EPB-verslag - mogelijkheden voor verbetering

Beste,

Eerder deze week kregen we het eerste EPB-verslag voor onze woning. Met wat nu voorzien is, hebben we

  • S-peil van 31
  • E-peil van 16 (door de door de EPB'er toegevoegde 10 zonnepanelen van 300Wp)
  • ES van 1 136.28 (100%) (screens zijn reeds overal voorzien, EPB houdt rekening met 'airco' - we steken wellicht een L/W warmtepomp met actieve koeling)

Fiche 1 van het EPB: eisen U/R-waarden

  • Alu ramen (kan ik niet wijzigen) met 3V-glas van 0.6 (kan ik wel upgraden). De gemiddelde Uw-waarde komt uit op 1.18 (11 ramen van 1.14 + 2 ramen van 1.32)
  • Plat dak met een U-waarde van 0.14
  • Buitenmuren met een U-waarde van 0.15 - 0.19
  • Muren in contact met de grond met een U-waarde van 0.27 en a.Ueq van 0.19 - 0.21
  • Vloeren met een U-waarde van 0.26 - 0.28 en een a.Ueq van 0.21 - 0.23
  • Deuren (2) met een U-waarde van 2.0

Fiche 2 van het EPB: eisen S-peil

  • S-peil gerelateerde transmissieverliezen (MJ) 51 790,86
  • S-peil gerelateerde ventilatieverliezen (MJ) 5 860,59
  • Zonnewinsten (MJ) -26 625,67
  • S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte verwarming (MJ) 43 298,69
  • S-peil gerelateerde transmissieverliezen koeling (MJ) 78 676,07
  • S-peil gerelateerde ventilatieverliezen koeling (MJ) 8 902,89
  • Zonnewinsten koeling (MJ) -27 083,23
  • S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte koeling (MJ) 2 525,79
  • Totale S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte (MJ) 45 824,48

Fiche 3 van het EPB: eisen E-peil en oververhitting

  • Samenvatting van de resultaten van de EPB-eenheid
  1. Primair energieverbruik verwarming (en bevochtiging als EPU/EPN) (MJ) 27 075,57
  2. Primair energieverbruik koeling (MJ) 5 261,60
  3. Primair energieverbruik SWW (MJ) 11 120,59
  4. Primaire energiebesparing door PV (MJ) -23 199,38
  5. Primair energieverbruik hulpenergie (MJ) 5 083,27
  6. Primaire energiebesparing door WKK (MJ) 0,00
  7. Karakteristiek primair energieverbruik (MJ) 25 341,66
  • S-Peil berekeningen
  1. S-peil gerelateerde transmissieverliezen (MJ) 51 790,86
  2. S-peil gerelateerde ventilatieverliezen (MJ) 5 860,59
  3. Zonnewinsten (MJ) -26 625,67
  4. S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte verwarming (MJ) 43 298,69
  5. S-peil gerelateerde transmissieverliezen koeling (MJ) 78 676,07
  6. S-peil gerelateerde ventilatieverliezen koeling (MJ) 8 902,89
  7. Zonnewinsten koeling (MJ) -27 083,23
  8. S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte koeling (MJ) 2 525,79
  9. Totale S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte (MJ) 45 824,48
  • Primair energieverbruik verwarming (en bevochtiging als EPU/EPN)
  1. Transmissieverliezen (MJ) 51 790,86
  2. Ventilatieverliezen (MJ) 19 902,78
  3. Interne winsten (MJ) -23 475,05
  4. Zonnewinsten (MJ) -26 625,67
  5. Netto energiebehoefte verwarming (MJ) 42 341,63
  6. Bruto energiebehoefte verwarming (MJ) 49 813,68
  7. Energie voor verwarming geproduceerd door thermische zonne-E (MJ) 0,00
  8. Bruto energiebehoefte gedekt door verwarmingssysteem (MJ) 49 813,68
  9. Eindenergieverbruik verwarming - preferent (MJ) 10 830,23
  10. Eindenergieverbruik verwarming - niet preferent (MJ) 0,00
  11. Eindenergieverbruik verwarming (MJ) 10 830,23
  12. Primair energieverbruik verwarming (en bevochtiging als EPU/EPN) (MJ) 27 075,57
  • Primair energieverbruik koeling
  1. Transmissieverliezen koeling (MJ) 78 676,07
  2. Ventilatieverliezen koeling (MJ) 53 771,65
  3. Interne winsten koeling (MJ) -23 475,05
  4. Zonnewinsten koeling (MJ) -27 083,23
  5. Netto energiebehoefte koeling (MJ) 4 735,44
  6. Eindenergieverbruik koeling (kWh) 584,62
  7. Primair energieverbruik koeling (MJ) 5 261,60
  • Primair energieverbruik SWW
  1. Netto energiebehoefte SWW (MJ) 7 645,41
  2. Bruto energiebehoefte SWW (MJ) 9 786,12
  3. Energie voor SWW geproduceerd door thermisch zonne-energiesysteem (MJ) 0,00
  4. Bruto energiebehoefte gedekt door SWW systeem (MJ) 9 786,12
  5. Eindenergieverbruik SWW preferent (MJ) 4 448,24
  6. Eindenergieverbruik SWW niet-preferent (MJ) 0,00
  7. Eindenergieverbruik SWW (MJ) 4 448,24
  8. Primair energieverbruik SWW (MJ) 11 120,59
  • Primair energieverbruik hulpenergie
  1. Ventilatoren (kWh) 514,72
  2. Circulatiepompen (kWh) 50,09
  3. Opwekkers (kWh) 0,00
  4. Circulatiepompen thermische zonne-energie (kWh) 0,00
  5. Free-chilling 0,00
  6. Voorkoeling (kWh) 0,00
  7. Primair energieverbruik hulpenergie (MJ) 5 083,27

Nu geraak ik er niet helemaal wijs uit, maar zijn dit aanvaardbare niveau's voor een nieuwbouw ano 2021/2022? Ik zie uiteraard dat 'de normen' gehaald worden. Maar, veel beter is het niet - is dit dan wel toekomstbestendig genoeg?

Ik kijk uit naar jullie mening, en, waar het kan, verbeterpuntjes (in volgorde van impact/belangrijkheid) :)

Ter info nog: de woning heeft de achtergevel/tuin op het oosten, minimaal ramen op het zuiden en slaapkamers beneden, deels in de grond (leefkelder).

Alvast bedankt voor jullie inzichten!

Reacties

mijn goedkoopste epb punten waren die van de douche wtw, 

Thanks - ben ik ook naar aan het kijken, maar twijfel omdat dit een horizontale dWTW moet zijn...