Voila, dit kreeg ik als antwoord, lijkt mij wel te kloppen, maar dit is dan maar 6mm² ipv de 16mm²?

Zal en kan het op deze manier dan vlekkenloos werken?

Alvast bedankt voor enige reactie,

Mark.

Best Mark,

Ik ga je het aan de hand van een hoop cijfers bevestigen.

Op AC zijde (wisselspanning) hebben we een max. vermogen van 4000W wat resulteert in (4000W/230V) 17,39A.
De kabel die dan naar achter toe loopt zou bij de concurrent een 5G10 zijn. We nemen dan 2 aders samen zodat we eigenlijk 20mm² krijgen.
De weerstand van deze kabel is ((0,0172Ω/M X 80M X 2) : 20( mm²) ) = 0,1376Ω
Met als gevolg 0,1376Ω X 17,39A = 2,39V spanningsval over de kabel.
In vermogen resulteert zich dit in 2,39V X 17,39A = 41W verlies.

Op DC zijde (kant zonnepanelen) hebben we per kring een maximale stroom van 5,2A .
Bij 6mm² krijgen we dan ((0,0172Ω/M X 80M X 2) : 6(mm²) ) = 0,458Ω
Met als gevolg 0,458Ω X 5,2A = 2,38V spanningsval over de kabel.
In vermogen resulteert zich dit in 2,38V X 5,2A X 2 Strings = 24,75W verlies.

Het vermogensverlies mag volgens de richtlijnen van de norm VDE 126-1-1 op maximaal 1% komen.

Een schema van de netbeheerder in bijlage.
(ik heb hier niet de keuze van 20mm² kabel vandaar heb ik 40M aan 10mm² ingegeven)

Wanneer de sectie nog dunner is kan de omvormer zelfs in fout vallen, de maximale spanning op de uitgang van de omvormer is 250V AC.
Bij een netspanning 245V en spanningsval van 5V over de kabel schakelt de omvormer uit.
(In bovenstaand voorbeeld hadden we 2,39V spanningsval.)
(Aan DC zijde mag er meer verlies zijn, maar resulteert nooit in uitval van de omvormer.)

Met vriendelijke groeten,