murisol ingespoten muurisolatie | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

murisol ingespoten muurisolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jan-99
10/10/2004 - 22:15

we zouden graag onze bestaande buitenmuren isoleren en we willen dat laten doen met murisol.een product dat igespoten word door in v-vorm gaatjes te boren in de buiten muur.naar het schijnt kan je dat als particulier niet zelf doen omwille van het speciale materiaal dat je nodig hebt. graag willen we weten of hier iemand ervaring mee heeft.

40 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
30/11/2007 - 23:16
Luc V (niet gecontroleerd)

Euhm...
deze bvb:
joachim [dot] rummens [at] gmail [dot] com (mailto:joachim [dot] rummens [at] gmail [dot] com)

afbeelding van julien-1
26/05/2008 - 20:26

heb even meegelezen en vraag me af er iemand na het aanbrengen van murisol ook last heeft van geurhinder, die zelfs soms op de ogen te voelen is.

wij hebben dus murisol zijn er van tevereden maar na drie maanden nog geur, zou mischien door jullie ervaring wijzer worden ,

groetjes

afbeelding van germain
05/03/2009 - 11:21

Ik heb ongeveer 30 jaar geleden mijn spouwmuren laten inspuiten met murisol. Over de isolatiewaarden ben ik altijd zeer tevreden geweest. De werken werden heel netjes uitgevoerd de boorgaten waren na een tijdje niet meer zichtbaar en de geur is na een tijdje ook verdwenen hoelang weet ik niet meer presies. Maar ongeveer 2 jaar geleden zijn mijn buitenmuren vochtige plekken gaan vertonen aan de onderkant ongeveer een 40 cm hoog en dat wordt steeds erger. Ik denk dat het door die isolatie komt. Ik zou daar iets willen aan laten doen maar ik weet niet hoe, wie of wat. De firma die de werken heeft uitgevoerd bestaat niet meer. Heeft er iemand sugesties voor mijn natte muren?

afbeelding van walter-5
05/03/2009 - 14:59

is het vocht van slagregen of van opsteigend vocht?

wij hebben ook al 35 jaar geleden onze muren met uf volgespoten
Wij gaan onze buitenkant kaleien, zodat de slagregen er al niet door kan.

afbeelding van Jos Verdoorn
16/09/2009 - 18:52

Het is beter om het te laten doen, ik heb e.e.a. een paar maanden geleden uitgezocht, je kunt het beter aan de specialisten overlaten. Ik heb een aantal bedrijven over de vloer gehad en heb uiteindelijk gekozen voor www.koston.nl.

Prijs/kwaliteit was prima.

 

Succes.

afbeelding van Kris Vandermeulen
31/08/2010 - 09:42

allée allée, tournée générale  :-)

ik heb even op dhr. Joachim Rummens gegoogled en vond een link naar een thesis van Tine Fiers, academiejaar 2007-2008

titel van de thesis: "Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw - invloed op de energieprestatie"

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/312/548/RUG01-001312548_2010_0001_...

ik heb het zelf nog niet gelezen (112 blz.)

maar iedereen veel leesplezier !!

afbeelding van niels77
31/08/2010 - 10:41

bedankt Kris, dat had hij zelf wel even op het forum mogen posten..

afbeelding van niels77
31/08/2010 - 10:57

Besluit (pag.79) uit http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/312/548/RUG01-001312548_2010_0001_... :

"Hier zien we dat bij een enkele ingreep de condensatieketel voor het beste resultaat zorgt, gevolgd door     
het isoleren van alle vloeren, het vervangen van de ramen door hoogrendementsglas, het plaatsen van      
dakisolatie en als laatste door het isoleren van muren.      
Deze ranggorde is enerzijds het gevolg van de huidige toestand van het Vlaamse woningenbestand en      
anderzijds van het energiereductie potentieel van een bepaalde ingreep.      
In de realiteit zullen de vloeren ook niet massaal geïsoleerd worden, ondanks het feit dat het een goede      
maatregel is, omdat niet iedere woning volledig onderkelderd is. Uiteindelijk kunnen we besluiten dat      
globaal gezien de condensatieketel en het hoogrendementsglas de meest efficiënte maatregelen zijn      
gevolgd door dakisolatie en muurisolatie.      
Indien de beste situatie gehaald wordt, dan zou volgens dit onderzoek de maximale energiereductie      
5037844,8 MJ bedragen. Omgerekend betekent dit dat er 280,23 ton CO2 kan bespaard worden. "  
 

afbeelding van niels77
01/09/2010 - 08:43

Uit deze studie heb ik begrepen dat de baten van spouwmuur-na-isolatie hoger zijn dan de kosten. Nadelen zijn gering, bijna verwaarloosbaar, warmteverlies langs de muren halveert. Ze vertellen er echter niet bij wat nu het beste product is; Rockwol, glaswol, pur, uf, parels,...

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.