Hallo,

Wij zouden graag vloerverwarming combineren met enkele radiatoren. Op één plaats werd ons een Bulex ketel aangeraden. Type: Cond. Gasw.k. Thermomaster FAS28E 5.8-29kW.

Graag kwam ik te weten of dit een goede ketel is?

Alvast bedankt.

55 Reacties

Reacties

afbeelding van jurgen-22
13/10/2008 - 20:28

Brientjebe dat geronk is gewoon een slechte afstelling van de ketel.Bij een condensatie ketel moet de mengeling van lucht en gas perfect zijn anders begint dat toestel serieus te ronken.dit heet een co afstelling, Bulex komt dit bij ieder toestel gratis uitvoeren, maarja na 4jaar zal dit niet meer gratis zijn.Dus gewoon een afspraak maken met een bulex technieker.

afbeelding van jurgen-22
27/10/2008 - 20:52

Ik zou anders niet weten wat het is , ik heb natuurlijk het geronk niet zelf gehoord.Ik heb 7 jaar gewerkt als technieker bij bulex, en het enige wat ik kan denken is dat de gasblok zich telkens terug ontregelt, en dat betekent dat hij moet vervangen worden. Of het zou moeten zijn dat er iets scheelt met de ontspanner in jullie gasmeter waardoor het gasdebiet niet constant is.Dit kan je laten meten door jullie gasleverancier.Ik zou dit eerst eens laten testen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
07/11/2008 - 20:48
Jan (niet gecontroleerd)

Kan hier allen maar Jurgen bijtreden. Als het toestel nog steeds ronkt bij opstart of afnamen van warm water moet het toestel terug afgesteld worden. Ze zijn bij u al drie maal geweest, heeft er dan niemand van die techniekers de gasdrukken nagemeten. Als ik bij een toestel van 4 jaar kom dat ronkt zal ik deze terug afstellen en de gasdrukken nameten. Indien deze niet correct zijn zeg ik tegen de klant dat ze gasmaatschappi moeten verwittiggen om de meter te laten controleren. Als deze goed is word er een andere afspraak gemaakt en het gasblok vervangen. Zoals Jurgen als heeft gezegt laat de gasmaatschappij eens langs komen om de de ontspanner te testen indien dit goed is dan zal het gasblok moeten vervangen worden.

afbeelding van jurgen-22
24/11/2008 - 14:18

BRIENTJEBE

is het probleem al opgelost

afbeelding van hackney
24/11/2008 - 15:41

ik heb sinds tien maanden een bulex thermomax condensatieketel. Ben hier heel tevreden over. het enige wat mij wat stoort is dat hij sinds een aantal maanden wanneer hij opstart een luid dreunend geluid (soort van resoneren) produceert. na de opstart is dit geluid weg en werkt hij echt fluisterstil.
Iemand een idee?

afbeelding van jurgen-22
25/11/2008 - 12:11

Hackney
zelfde probleem als brientjebe tech van bulex laten komen toestel is nog in garantie

afbeelding van kevin nachtegael
08/12/2008 - 15:00

ik een ketel laten plaatsen door een firma .2 jaar oud ,ik geen manueel .ik krijg altijd fout melding F6 .ik geen flauw idee wat het kan zijn .de firma is over het laatst gesloten voor altijd .nu zit ik wel echt in klos.

afbeelding van johan aerts
10/12/2008 - 14:08

Wij hebben sinds bijna 1,5 jaar deze ketel met warmwater. Hij heeft een jaar gewerkt zonder directe problemen. Sinds deze winter maakt hij regelmatig een brullend (daverend, resonnerend) lawaai indien hij terug op temperatuur moet komen! Maar niet altijd! Over 2 weken is er een technieker van bulex langs geweest om alles terug af te regelen. Hij dacht ook aan de gas-lucht verhouding. Ik dacht, alles opgelost! Maar 's nachts hoorden we het gebulder weer een aantal keren. Ik heb teruggebeld, en vandaag is hij terug langs geweest. Hij heeft de retourtemperatuur van 22 op 36°C gezet en de gasdruk gemeten. Deze was 30 en bij afname zakte deze naar 22, maar dat mocht geen probleem zijn. We moesten nog opletten en hopelijk is't opgelost. Indien niet, zou het volgens de technieker aan de zuurstoftoevoer kunnen liggen, maar de ketel hangt in een ruimte van 200m². Iemand nog een idee? Ik hou jullie op de hooge...

afbeelding van jurgen-22
12/12/2008 - 16:01

Johan
Werkt jullie ketel op aardgas?Want voor aardgas is 30mbar toch wat veel.
En wat betreft die ruimte, de ketel zal wel zijn zuurstof daar niet halen, die wordt via een dubbele buis,samen met uitlaat, buiten genomen.Deze buis kan te lang zijn.

afbeelding van jurgen-22
15/12/2008 - 17:17

johan

1,5 meter mag zeker geen problemen geven.

afbeelding van hackney
05/01/2009 - 11:30

Vrijdag is er een technieker langs geweest en die heeft mijn ketel opnieuw afgesteld. De ketel werkt terug fluisterstil. Ik heb wel gemerkt dat de temperatuursinstellingen blijkbaar verandert zijn want de ketel verwarmt het water nu tot 73° daar waar hij vroeger niet over de 64° ging... Het opwarmen gebeurt ook veel sneller want na ongeveer een half uur is het water al 73°...
de woning is wel sneller warm nu maar ik betwijfel of dit mijn verbruik ten goede komt....

afbeelding van jurgen-22
05/01/2009 - 20:02

Inderdaad Hackney dat komt u verbruik niet ten goede, een condensatie ketel die boven de 60gr draait vebruikt zoveel als een gewoon gesloten gastoestel.

afbeelding van hackney
14/01/2009 - 14:55

Weet er iemand hoe ik de maximum temperatuur dan kan instellen op een bulex thermomax?

voordat mijn ketel terug afgesteld werd ging hij tot max 64°c dacht ik.
Het duurde ook langer eer hij deze temperatuur bereikte.

nu draait hij veel op 75% vermogen zelfs als de gewenste kamertemperatuur bereikt is en hij maar eventjes moet bijverwarmen.
ervoor deed hij dat bijvoorbeeld op 25% vermogen ofzo.

iemand sugesties voor iets dat ik zelf terug kan instellen?

afbeelding van jurgen-22
18/01/2009 - 11:48

hallo hackney
Bij de thermomax staat er op het display een radiator afgedrukt met plus en min boven daar kan je zelf je max temp instellen op dezelfde manier kan je de warmwater temp instellen.

afbeelding van marjel
20/01/2009 - 13:01

op onze condensatieketel staat sinds deze morgen de foutmeldeing E02.
Wat wil dit zeggen?

De ketel hangt er nog maar pas, maar we hebben er ook al wat problemen mee gehad...

afbeelding van hackney
20/01/2009 - 13:18

Blijkbaar is het niet meer mogelijk de temperatuur via mijn ketel te regelen.
De ketel is aangesloten op een modulerende honeywell chronotherm thermostaat...

afbeelding van hackney
23/01/2009 - 15:39

niemand een idee????

afbeelding van jurgen-22
26/01/2009 - 19:44

hackney
Als je een opentherm thermostaat hebt moet je alle instellingen veranderen via de thermostaat zelf.
Dus even de handleiding bovenhalen

afbeelding van jurgen-22
26/01/2009 - 19:49

hackney
wat u ook kan doen is deze thermostaat afkoppelen dan kan u terug in de instellingen van de thermomaster.Deze aanpassen en hem terug aankoppelen .

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/01/2009 - 20:48
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dag iedereen,

Een goede raad van tante kaat

Algemeen

Het gaat niet over welk toestel je moeten nemen. Daar zijn mensen voor opgeleid die dat voor u berekenen. (Alhoewel)

Het belangerijkste is dat je weet wat je met je installatie wilt doen en waar het voor moet dienen.
En dan het belangrijkste; de communicatie tussen alle factoren. Als je een type wandketel neemt is het vooral de bedoeling dat je dan een weersafhankelijk neemt met vloerverwarming. Dit blijkt het zuinigste te zijn. Maar als je nu ook nog wilt werken met radiatoren moet het evenzeer werken. Als je de benedenverdieping op vloerverw. wilt laten werken en de bovenverdieping met radiatoren en een externe boiler ook nog wilt laten functioneren, moet dit allemaal met elkaar moeten kunnen communiceren. Daarvoor moet er een fatsoenlijke regeling zijn. Sommige ketels zijn daarvoor voorzien en andere niet.
Dus moraal...
Bekijk het hoe het in deze tijd er aan toe gaat met de evalutie en technieken van alle dingen die bestaan, want je kunt niet gaan vergelijken met dingen die al 5 , 10, 15 , 20 jaar oud zijn met dingen die ze nu op de markt brengen.

Dus.
Als je gaat kijken voor je cv installatie is het belangrijk dat ze u daar niet in zak zetten maar je kent verkopers... ???
Beste is bij iemand langs gaat die er iets van kent theoretisch maar zeker ook praktisch. Dit misschien zeker zo belangrijk dan ne goeie verkoper die het alleen maar kan uitleggen.

greetz

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/01/2009 - 13:54
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

hackney ik had ook een chronotherm. Je moet alles via de thermostaat instellen maar kon zelfs winter/zomer niet instellen.

afbeelding van hackney
29/01/2009 - 15:37

ik kan aan alle instellingen, inclusief temp sww, enkel de max aanvoertemp voor de verwarming kan ik niet wijzigen...

afbeelding van hackney
26/02/2009 - 12:10

blijkbaar kan ik in het parametermenu van de honeywell thermostaat de maximum aanvoertemperatuur niet wijzigen..
denk dat er niets anders opzit dan deze even los te koppelen en de temperatuur terug op de ketel te wijzigen.
ik zie wel in de thermostaat dat ik de stookcurve kan aanpassen. heeft dit zin? of enkel wanneer er gewerkt wordt met een buitenvoeler? (want dit heb ik niet)

afbeelding van geert vanryckeghem
14/04/2009 - 22:02

hallo, ik heb een probleem, al enkele weken als ik warm water aftap, komen mijn radiatoren warm.de thermostaat staat af.zou dit iets te maken hebben met de 3 wegklep?? zou die kapot zijn? hij is van 2002 en een renova bulex thermoMaster 2HR.hopelijk kan iemand mij helpen.alvast dank.

afbeelding van jurgen-22
16/04/2009 - 20:47

hallo geert
ik denk dat je inderdaad een probleem hebt met 3wegklep