kan iemand mij zeggen welke verdelers er goed zijn en welke niet? En wie er eventueel de beste prijzen heeft Want blijkbaar moet je al betalen om een offerte te laten maken. Is dit normaal?

298 Reacties

Reacties

11/01/2006 - 17:56

Dacht ik ook....
nu over het soort buizen dat voorgesteld wordt?!?
Ik dacht juist dat spiralit veel beter was om allerlei redenen die hier op dit forum reeds aangehaald zijn. In het filmpje doet men alsof dit achterhaald is en dat nu plastic de juiste keus is ???
" de lucht wordt aan voldoende snelheid door de buizen met glade wanden gestuurd zodat er zich weinig residu kan afzetten" ??
Oeps, ik dacht dat hoe lager de snelheid hoe lager de geluidsoverlast - hoe valt dit te rijmen met het afzetten van "residu" ?

johan

11/01/2006 - 18:04

U leest blijkbaar anders!

11/01/2006 - 19:30

Etienne

Jij hoort blijkbaar anders.
Die madam zegt toch duidelijk met: Toch kunnen er door teveel aan isolatie heel wat problemen ontstaan.
Ik hoop toch dat je het met ons eens bent dat het ene niets met het andere te maken heeft?
De rest kan er mee door, behalve architect Paul of hoe ie mag heten, ik heb nooit metingen van O² gedaan, maar toch heb ik sterke twijfels aan het verhaal van het zuurstofgehalte dat zover daalt.

" Ik snap jullie reactie niet!!!
In het filmpje wordt alleen gezegd dat een doorgedreven isolatie ook een aangepaste ventilatie nodig heeft!
Wat is daar verkeerd mee. "
Maar begrijp je dat dan niet, het is de mate van luchtdichtheid die bepalend is, isolatie heeft daar niks mee te maken.

Johan

" Ik dacht juist dat spiralit veel beter was ..."
Klopt, maar die dikke buizen zijn soms ook een struikelblok, want niet zo eenvoudig weg te werken. Wat voor mij geen reden is om die kunststofbuizen te verkiezen!
Trouwens, die zijn veel te klein. Als ik mijn debieten aanhoud (koent uit Oostenrijk), dan kan ik door zo'n buis 10m³/h doorsturen (1.83 m/s), dus voor een badkamer (50m³/h) heb ik dan al 5 buizen nodig. Ik wil eens zien waar ze al die buizen wegkrijgen.

" de lucht wordt aan voldoende snelheid door de buizen met glade wanden gestuurd zodat er zich weinig residu kan afzetten" ??
Oeps, ik dacht dat hoe lager de snelheid hoe lager de geluidsoverlast - hoe valt dit te rijmen met het afzetten van "residu" ?

Voor het inblazen mag er geen "residu" zijn, want je moet alles terdege filteren. Maar ze (Thermelec) hebben dit verhaal nodig om hun hoge luchtsnelheden (en dus meer lawaai en hoger energieverbruik) te verantwoorden.

Hans

11/01/2006 - 19:55

Als je de dingen verkeerd wilt interpreteren kun je dat altijd!
Ik heb het begrepen zoals het begrepen moet worden .
nl :
dat een goede isolatie samengaat met een goede ventilatie.
Dit is toch ook wat jullie hier bij hoog en bij laag beweren !
Blijkbaar mogen alleen jullie die waarheid verkondigen en zijn al de anderen analfabeten die zich niet kunnen uitdrukken.

11/01/2006 - 20:37

Ik had direct dezelfde reactie als geert. (jaren 80...)
En dan nog een BV met een kruisstroom-WW...

Maar toch is het een grote stap in de goede richting.
Weet er iemand een beter filmpje?

11/01/2006 - 22:59

Etienne

Dat is verdomme geen interpreteren, ze zegt dat toch letterlijk, daar blijft toch niks te interpreteren? Vooral dat ze dat als intro gebruiken blijft zo makkelijk in de mensen hun oren hangen.
Maar ik ga er niet verder over diskuteren, jij mag bij jou gedacht blijven, ik blijf het een trieste zaak vinden.
Aan halve waarheden hebben we niks, die worden nu al volop verspreid.

Hans

11/01/2006 - 23:02

Markie

Dat zou het inderdaad zijn, maar het is toch weer een gemiste kans. Ze zouden zulke programma's moeten laten maken met kennis van zaken. Je krijgt dat soort toestanden als je de eerste de beste redacteur een draaiboek laat schrijven. Ofwel komt het van Thermelec zelf die proberen er munt uit te slaan.
Ik heb helaas geen weet van filmpjes die een wat correcter beeld brengen.

Hans

11/01/2006 - 23:54
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik vind het een goed filmpke. Buiten dat éne foutje leert het tenminste aan de gewone man dat hij moet isoleren én ventileren, en dat als je isoleert zonder te ventileren, dat je dan in de problemen komt.

Etienne, sommigen zijn zo gefocust op het kwade in de mensheid, dat ze het goede niet meer zien !-)

vr gr

Pluto

12/01/2006 - 08:30

Toch iemand die hier nog normaal reageert!

12/01/2006 - 10:03

Er wordt letterlijk gezegd "Iedereen kent het belang van isoleren, toch kunnen er door een teveel aan isolatie problemen ontstaan"

Sorry vrienden dit is niet te interpreteren! Dit is gewoon fout!

De globale boodschap van het filmpje is inderdaad dat je moet ventileren... maar geeft over isoleren een totaal foute boodschap.

Ik werk zelf voor televisie, maar zo een filmpje in elkaar steken is totale onkunde, ik heb het dan nog maar alleen over de inhoud.

Jeroen

12/01/2006 - 12:31

Dit welles nietes spelletje dat we al meermaals hebben meegemaakt op dit forum geeft absoluut geen meerwaarde aan dit forum.
Wilt u absoluut uw gelijk ! Voor mij niet gelaten. Ik werk gelukkig niet bij de televisie!

12/01/2006 - 14:35

Etienne schreef:

"gelukkig werk ik niet bij de TV"

Ga je me nu uitschelden omdat ik bij de TV werk?

JEroen

12/01/2006 - 16:20
jo

Hey allemaal, met veel interesse lees ik dit allemaal.
Wij bouwen binnenkort ook, LW en zouden warmte willen toevoegen aan de uitgang van de balansventilatie om de woning te verwarmen.
Ik hoopte zelfs om de extractie lucht te herbruiken in een warmtepomp (samen met extra buitenlucht door AWW) om de temperatuur naar de leefruimten te verhogen.
Denken jullie dat we hierdoor de gewone verwarmingsinstallatie kunnen achterwege laten?

12/01/2006 - 21:58

Jo,

dat kan, als je een passiefhuis bouwt.
Dan is het warmteverlies zo klein, dat je dat vaak volledig kan compenseren door de ventilatielucht lichtjes op te warmen.

Voor andere bouwvormen heb je meer warmteverliezen en dat kan je moeilijk gaan dekken met dat kleine debiet.

Dus dan ga je eerder aan luchtverwarming denken, maar dat is nog iets anders natuurlijk.

Geert

13/01/2006 - 20:03
bob

Toch prachtig zo een filmpje. De presentator zegt letterlijk dat de lucht door buizen met gladde wanden worden gestuurd. Terzelfertijd laat hij een geribbelde buis zien.

Dit is een voorbeeld van wat de commerciële televisie in de nabije toekomst wordt. Minder reklameblokken tussen de programmas en meer en meer gesponsorde programmas, die steeds minder objectieve informatie geven. In dit geval was de duidelijk gekleurde informatie geleverd door Thermelec.

13/01/2006 - 20:23

toch misschien eerst eens beter kijken BOB .....

01/02/2006 - 09:48

Jeroen,
Ja, de Orcon maakt meer lawaai dan vroeger. Hoe dat komt is mij een raadsel. Volgens Ventiline zijn de printkaarten van de ventilatoren niet gewijzigd. De nieuwe printkaart heeft betrkking op de regeling van het toestel ivm. de aardwarmtewisselaar. Hij produceert meer hoge tonen dan vroeger, zelfs in de laagste stand. Ik hoop dat de omkasting een bevredigend resultaat kan geven.
Mon

01/02/2006 - 09:33

Beste Benny,

Had ik dat advies maar vroeger gekregen! Op aanraden van een invoerder van balansventilatietoestellen had ik een demper vervangen door stukken sonoflex....

Achteraf beweerde hij dit nooit gezegd te hebben.

Mon,

Maakt jou installatie nu meer lawaai, sinds die nieuwe print?

Ik weet dat in de industrie gebruik wordt gemaakt van een kast uit "blek" of blik plaatmateriaal. Deze wordt aan de binnenzijde bebleed met een soort zelfklevende roofing én rockwool.

Anderzijds zou ik zeggen, maak er een kast rond die zo luchtdicht mogelijk is, bekleed met rockwool aan binnenzijde. Mijn unit produceert bij 150m³ toch wel behoorlijk wat kabaal. Hoop dat dit mindert na wegnemen van de resterende sonoflex...

groeten

Jeroen

31/01/2006 - 22:17

Hallo
Een geluidsdemper is veel beter dan sonoflex of je moet hem zeer lang maken maar dan heb je wel wat drukverlies.Spiraalkokers en bochten verminderen geen geluid
Benny

31/01/2006 - 22:46

Allen,
Ik ga een geisoleerde kast plaatsen rond de orcon +aansluitingen. Ik ga er vanuit dat het toestel alléén luchtgeluid produceert. Welk is het meest afdoende isolatiemateriaal om de vooral hoge tonen en omgevingsgeluid weg te nemen in de ruimte rondom de unit. Kan deze omkasting ook een invloed hebben op het geluid in de ventilatiebuizen. Een geuiddemper richting slaapkamers werkt voortreffelijk,maar naar de living toe kan ik er geen plaatsen.
Graag jullie visie.
Mon

31/01/2006 - 11:38

Even een update ivm de acoustische problemen met mijn balansventilatie.

Ik heb sinds het WE 2 gigantische dempers op de uitgang van mijn toestel geplaatst, waardoor het vervelende 63HZ gedreun VERDWENEN is! FANTASTISCH!!!

De afmetingen van de dingen zijn wel enorm : 46cm diameter, 1,20m lang!!! Begint meer op een industriële installatie te lijken...

Het toestel zelf maakt bij 225m³/uur wel een fluitend lawaai...

Ook de vochtsensor is nog steeds uitgetrokken (cfr. zie hoger) én de op de AWW-print blijft het wachten....

VENTILINE?

Een ventilatiesysteem zonder geluidshinder... Het einde!!!

groeten

Jeroen

31/01/2006 - 13:18

Jeroen,
Heb je de dempers rechtstreeks aan het toestel geplaatst, of zit er toch nog een bocht tussen de demper en het toestel?
Mon

31/01/2006 - 14:32

Jeroen,

wat hebben die twee gekost en waar heb je die gehaald?

Walter

31/01/2006 - 14:51

Mon,

Voorlopig zit er nog een te lang stuk sonoflex tussen...... wordt morgen vervangen door 2 stukken 160mm spiralexbuis met 90° bocht er tussen, tesamen ongeveer 2 meter.

Walter,

dempers van Lindab, ik zal leverancier mailen

groeten

jeroen

01/02/2006 - 18:12

Mon
Er bestaan zeer goede geluidsabsorberende materialen voor in de kasten te bevestigen.
De beste zijn noppen maar deze zijn dik en men moet hievoor wel wat plaats voor hebben. Veeel beter van prijs zijn glaswol palten met een vlies er rond deze zijn eenvoudig te plaatsen. Het geluid in pulsie en aanzuigkanaal zal echter niet verminderen door enkel een kast rond uw box te maken.
Benny

01/02/2006 - 19:54

wat is het resultaat nu met die lucht vervuiling,is dan balansventilatie gezond,die trekt toch veel slechte lucht naar binnen
ben astma patient daarom deze vraag

01/02/2006 - 20:09

Marcel

Bij balansventilatie komt dezelfde lucht binnen die anders gezien door je roosters, ramen of kieren binnen zou komen, enkel nu wordt hij gefiltert en voorverwarmd, daar wordt het toch alleen maar beter van hoor.

De problemen ontstaan als mensen jarenlang hun filters niet vervangen of de stekker uit de unit trekken omdat hij (door verkeerde installatie) teveel herrie maakt.

Zo wordt een in de basis perfect systeem verkloot door onkunde en krijgt het een slechte naam

En de pers (in NEderland) smult er van

Mvg Arnold

02/02/2006 - 09:56
JO

Ik heb m'n ventilatie volledig afgezet; Er is toch altijd heel wat meer ventilatie via WW dan via kieren niet?

Ik had graag een koolstoffilter aangesloten op mijn installatie. Maar dat zal de aanzuig sterk verminderen; Kan ik dat doen?

Niet alleen vanwege de smog; maar we hebben nogal wat kachellucht van de omgeving die we naar binnen 'ventileren'. Onze aan en afvoer staan op het dak.
Volgende keer misschien beter op grondniveau aanzuigen?

Nog een klein vraagje, Ik heb mijn buizen zo goed mogelijk gereinigd, en nu wil ik de openingen in iedere plaats terug juist instellen. Ik vermoed dat in de keuken meer afzuig nodig is en daardoor de opening groter moet maken. Maar hoe houd ik dan alles in balans?

Bedankt,
JO

03/02/2006 - 11:30

Kan men het fijnstof tegenhouden door een
(koolstof)filter bij mechanische balansventilatie met
warmterecuperatie? Wat kosten deze filters? Hoe
dikwijls dient men ze te vervangen? Moet de
ventilatormotor hiervoor krachtiger zijn?

03/02/2006 - 12:11
Jo

Had even gekeken op internet, koolstoffilters houden deeltjes tot 0.3 micron tegen.

In het volgende doc zegt men dat partikels kleiner dan 2.5 micron het meeste schade zouden verrichten.

cfr. : http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/pdf/2001/com2001_0245nl01.pdf

Ik vermoed dus dat een koolstoffilter nuttig kan zijn.

Vraag blijft, wat met de ventilator?