afstandsbediening Vitotrol 300

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van greta-1
09/10/2006 - 20:59

Hallo, Sinds 1 maand bezitten we een Vitodens 200 ketel, die op zolder werd geplaatst ter vervanging van een 28 jaar oude ketel (alles gas). De nieuwe ketel heeft ook een buitenvoeler. De Vitotrol hangt in de living. Deze beslissing namen we nadat ik uren in dit forum heb zitten lezen en info verzamelen. Maar nu een vraagje over die regeling van Vitotrol. In de handleiding kan ik nergens terug vinden hoe de gevoeligheid van de kamertemperatuur kan aangepast worden. Onze vorige thermostaat reageerde als de temperatuur 0.5° verschilde van de ingestelde temperatuur, dus op/af. Nu staat de kamertemperatuur ingesteld op 19° maar de brander gaat eerst uit als het 21° is. Kan dit fijner geregeld worden? Of is deze Vitotrol niet vergelijkbaar met een gewone kamerthermostaat. Graag wat uitleg. Groetjes, Greta

116 Reacties

Reacties

afbeelding van thomas-15
02/03/2007 - 18:54

ah ,daar heb je de oorzaak = uw oude boiler

Ik begrijp niet hoe je de viessmann voeler correct kan plaatsen op jouw oude boiler ...
Natuurlijk , er bestaan altijd mensen die alles gefoefeld krijgen...
Met de gevolgen die je nu hebt vandien !

Neem gerust de datasheets van Viessmann erbij (als je mij niet geloofd) , 12min is een normale opwarmingstijd voor een boiler van 150ltr

En weet je wat ? ik hoef jouw problemen niet op te lossen , daarvoor heb je jouw installateur... waarom val je hem niet lastig ?

Thomas

afbeelding van chrisseke-1
04/03/2007 - 22:59

Thomas

Allé allé allé, mijn oude boiler zorgt er dus voor dat ik meer gas verbruik en dat mijn energiekost hoger zal zijn dan die met mijn 20 jaar oude mazoutinstallatie. Tjonge toch waar haal je het toch vandaan dergelijke onzin uit te kramen.

Speciaal voor jou zal ik het nog eens uitleggen: Aan die oude boiler is niets veranderd, dus die geeft nog steeds hetzelfde rendement. De vraag waar jij blijkbaar niet kàn op antwoorden is waarom ik meer verbruik met een nieuwe installatie.

Leuk geprobeerd om je weg te stoppen achter het feit dat je me niet hoeft te helpen, de realiteit is echter, je kàn het ook gewoon niet !

Dat mijn installateur dat moet doen daar ben ik wel akkoord mee, maar ja eens alles betaald is... dat liedje kennen we allemaal, jij waarschijnlijk zeker.

Tenslotte speciaal voor jou herhaal ik nogmaals: Voor alle ANDERE suggesties sta ik open !

Chris

afbeelding van thomas-15
05/03/2007 - 20:07

Neen ,je begrijpt het weer verkeerd

Ge moet goed leren lezen

Je oude boiler ,zorgt voor een véél te trage opwarming,waardoor je in de problemen komt met je voorrangs-regeling

Hoogstwaarschijnlijk is je wisselaar behoorlijk aangekalkt

Je vroegere ketel kon daar geen last van hebben ,aangezien er geen voorrang was
Je warmde misschien wel constant ,of niet... maar je zal er alleszins geen last van hebben

Vraag het maar na op het forum ,een boiler-opwarming van 150ltr duurt +/- 12min

Je moet toch een flauwe installateur hebben ,of hij vindt je een grote zaag (misschien het laatste)
Ik laat alleszins mijn klanten niet in de steek... ! das het verschil

Het is onmogelijk dat je meer verbruikt ,dit is waanzin

Draait je installatie wel al lang genoeg , min 1jaar om een correct oordeel te vellen ?
En met wat vergelijk je ? misschien met stookolie ?
Denk eraan dat stookolie vaak goedkoper is...

afbeelding van chrisseke-1
05/03/2007 - 20:51

Beste Thomas,

Ik gun je het voordeel van de twijfel wat die opwarming betreft van het warm water in de boiler.

Ik zal overwegen om een nieuwe boiler te laten installeren, eerst dacht ik eigenlijk een zonnenboiler te laten installeren maar gezien de rendabiliteit van zo'n installatie nihil is zie ik ervan af.
Waar ik je wel gelijk in geef is dat die installateur er gewoon geen snars van kent, dat was duidelijk toen de man van Viessmann zelf hier is geweest en hem erop wees dat er hier thermostatische kranen moeten staan. Ook heeft hij inderdaad die voeler in die oude boiler 'gefoefeld' maar ja het werkt...

Nu waar ik wel nog niet mee akkoord ben is dat ik mijn huis nog steeds niet snel genoeg opgewarmd krijg. Het duurt uren om van 17 of 18 naar 20 graden te klimmen, iets waar ik vroeger geen problemen mee had. Misschien heb jij daar een uitleg voor ? Wat ik wel moet zeggen is dat de verwarmingstijden buiten die van het warmwater vallen ze overlappen elkaar dus nooit.

Afin, ik ben blij te zien dat je deze keer toch wat duidelijkere informatie geeft.

Chris

afbeelding van Anonieme gebruiker
09/03/2007 - 11:08
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Sabbe,

Hoe kan ik dan deze temp constant houden en niet laten pendelen tussen 35-50?

Grtn,
Bart

afbeelding van sabbe
09/03/2007 - 12:52

Bart,

dat zal je aan je installateur moeten vragen denk ik.
Bij ons blijft de keteltemperatuur gewoon constant door middel van de war.

afbeelding van thomas-15
09/03/2007 - 19:29

de te trage opwarming is een gevolg van een verkeerde instelling van u stooklijn...
Ik heb het hier al meerdere malen gezegd , bij dergelijke problemen is de beste oplossing
een "indienststelling" aan te vragen bij Viessmann.
Dit is voor installateurs die het toestel niet kennen en bijgevolg niet kunnen inregelen
Dan wordt dit alles gedaan door technieker Viessmann,waar je op uw beurt alle vragen kunt aan stellen...
Is ook niet duur +/- 100€ ,soms zijn die wel 2h bezig
Peanuts dus ,zeker als je weet wat de werkuren kosten bij de fabrikanten

afbeelding van bartk
11/03/2007 - 10:34

Beste Thomas,

Ik heb heus wel het verstand om zo'n ketel in te regelen. Alleen... er is geen deftige handleiding om alle paramaters in te stellen. Kan u mij deze, als specialist, bezorgen aub?

Grtn,

Bart

afbeelding van thomas-15
11/03/2007 - 16:34

u moet bij viessmann vragen naar
service handleiding
dit zit bij ieder toestel bij levering....
Ik vrees dus dat uw installateur deze niet nagelaten heeft

Misschien kan u deze ook vd website downloaden

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/03/2007 - 20:53
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

thomas,
er zit inderdaad een handleiding bij, maar die is zeer beknopt. De installateur had nog een andere handleiding, maar deze is niet voor de particulieren bestemd zei hij. Toch zou ik zo'n versie willen hebben..

Grtn,
Bart

afbeelding van sabbe-1
12/03/2007 - 22:39

Bart,

welke ketel heeft u? vitodens 200 of 300?
Ik heb de isntallateurshandleiding van de 300, en kan u misschien welke enkele blzn doormailen, over het instellen van de stooklijn.

afbeelding van bartk
14/03/2007 - 19:53

Sabbe,

Vitodens 300
Instellen van stooklijn lukt me wel, maar het gaat me over de andere codeeradressen die niet in de bijgeleverde handleiding zitten... (voor instellen WAR; 70/50,...)

Bart

afbeelding van greta-1
14/03/2007 - 20:41

Bart,
onze installateur liet ook de "nadleiding voor de vakman" bij ons achter, wij kunnen dus alle codes opvragen, maar zitten met een vitodens 200. Hopelijk vind je vlug hulp.
Greta

afbeelding van greta-1
14/03/2007 - 22:57

Moest dus handleiding zijn, mocht je niks vinden wil ik wel de codes van onze 200 scannen en mailen, want ik vraag me af of er echt veel verschil inzit?
Groetjes
Greta

afbeelding van andre patrouillie
16/03/2007 - 18:12

Je kunt de handleiding downloaden op de Engelse website. een paar termen zijn misschien niet echt duidelijk, maar je hebt alvast iets.

Boiler instelling.
Zoals hierboven reeds werd aangehaald slaat de pomp voor de boiler aan zodra de temperatuur hiervan zakt. Je kunt met codes 58 en 59 dit ook zo instellen dat het pas na b.v. 2 graden gebeurt. Is dit geen goed idee om het legionela probleem op te lossen ? Normale temperatuur 58 graden, pomp aan bij 56 graden, uit bij 60 graden.

Voor de specialisten :
- code 2F : heeft het automatisch ontluchtingsprogramma voordelen ?
- code 9F : verschiltemperatuur 8K, wat is dit
- als je vloerverwarming hebt en radiatoren, moet je dan 1 of 2 externe pompen intalleren

afbeelding van thomas-15
16/03/2007 - 18:51

2f :enkel bij opstart voor ontluchting
9f: inschakeldifferentieel vermoed ik
vloerverwarmin en rad: evenwichtsfles+2 pompen + extra elektronica voor aansturing

afbeelding van andre patrouillie
17/03/2007 - 15:22

Op welke manier wordt de interne CV circulatiepomp dan gecombineerd met de pomp voor de radiatoren en de pomp met mengkraan vor de vloerverwarming ? Je zou denken dat het voldoende is om de interne pomp te gebruiken voor de radiatoren en de voeding van de mengkraan van de vloerverwarming, met een tweede pomp die enkel zorgt voor de vloerverwarming. Het lijkt mij dat dit op de schemas in de manual van Viessmann ook zo voorzien is. f zie ik dit verkeerd ?

afbeelding van thomas-15
17/03/2007 - 16:55

het kan , met volgende voorwaarde :

Het volumedebiet van het verwarmingscircuit zonder mengklep dient minstens
30% groter te zijn dan het volumedebiet van het verwarmingscircuit met mengklep.

Dit is echter moeilijk
vandaar meestal een fles zetten
+ 2 pompen na de fles

+ altijd extra elektronica voor aansturing
(=dit is niet aanwezig in vitodens)

of vitocrossal kopen , dan heb je allemaal die zaken niet nodig

afbeelding van patrick sansen
02/11/2007 - 09:38

Mijn vader liet een Vititrol 300 van Viessmann installeren.
Hij kreeg daarbij een anderstalige(duitse) handleiding.
Kan iemand mij een link bezorgen waar ik terecht kan voor een nederlandstalige?

afbeelding van chrisseke
08/11/2007 - 20:13

Beste Patrick, Ik denk dat je hier veel gaat vinden...

viessmann.nl/nl/services/drucksachen/topinfos/produktprospekte.html Succes !

afbeelding van nihilie
25/11/2007 - 21:52

Twee korte vraagjes :
- Al veel teruggevonden in de handleiding, maar niet hoe ik het aantal branderstarts kan oproepen. Er zijn er hier zeker die mij daarbij kunnen helpen.
- De pogrammeermogelijkheden voor week en dag enzo, zijn voor mij nogal onhandig. Ik werk in shiften die elke dag, week, maand, anders zijn. Nogal flexibel dus. Kan ik een externe timer aankoppelen die de werking van een continu pogramma onderbreken voor de tijd dat ik ga werken ? Dat komt neer op het elke keer aandraaien van de timer, maar dat realiseer ik me. Zijn er andere mogelijkheden ?
Mijn ketel : Vitodens 200 met comfortrol type WB2

Met dank,

afbeelding van Anonieme gebruiker
06/04/2008 - 12:09
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het klopt dus inderdaad dat als je je stooklijn parallel wil verschuiven, dat je aan het wielletje op de vitotrol kan draaien. Als ik dan echter naar de instellingen van mijn stooklijn kijk op de sturing van de ketel (Codering 1), dan zie ik dit hier niet wijzigen. Klopt dit? Is het dus zo dat de instellingen op de ketel, enkel bij instelling van 20°C op de vitotrol gelden?

Greetz,

Solar-boy

afbeelding van belrom
10/09/2008 - 18:07

Hallo,

Heeft iemand de codeeradressen voor een vitotrol 300 bestuurd?
Ik werk met een WAR die momenteel door de installateur op non actief werd gezet ...
Ik had die graag zelf terug actief gezien ...
Kan ik adhv de codes nagaan of mijn vitotrol 300 in de living fungeert als afstandbediening met buitensonderegeling of als waarnemend temperatuur regeling?

Thx ...

afbeelding van martin huglier
01/01/2009 - 10:14

graag zouden wij weten waar we een handleiding kunnen vinden
voor vitotrol 300

Indien mogelijk kan U deze doorsturen per mail ?

Groeten,

Martin HUGELIER

afbeelding van jan-113
01/01/2009 - 11:24
Jan

Martin,

Ik heb de versie van 2006 even online gezet bij mij.
Je kan die op de Viessmann website ook wel zoeken onder "Services" en dan "Handleidingen" en dan zoeken maar...

http://www.vanham-franck.be/books/BA_Vitotrol300_5588460_B-fl_10-06.pdf

afbeelding van Anonieme gebruiker
09/07/2009 - 23:37
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hallo,

Ik heb een Vitogas 100 gasketel met daarop een Vitotronic 200 typ KW5.

In de living werd een Vitotrol 300 geplaatst.

Sinds gisteren heb ik een "storing" op het display vermeld staan: Brander 1 d1

Iemand enig idee om welke storing/defect het hem gaat?

Kan dit zelf verholpen worden of is een tussenkomst van een technici noodzakelijk?

Heeft iemand de codeeradressen / storingslijst van deze?

Onze installateur is failliet EN heeft nooit handleidingen nagelaten, laat staan dat ie ooit de weersafhankelijke regeling ingesteld heeft gekregen, de sonde hangt buiten, doch is deze niet actief me dunkt ...

Kan iemand helpen please?

Thx

bel_rom @ hotmail . com