07/07/2006 - 11:50

Hallo forummers,

Wij wilden altijd al energievriendelijk bouwen, en hadden daarom al gekozen voor volgende opbouw voor de muurisolatie:
- gevelsteen 9 cm
- lege spouw 3 cm
- isolatie rotswol 2 x 7,5 cm
- thermoblok 14 cm

Onze architect meent echter dat het beter is om in de laatste 2 schillen voor hetvolgende te opteren:
- isolatie rotswol 2 x 5 cm
- thermoblok 19 cm

... met toch behoud van totale dikte van de schil. Wat is energetisch het beste?

37 Reacties

Reacties

19/11/2006 - 00:48

Isolatiekoning maakt reklame om eventueel zijn "glaswolrollen" in de spouw te steken.
Spouwmuurisolatie zijn halfvaste of vaste platen en geen rollen! Je moet (kwalitatieve) materialen gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. Ik heb ook al isolatierommel in de spouw zien steken.

29/12/2006 - 20:27

Ik ben van plan om vloerverwarming te nemen (zelf te plaatsen).
Het probleem dat ik heb: Welke stenen neem ik voor de binnenmuur van de spouw?

Enerzijds zijn er thermoblokken van P*********t, die beter isoleren dan silicaatstenen.
Anderzijds zijn er de silicaatstenen (volgens de aannemer de beste keuze) omdat die zeer goed warmte-accummulerend zijn, wat bij vloerverwarming zeer interessant is.

Ik maak me een beetje zorgen om de isolatiewaarde als ik silicaatstenen in de spouwmuur plaats.
Terecht of niet?

Alvast bedankt
Zjef

30/12/2006 - 15:38

Beste Zjef,

ik hoop dat de stenen muur niet Uw enigste isolatie is. Voor de buitenmuur zal ik altijd de steen nemen, die de beste isolatiewaarde heeft.

Fabrikanten pronken geweldig, als het om goede lambda waarden gaat, maar als zij slecht zijn, dan moet men ze zoeken. Xella is overduidelijk met hun Lambda voor de ytong, maar voor de silka steen moet men de waarden toch zoeken, ze zijn nog niet echt duidelik. Zij geven een Lambda van 0,50 aan en schrijven daarbij "voor gelijmde uitvoering". Dus de gemetselte muur heeft een nog slechtere Lambda. Andere bronnen spreken van 0,56 tot 0,79.

Rekenen wij de silicaatsteen met de laagste dichte en een Lambda van 0,59,
dan heeft een gemetselte muur uit silicaatsteen van 14 cm dikte een U- waarde van 4.
De Thermoblok van p*******t met een Lambda van 0,28 heeft een U van 2.

m.a.w. bovengenoemde muur met Thermoblok en 80 mm minerale wol heeft een U waarde van 0,4.

Om dezelfde U-waarde te bekomen met de silicaatsteen heeft U 90 mm minerale wol nodig. Dus het maakt niet veel bij deze dunne muur. Bij muren van 20 cm is de rekening toch iets anders.

Ik denk, dat de thermische eigenschappen om warmte op te slaan bij de nieuwe soort woningen met balansventilatie eerder een nadeel als een voordeel is. In volle zomerzon, als de zon op de muren schijnt, warmen deze zich op en moeten ´s nachts weer afgekoeld worden. Bij verwarmen met kachels of radiatoren en geen mechanische verluchting, was het gewenst dat de muren sich opwarmen en de warmte ´s nachts weer afgeven.
Door de balansventilatie zal er geen warmte in de muren opgeslagen worden, evenmin is er een vochtregeling van de muren.
Als U warmte wil opslaan via Uw vloerverwarming in enkele kamers kan dat alleen gebeuren via Uw vloer. Dus maak de chape iets dikker.

Ik zou graag iets meer weten over Uw vloerverwarming. Welke temperatuur heeft Uw wateraanvoer, werkt U op gas, etc.?

Winfred

28/05/2007 - 16:11
=)

:O

28/05/2007 - 16:15
=)

:O

12/07/2007 - 10:02
ron

wij hebben een oude boerderij verbouwd. om practische redenen hebben we er een losse doos ingebouwd met ytong blokken van 20cm. de huidige opbouw is nu, steensebuitenmuur van 20cm spauw van 10cm en een binnen muur van ytong 20cm. Ik overweeg om mijn spauw te laten opvullen met PU maar aarzel nog wat omdat ik dan mij spauw verlies en niet weet wat dat gaat geven naar vocht toe

Ron

13/07/2007 - 21:06

Met zulk een brede spouw kan je eventueel termoparels overwegen indien je bang bent voor vochtproblemen. Die veranderen omzeggens niets aan het vochttransport in uw spouw...