Beste forumgenoten, in bijlage het beloofde rekenblad ik heb nu weinig tijd om het toe te lichten. ik stel dan ook voor dat jullie het uitproberen en jullie op- en aanmerkingen aan mij doorgeven. Het is ingevuld voor mijn eigen situatie, maar ik denk dat het wel kan dienen als vertrekpunt voor jullie berekeningen. Enige excel-kennis is wel vereist. Als er iemand zich geroepen voelt om het gebruiksvriendelijker te maken -ik denk dan aan het werken met macro's e.d.- 'feel free'. Stefan , je zal ongetwijfeld merken dat ik bij het opstellen vertrokken ben van jou werkblad voor de berekening van je radiatoren. Waarvoor dank. groetjes, Björn

78 Reacties

Reacties

17/08/2005 - 22:05

Allen,

Ik wil een warmteverliesberekening maken van onze nieuwbouw. Ik heb het
rekenblad van Björn gedownload maar heb nog een vraag.

Onze keuken en zitkamer zijn open over een afstand van 2,1m (zie bijgevoegde
scan), moet ik dan keuken en zitkamer als één grote ruimte beschouwen of
blijven dit toch twee verschillende ruimtes?
Hoe geef ik dit best (lees: op de meest correcte manier) in het rekenblad in?

Met vriendelijke groeten,

Kurt

17/08/2005 - 22:43

beste,

je kan best doen alsof er een muur staat dan bereken je voor elke kamer apart hoeveel vermogen je moet plaatsen aan verwarming en kan je dit goed positioneren. voor het totaal vermogen maakt dit niet uit want in beide vertrekken zal de temperatuur gelijk liggen waardoor er geen warmteverlies/winst doorheen de ingebeelde muur zal optreden. indien je het als een kamer berekend bekom je een vermogen voor de hele ruimte maar weet je niet hoeveel er in de keuken of in de zitplaats gevraagd is waardoor je misschien geen goede warmteverdeling ontstaat

jelle

18/08/2005 - 07:51

Jelle,

Bedankt voor de snelle respons.

Ik ga nu mijn warmteverliesbereking verder invullen. Als ik volledig klaar ben dan zet ik mijn berekening hier op het forum zodat jullie er misschien eens naar kunnen kijken of er toch geen fouten inzitten.

Groeten,

Kurt

18/08/2005 - 13:55

Benny,

"Echter de warmteverliezen door ongecontroleerde ventilatie liggen bij mij 2 tot 3 maal zo hoog als de transmissieverliezen."

dus moet je maar eens werk maken om alle details goed aan te sluiten zodat deze verliezen sterk naar beneden kunnen, zal wel geld en vooral tijd kosten, maar dat loont hier echt, een veel kleiner CV-ketel, ...

Stefan

04/09/2005 - 15:18

kan iemand mijn helpen met een grotere lijst van k-waarde of lambda waarde van materialen en eventuele hulp bij het in vullen van mijn rekenblad

04/09/2005 - 21:02

Steve,

van welke materialen mis je de waarden?

Walter

04/09/2005 - 22:28

Klein vraagje, als je nu de oppervlakte rekent van een muur (op het k-waarde rekenblad), reken je dan gewoon de muur - aantal m² glas of reken je hem volledig door en wordt dit dan gecorrigeerd bij het uitrekenen van de glaspartijen ?

Merciekes
Yoeri W

04/09/2005 - 22:28

Klein vraagje, als je nu de oppervlakte rekent van een muur (op het k-waarde rekenblad), reken je dan gewoon de muur - aantal m² glas of reken je hem volledig door en wordt dit dan gecorrigeerd bij het uitrekenen van de glaspartijen ?

Merciekes
Yoeri W

05/09/2005 - 08:41

Yoeri,

de glaspartijen moet je er zelf aftrekken

zelf heb ik eerst de glaspartijen uitgerekend en dan die oppervlakte in mindering gebracht van de muuroppervlakte

groeten,

Björn

15/09/2005 - 10:43

'k Was het al lang van plan, maar nu heb ik er uiteindelijk eens werk van gemaakt. Ik heb ook de K-waarde van mijn woning uitgeteld met het werkblad van Bjorn.
Ik kom dus uit op K44. Niet geweldig voor een nieuwbouwwoning.
Wat me na wat "gesimuleer" vooral opvalt is de grote invloed van het schrijnwerk. Alle constructiedelen op zich zitten ruim boven de minimale eisen van de K45 norm, maar de grote oppervlakte van het aluminiumschrijnwerk met 1,1 glas (57m2) beinvloed het resultaat zeer negatief.
Bijvoorbeeld: verdubbeling van alle dakisolatie (het enige dat nog op relatief eenvoudige -alhoewel- wijze mogelijk is) levert slechts een winst op van K44 naar K41.
Als ik echter "puur voor de lol" ipv 1,91 voor het schrijnwerk 1,1 reken heb ik een winst van K44 naar K36. Toch een wezelijk verschil.
Maar nu komt de eigenlijke vraag: de vereenvoudigde berekeningsmethode doet een aanname van 75% voor de verhouding tussen glas en raamoppervlakte, echter wij hebben veel grote ramen, vooral zuid georienteerd en voorzien van de nodige bouwkundige oversteken die zonnewerend werken in de zomer, maar toch de zon toelaten in de winter. Enerzijds houd de K-waarde geen rekening met warmtewinsten langs deze ramen, anderzijds ligt de verhouding glas/profiel volgens mij ook niet correct en moet dit gezien de grote ramen gunstiger zijn.
Wie kan deze visie bijtreden? Welke is de complete berekeningsmethode?

15/09/2005 - 11:52

Beste,

Onze CV-ketel (gas) is defect en moet dringend vervangen worden. We moeten dus zeer snel beslissen welke nieuwe ketel we plaatsen. Wij overwegen de huidige ketel (Klöckner Targon 29 Kw te vervangen door een Vaillant Ecotec plus VCW 296 die 24 Kw geeft).
Ik heb geprobeerd het benodigd vermogen te berekenen met een vereenvoudigd rekenblad. Dit geeft als resultaat dat we 17 Kw nodig hebben. Ik heb ook het vermogen van onze radiatoren berekend dit is ong. 30 Kw.
Kunnen jullie bijgevoegd bestand eens bekijken ? Wat is jullie reactie ?

15/09/2005 - 12:08

lennie,

hier een link naar een handleiding van het wtcb waarin de juiste berekening staat

www.bbri.be/webcontrole/pdf/Deel6%20Isolatie.0401N.pdf

hopelijk kan dit je verder helpen,

jelle

20/09/2005 - 18:09

Hallo,

Volop aan het rekenen met het rekenblad.
Mis nog wat lambda waarden; hoeveel neem ik voor?
- gevelsteen (T***a, Handvorm, Grafiet)
- glazen deur
- gyproc

Nog een andere vraag; als ik voor een bepaalde ruimte een negatieve warmtevraag bekom dan betekent dit dat de ruimte niet de ingevoerde temperatuur maar een hogere evenwichtstemperatuur (tov de omliggende ruimtes) zal hebben. Hoe bepaal is deze evenwichtstemperatuur? Pas ik de ingevoerde temp aan tot de warmtevraag nul is of is dit iets te simplistisch.

Alvast bedankt.

Mvg

Kristof

21/09/2005 - 08:46

Kristof,

die ruimte zal een hogere evenwichtsTp hebben natuurlijk

als je die Tp ingeeft krijg je een beter beeld van de werkelijke vraag van de aangrenzende ruimtes.

groeten,

Björn

21/09/2005 - 09:14

Björn,

Welke is nu eigenlijk de juiste tabel om te weten welk vermogen je nodig hebt ? Is dit On (tabel M) op het blad van warmteverliezen ? Is die tabel dan uitgedrukt in Watt ?

Yoeri.

21/09/2005 - 16:23

Yoeri,

inderdaad On die rekening houdt met transmissie en ventilatieverliezen

en ja deze is in Watt uitgedrukt

groeten,

Björn

23/09/2005 - 20:57

Björn,

Hoe bepaal ik het ventilatieveelvoud B van mijn woning? Wij hebben geen balansventilatie voorzien ...
Zelfde vraag voor Teb; neem ik hiervoor -12 (koudste buitentemp)?
Trouwens wij bouwen aan de kust dus ik vermoed dat -12 C nogal ruim is; zijn deze temp. per norm vastgelegd?

Mvg,

Kristof

26/09/2005 - 11:10

Kristof,

het ventilatievoud heeft te maken met de luchtdichtheid van je woning, als daar niet bijzonder aandacht aan wordt/werd besteed neem je best factor 3!

of je balansventilatie neemt of niet heeft vooral effect op de Teb (indien met WTW) en ja je neemt de laagst mogelijke buitenTp; immers zelfs dan wil je het voldoende warm hebben met je ketel en radiatoren ...

Mvg,

Björn

02/11/2005 - 14:56

Ik ben bezig het rekenblad van bjorn te analyseren, hiermee al enkele vraagjes :

Waarom de compensatie : binnen-, buitencoeffiecient,
de verschil temperatuur wordt toch al verrekend via
de delta T ?

Bjorn, uit welke lectuur heb je je info gehaald ?

Zijn er nog mensen die dit op hun woning hebben toegepast,
en dit willen mailen om en beter inzicht te krijgen(buiten de mensen die hier al hun rekenblad hebben laten zien) ?

02/11/2005 - 19:25

Frank,

Komt uit mijn cursus bouwfysica (ind. ing. bouw)

binnencoëff. is o.a. een reden voor het net iets koelere oppervlak van een binnenwand dan binnentemp.

neem een raam (k 1,1, ... doet er in feite niet toe)

binnen 20°C, buiten -8°C dit tempverloop is niet lineair,

glas is ongeveer 17°C aan binnenzijde, dus van 20 naar 17 is de factor die je daar hebt.

Stefan

02/11/2005 - 21:01

Frank

Ik heb ook mijn warmteverlies berekend met Björn zijn rekenblad.
Ik ben er wel 'n paar zondagen me bezig geweest, maar als eenmaal de basis gemaakt is kun je door gegevens aan te passen vlug zien welk effect het heeft op jou woning.
Het is vooral wat werk om de linken tussen de verschillend tabbladen terug te zetten daarvoor moet je toch een minimum van Excel kennen.

Mvg Luc D

02/11/2005 - 21:22

Luc,

2,6 KW als warmteverlies ??? met de echte cijfers ? dat is heel goed.

Stefan

03/11/2005 - 19:03

Alvast bedank Luc.

Worden de diktes van muren, plafond, vloer
meegerekend in de lengte breedte maten ?
Wat zijn de grijsgekleurde breedtes en lengtes ?

Zijn er nog mensen die met dit formulier gewerkt hebben ?

03/11/2005 - 20:56

Frank

Voor de muren heb ik dat wel gedaan maar voor de vloer en de plafond niet.
De grijze vakken dat weet ik ook niet vermoedelijk om een beter overzicht te houden. Ik heb er in ieder geval geen rekening mee gehouden. Mischien dat Björn daar een speciale rede voor heeft. Het heeft in ieder geval geen invloed op de berekeningen.

Mvg Luc

05/11/2005 - 18:02

Beste Bjorn , Luc,

Voor lokalen waar je de ingestelde temp. heel laag zet (bv garage, berging staan op 0) krijg je een negatief warmteverlies(dmv wanden en/of ventilatie).
M.a.w. zonder dat er een warmtebron instaat zal dit lokaal opwarmen.
Wat dus in de praktijk wil zeggen dat je een hogere temp. krijgt dan de ingestelde (bv nul graden).
Nu volgens mij om een correcte totaalverlies te krijgen moet je de temp. van deze lokalen zo instellen (in het werkblad) dat het warmteverlies totaal (ventilatie+ wanden)
op practisch 0 uitkomt (kamer is op haar temp die in de pratijk zal gehaald worden).
Nu tellen jullie de negatieve warmteverlies gewoon op bij de rest van de lokalen en krijg je een lagere totale (voor het huis) warmteverlies wat volgens mij niet correct is.

Klopt mijn redenering ??

05/11/2005 - 18:28

Frank,

negatieve waarden mag je niet meetellen in totaal

de temp van deze lokalen verhogen zodat je ongeveer op 0 komt is goed maar niet strikt noodzakelijk

Stefan

05/11/2005 - 21:00

Frank,

Bij mij zijn de garage en de kruipkelder buiten de verwarmde zone.
Eigenlijk moet hier de temperatuur gelijk zijn aan de buiten temperatuur maar omdat deze daar normaal niet onder het vriespunt komt, kelder zit in de grond ongeveer 10°C
De garage buitenmuren zijn ook geïsoleerd wel niet zo goed als tussen garage en woongedeelte 8 cm tegenover 16 cm rotswol
Dus de garage houdt ook wel wat verlieswarmte vanuit het woongedeelte vast.
Maar om toch een beetje overschot te hebben bij de bepaling van het te instaleren vermogen heb ik deze temperatuur wat lager ingesteld
Stel ik de temperatuur van de garage en de kruipkelder op bv. 10°C dan kom ik op een warmteverlies van nog geen 2400 W
en anders 2600 W
In het bureau gaat dat dan ofwel 84W ofwel 159W warmteverlies geven

Mvg Luc

05/11/2005 - 22:54

Hallo,

Ik ben bezig met een uitgebreide warmteberekening voor onze verbouwing en heb volgende vraagjes:

1)Als een kamer grenst aan 2 ruimtes met verschillende temperatuur welk temperatuursverschil moet ik dan nemen of moet ik de muur als twee aparte delen behandelen?
bvb
_________
     |     |
     |24°| BADKAMER
18°|___|
     |     |
     |16°| HAL
___|___|

idem voor een oude deur naar de badkamer die wordt dicht gemaakt met gyproc? heeft het zin die te isoleren?

ALvast bedankt voor de info

Katelijne

06/11/2005 - 19:09

Katelijne,

Je moet die muur opdelen omdat je warmtewinst haalt uit de badkamer en warmteverlies hebt aan de hal

De Gyproc wand kan je volgens mij beter isoleren de badkamer is meestal warmer dan de aangrenzende kamers.
Het is misschien zelfs aan te raden om al de muren van de badkamer te isoleren
als je in de slaapkamer die grenst aan de badkamer een negatief warmteverlies (dus eigelijk warmtewinst) hebt kun je de muur tussen de badkamer en de slaapkamer beter wat isoleren.
Als je met het rekenblad van Björn bezig bent kun je nadat je al de gegevens heb ingegeven zien of dit het geval is.
Als je daarna de muur van de badkamer voorziet van isolatie kun je meteen de verandering zien en kun je de dikte aanpassen zodat jouw slaapkamer 0W warmteverlies of -winst heeft.

Mvg Luc

07/11/2005 - 16:25

allen,

wat die grijze velden betreft; dat zijn waarden die ik zelf heb opgemeten. De andere witte velden zijn berekende waarden of verwijzingen.

Ik heb dit zo gedaan om niet nadien te hoeven nagaan waar er allemaal iets moest worden aangepast als bleek dat een bepaalde muur niet 3.18 m maar 3.22 m zou blijken te zijn.
plan en realiteit kunnen soms afwijken ...

groeten,

Björn

P.S. ik heb dit rekenblad in de eerste plaats voor mij zelf gemaakt op basis van een eerder rekenblad van Stefan De Vleeschauwer -ook van dit forum- en aangevuld met eigen berekeningen. Jammer genoeg ben ik niet zo handig om het gebruiksvriendelijker te maken ;-(