?

Hoeveel liter bedraagt de inhoud van uw boiler ?

Het heeft volgens mij geen zin nieuwe apparatuur aan te schaffen als u nog niet tevreden bent met uw huidige installatie.