extra isoleren buitenmuur langs binnen waarbij spouwmuur gevuld is met steenwol | Ecobouwers.be

U bent hier

extra isoleren buitenmuur langs binnen waarbij spouwmuur gevuld is met steenwol

18/03/2017 - 10:08

beste,

Graag wil ik een buitenmuur langs binnen extra isoleren via volgende constructie.

  • huidige situatie: gevelsteen- gevulde spouw 5cm steenwol- snelbouw
  • gewenste situatie: gevelsteen- gevulde spouw 5cm steenwol-snelbouw-steenwol 5 cm-osb plaat-gyproc

Is dit technisch juist. 

Ik ga ervan uit dat de gevulde spouw fungeert als warmteschild om koudebruggen te vermijden.

De osb aanzie ik als dampscherm voor de binnenisolatie.

De muur is met de gebruikte materialen dampopen.

Graag technische advies, alvast bedankt.

 

Serge

 

 

 

4 Reacties

11/04/2017 - 22:39

Technisch is dit OK op voorwaarde dat je uw OSB-platen netjes afwerkt aan de naden en aan de randen. Als je de extra isolatie aan de binnenzijde beperkt tot 2cm is een OSB-plaat als damprem niet noodzakelijk. Idem indien je een actief ventilatiesysteem (C of D) hebt.

Als uw plafonds uit welfels bestaan, moet je die idealiter ook over de eerste 60 à 80 cm aan de buitenranden mee-ïsoleren omdat het plafond eigenlijk de warmste plek van de woonkamer is...

15/04/2017 - 11:43

bedankt voor de info.

Voor de zekerheid heb ik nog een dampscherm geplaatst achter de isolatie. ( alles netjes afgewerkt)

Er komt ook een ventilatiesysteem c

De plafond bestaat uit gegoten beton, moet ik deze voor een stuk mee isoleren?

groeten,

Andres

15/04/2017 - 16:36

Als je met "achter de isolatie" bedoelt dat het dampscherm tussen de isolatie en de binnenzijde van de muur zit, dan was dat geen goed idee. Vocht (damp) moet je laten diffunderen doorheen uw wand tot het de spouw of de buitenzijde tegenkomt...

Nu loop je het risico dat er condensvocht gevormd wordt tegen het dampscherm. Als de isolatiewaarde aan de binnenzijde ca. 50% is van de aanwezige spouwisilatie, is het risico echter gering.

Met een C (of D) -ventilatie-systeem zal het risco op condensvorming verder afnemen.

Wat ook nog een goed idee is bij binnenisolatie is het verwijderen van de gipsbepleistering om zo opstapeling van eventueel condensvocht tegen te gaan en schimmelvorming te vermijden.

18/04/2017 - 17:51

Vergissing ,Ik bedoelde het dampscherm voor de isolatie.

Bedankt voor de reactie,

Andres