koudebrug tussen loodrechte muren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Bij de uitbreiding van een benedenverdieping in een stadswoning naar achteren toe, hebben we een nieuwe muur geplaatst loodrecht tussen de twee evenwijdige muren van de geburen. Een van deze muren is bij de buur een binnenmuur tot over de plaats waar wij onze muur gebouwd hebben. Aan onze kant van deze gemeenschappelijke muur werd hierbij eerst een PU isolatiepaneel tegen de muur geplaatst, waar vervolgens een betonnen zuil en verder de binnenmuur tegen geplaatst werd. Aan de buitenzijde van de betonnen zuil en binnenmuur werd de buitenmuur gemetst, dit met een deels geïsoleerde spouw ertussen. Nu heb ik mij laten vertellen dat we een probleem zullen hebben door de koudebrug gevormd doordat er in de gemeenschappelijke muur geen isolatie geplaatst werd. Er werd voorgesteld om aan de binnen- en buitenzijde van de betonnen zuil 5-10cm diep in de muur te schijven, 2-3cm breed, en daar nog PU isolatie in te schuiven. Zullen we inderdaad een probleem krijgen met deze koudebrug en zal probleem (zo goed mogelijk) opgelost worden door het plaatsen van de isolatie? Zou het ook lukken om enkel aan de binnenkant van de zuil in de muur te schijven, de buitenmuur is nl. reeds voor een deel gemetst.