Installatie sporthal | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Installatie sporthal

afbeelding van Ingir
08/03/2017 - 11:22

Momenteel ben ik met een sporthal bezig, waarbij het programma van eisen vloerverwarming in de hal voorschrijft en een gascondensatieketel voor ruimteverwarming en SWW-productie. De sporthal maakt onderdeel uit van een groter bouwproject dat door beperkingen in de draagkracht van de funderingen wordt opgetrokken in een staalskelet met HSB-invulling en houten kanaalplaten. Dankzij die HSB-elementen kan ik veel beter isoleren dan volgens de isolatienorm en dat ga ik dan ook doen. Dat betekent ook dat de installaties anders ingevuld kunnen worden, zeker met de wens van de opdrachtgever om duurzaamheid na te streven.

Mijn vraag is om mee te denken, klopt mijn redenering of zie ik iets over het hoofd:

- geen ramen in de sporthal (eis PvE), alle gevels zijn gesloten, alleen de toegangsdeur heeft glas en enkele solartubes in kleedruimtes/doucheruimte en verbindingsgang, oververhitting door zoninstraling is daarmee minimaal, echter ook geen zonnewinsten in de winter...

- het gebruik bestaat vooral uit gymlessen van 2 basisscholen (overdag) en diverse sportclubs die de hal in de avond en weekend gebruiken, de bezetting is echter relatief laag (16 uur gymlessen en 16 uur sportclubs per week, ofwel een bezettingsgraad van zo'n 20%, wellicht nog iets hoger in de toekomst)

- lage bezetting, goede isolatie, weinig bouwmassa doen mij eerder neigen naar luchtverwarming/koeling dan naar vloerverwarming, door de vloer goed te isoleren is er weinig behoefte om de vloer te verwarmen en vvw is ook erg traag gezien het gebruik.

- gezien de goede isolatie heb ik de voorkeur voor balansventilatie met WTW waarbij de buitenlucht eerst voorverwarmd wordt in de WTW en vervolgens naverwarmd met een coil die is aangesloten op een L/W-warmtepomp zodat in de zomer ook gekoeld kan worden

- de af te voeren binnenlucht die na afkoeling in de WTW nog altijd warmer is dan de buitenlucht kan gebruikt worden om de luchtaanvoer naar de buiten-unit van de warmtepomp te verwarmen, hoewel de WTW al vocht uit de af te voeren lucht haalt is de vraag of de buiten-unit geen ijsaangroei krijgt

- voor SWW denk ik aan een buffervat met cv-water (35°C) gevoed door de warmtepomp en dan circulatie van dit water over enkele friswaterstations die vlakbij de tappunten (douches, uitstortgootsteen) geplaatst worden om de warmwaterleidingen zo kort mogelijk te houden i.v.m. legionellabestrijding en dan elektrische naverwarming (van 35 naar 45°C)

- koudwaterleidingen worden in de weinig geventileerde kruipkelder geplaatst om opwarming in de zomer te voorkomen (i.v.m. legionella), pas bij de tappunten gaan de kw-leidingen rechtstreeks omhoog

- op het platte dak van de sportzaal worden zonnepanelen geplaatst waarmee een deel van het totale stroomverbruik en in ieder geval de zomerkoeling afgedekt kan worden

- in het bijgebouw met kleedruimtes e.d. is een installatieruimte voorzien voor balansventilatie, buffervat en hydrobox

Het plan zit nu in voorontwerpfase zodat het nog mogelijk is om zaken aan te passen. Ik stel jullie opmerkingen op prijs.

 

36 Reacties

afbeelding van Ingir
11/02/2021 - 16:16

Met de huidige buitentemperaturen die 's nachts onder de -10°C duiken was ik wel benieuwd hoe de L/W-warmtepompen van de sporthal functioneren... Hoewel de sportzaal is opgeleverd laat de ingebruikname nog even op zich wachten vanwege corona-maatregelen en ondertussen wordt het gebouw op 18°C gehouden met 3 L/W-warmtepompen van 10 kW. Bij bezoek (overdag) aan de technische installatie ontdekte ik dat de vloerverwarming op een laag pitje draaide en dat de naverwarming op de balansventilatie niet eens ingeschakeld was. Wellicht dat dit bij normaal gebruik anders zou zijn omdat het ventilatiedebiet dan een stuk hoger zou zijn.

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vloermassa als warmtebuffer zodat zoveel mogelijk overdag bij relatief hoge buitentemperatuur het gebouw verwarmd wordt en dankzij de goede isolatie/luchtdichting en balansventilatie is er weinig behoefte om 's nacht uitgebreid bij te verwarmen.

Tijdens de droogstookprocedure in december heb ik de installatie op veel hogere toeren zien draaien.

afbeelding van walter-8
11/02/2021 - 20:31

Een idee wat berekend nodig vermogen was bij welke temperatuur?

Wat zou nu een gemiddelde dag temperatuur geweest zijn?

afbeelding van Ingir
08/05/2022 - 00:35

Aangezien ik geen nieuwe topic wil openen voor een persoonlijke mededeling vervuil ik liever mijn "eigen nest".

Afgelopen jaar hebben enkele ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden waardoor mijn vrouw en ik besloten te stoppen met werken en te emigreren naar Curaçao (geboorte eiland van mijn vrouw). We hebben daar een prachtige woning op een heuvel gevonden met uitzicht over een beschermd natuurgebied. We gaan nog wel wat werken omdat het kan, niet omdat het moet. Ik blijf nog wat woningen en meubels ontwerpen terwijl mijn vrouw haar kennis en ervaring in de gezondheidszorg wil inzetten voor het eiland. 

We willen het dus wat rustiger gaan aandoen. Nu heb ik al begrepen van diverse pensionado's dat daar in de praktijk weinig van terecht komt omdat je vaardigheden op het eiland hard nodig zijn en je uiteindelijk toch gewoon weer doorwerkt. Voorlopig ga ik echter onze nieuwe woning verbouwen (aard van het beestje) en mijn houtbewerkingsvaardigheden verder ontwikkelen. Onder onze woning is een zelfstandig appartement dat we gaan verhuren aan vakantiegangers die net als wij rust en ruimte zoeken met op enkele minuten rijden één van de mooiste stranden van het eiland.

Kortom: wij emigreren deze zomer naar Curaçao... In plaats van verwarmen gaan we koelen en in plaats van alle ramen dicht doen wij de ramen juist open om de wind alle ruimte te geven.

In de afgelopen 10-15 jaar heb ik met veel plezier deelgenomen aan dit interessante forum maar ook op dat van Bouwinfo (archiklusser). Bedankt allemaal en tot ziens.

Chris.

afbeelding van walter-8
09/05/2022 - 17:34

Hoi Chris, 

Curaçao is mooi, in Curaçao is er ook internet ;-).  

Ik heb in ieder geval veel plezier gehad aan je vele bijdrages.  

Geniet van het leven in Curaçao (en aan alle anderen, geniet ook van het leven waar je nu woont).

Walter

afbeelding van Ingir
09/05/2022 - 21:44

Hallo Walter, ongetwijfeld zal ik straks vanaf het eiland met nieuwe bijdragen komen maar veel zal het niet zijn. We zullen elkaar dus zeker nog wel eens treffen. Ik heb ook altijd met plezier gedachten gewisseld met jou. Ik vind dit forum sowieso erg prettig vanwege de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

afbeelding van Bram in Brussel
12/05/2022 - 00:51

Hoi Chris,
Het klonk me eerst alsof je met een zeilschip vertrekt naar verre oorden waarvan we slechts sporadisch nieuwsflarden ontvangen. Je mag dan wel minder betrokken zijn bij de bouw"scene" van België, maar zoals Walter opmerkt is daar ook internet. Je kan de discussies op dit forum hier blijven volgen, erop reageren, of ons vertellen hoe ze ginds problemen oplossen.

Succes met de verhuis. Geniet van een andere wereld.