Hoever moet een dubbelwandig rookkanasl van houten balken in plafond blijven?ik zou max 5,5 cm links en rechts kunnen.

24/05/2018 - 09:54
Kev

Ik zou met een dubbelwandig rookkanaal door een plafond moeten gaan waarvan de balken ongeveer op 38 cm van elkaar liggen.de buiten diameter van het kanaal is 26,5.er is dus 5,5 ongeveer links en rechts.voor en achter iets meer.ik heb de balken voorzien van een calcium silicaat plaat voorzien van 2,5cm.er is dus nog een luchtspouw van 2,5 a3 cm.is dit voldoende brandveilig?

3 Reacties

24/05/2018 - 10:44

Dat ligt ook aan het type rookkanaal dat je gebruikt.

Zie hieronder de installatie voorschriften van een Metaloterm AT schoorsteen:

http://www.metaloterm.com/upload/atinstall_f_2014.pdf

Hier nemen ze minimum 50mm OPEN LUCHT spatie tussen kanaal en brandbare materialen.

Zeker niet te licht over gaan, en uitvoeren zoals voorgeschreven door de fabrikant!

24/05/2018 - 12:28
Kev

Dankuwel voor de reactie.bij mij is er 5,5 links en rechts en voor en achter een 8.ik heb net een mail van de fabricant van jeremias(detandt simon) gekregen dat hun buis G50 is wat wil zeggen 50mm van brandbaar materiaal.dan is er tegen de balken een calcium silicaatplaat(superisol) geplaatst van 2,5cm dewelke hitte isolerend is.mijn vrije ruimte is dus iets minder nu ong 3cm op smalste stukken maar de plaat houd veel tegen van warmte.denkt u dat dit dan voldoet?ik weet niet welke ervaringen u hebt met deze zaken maar stel een mening zeker op prijs

26/05/2018 - 10:45

Die vrije ruimte die ze voorschrijven, zou effectief open ruimte moeten blijven, hoewel ik er met de platen die je gebruikt hebt ook geen problemen in zie.