Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

28/02/2014 - 14:50

Hoe maak ik best de aansluiting tussen de muurplaat en het onderdak winddicht? Het onderdak is Celit 4D met daarover nog een onderdakfolie.
Mag ik dit opspuiten met PUR of volproppen met glaswol/rotswol?

Voor de dakramen: Ik zou deze graag al winddicht krijgen vooraleer de isolatie en eindafwerking erop komt. Zelfde vragen. Doe ik dit best met PUR schuim, glas of rotswol of moet ik hiervoor een speciale tape gebruiken?
We hebben jammer genoeg niet de BDX kaders van Velux gebruikt dus we zitten met de gewone kader.

Alvast bedankt!

9 Reacties

Reacties

28/02/2014 - 15:03

Normaal sluit uw onderdak aan op uw muurisolatie.

Hoe zit het met muurisolatie?

Mij lijkt die Celit niet ver genoeg door te lopen naar beneden toe...

28/02/2014 - 15:58

muurisolatie zit er nog niet in omdat we 1. nog gaan breken in de buitengevel en 2. de gevelverf eerst nog moeten (laten) verwijderen (is niet dampopen)

 

Bovenaan zie je die rode baksteen, direct daarna zit de spouw (ik kan mijn hand in de spouw steken). de muurplaat zit deels boven de spouw en loopt tot de buitenkant van de buitengevel.

De celit komt gelijk met de buitengevel.

01/03/2014 - 08:50

Als ik het goed begrijp dan kan je nu je hand tussen muurplaat (slechts ter breedte van een keper?) en onderdakplaat steken tot in de spouw?

Dan zou ik deze ruimte volledig opvullen met isolatie (glaswol, rockwol) zodanig dat hiermee de spouwopening bovenaan is afgedicht, dit met het oog op het later isoleren van de spouw.

Ik vraag me af waarom je bovenop die dampopen onderdakplaten nog een folie hebt geplaatst, dat is volgens mij zeker geen verbetering, ik vrees zelfs het tegendeel.

01/03/2014 - 09:22

Nee als je naar de foto kijkt kan ik mijn hand in de spouw steken vóór de muurplaat. Dus tussen de rode bakstenen en de muurplaat. Breedte muurplaat is ongeveer 20cm.

 

Ok dan is de spouw dicht maar dan zit ik nog altijd met een opening tussen muurplaat en celit? Mag er wind in mijn isolatie blazen en komt de luchtdichtheid pas bij aanbrengen van het dampscherm? Moet de spouw niet openblijven voor ventilatie zolang de spouw niet opgevuld is?

 

Er is een folie gekozen die meer dampopen is dan de celit zelf, zou dus geen probleem mogen zijn. Celit geeft zelf aan in de plaatsingsinstructies dat dit mag (en verplicht is bij een lage dakhelling of als het dak langer dan 3 maand open zal liggen).

 

 

 

01/03/2014 - 12:43

Ik zou restanten onderdakplaat gebruiken, die op maat zagen (uitsparingen voor de kepers) en die op de muurplaat bevestigen. Voor een goede luchtdichte afsluiting zou ik een flexibele kit nemen. Vervolgens kan de binnenkant opgevuld worden met een dampopen isolatiemateriaal.

03/03/2014 - 16:20

Bedankt! Welke kit kan ik hier best voor gebruiken? Heb je een voorbeeld van een merk/type?

 

 

mag ik de openingen rond de veluxen volsteken met minerale wol? Of moet dit met speciale tape of PU?

03/03/2014 - 17:07

met PUR of wol kan je toch geen opening winddicht maken, de spleet tussen raam en Celit zo klein mogelijk en met de juiste tape afwerken (moet bestand zijn tegen vocht!)

 

 

03/03/2014 - 17:58

Kan je een idee geven van welk merk/type van tape dat ik best kan gebruiken? Pro Clima Tescon? Of Vana?

 

Zou er een tape (icm primer eventueel) bestaat die pakt op de kopse kant van de celit? Of mag ik tapen op de kepers?

 

 

Sorry voor de ongetwijfeld domme vragen maar iedereen moet ergens beginnen zeker.. :)

04/03/2014 - 16:38

op celit moet je zeker primer gebruiken

 

en tape moet toch komen tussen kader van raam en celit (buitenvlak), en niet op de balken?

 

tape : VANA

primer : RP

 

volgens hun site : http://be.proclima.com/co/BE/nl/tescon_vana_prod_nl.html

 

 