EPB-verslag - mogelijkheden voor verbetering | Ecobouwers.be

U bent hier

EPB-verslag - mogelijkheden voor verbetering

afbeelding van Kwakkel
15/10/2021 - 11:24

Beste,

Eerder deze week kregen we het eerste EPB-verslag voor onze woning. Met wat nu voorzien is, hebben we

  • S-peil van 31
  • E-peil van 16 (door de door de EPB'er toegevoegde 10 zonnepanelen van 300Wp)
  • ES van 1 136.28 (100%) (screens zijn reeds overal voorzien, EPB houdt rekening met 'airco' - we steken wellicht een L/W warmtepomp met actieve koeling)

Fiche 1 van het EPB: eisen U/R-waarden

  • Alu ramen (kan ik niet wijzigen) met 3V-glas van 0.6 (kan ik wel upgraden). De gemiddelde Uw-waarde komt uit op 1.18 (11 ramen van 1.14 + 2 ramen van 1.32)
  • Plat dak met een U-waarde van 0.14
  • Buitenmuren met een U-waarde van 0.15 - 0.19
  • Muren in contact met de grond met een U-waarde van 0.27 en a.Ueq van 0.19 - 0.21
  • Vloeren met een U-waarde van 0.26 - 0.28 en een a.Ueq van 0.21 - 0.23
  • Deuren (2) met een U-waarde van 2.0

Fiche 2 van het EPB: eisen S-peil

  • S-peil gerelateerde transmissieverliezen (MJ) 51 790,86
  • S-peil gerelateerde ventilatieverliezen (MJ) 5 860,59
  • Zonnewinsten (MJ) -26 625,67
  • S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte verwarming (MJ) 43 298,69
  • S-peil gerelateerde transmissieverliezen koeling (MJ) 78 676,07
  • S-peil gerelateerde ventilatieverliezen koeling (MJ) 8 902,89
  • Zonnewinsten koeling (MJ) -27 083,23
  • S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte koeling (MJ) 2 525,79
  • Totale S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte (MJ) 45 824,48

Fiche 3 van het EPB: eisen E-peil en oververhitting

  • Samenvatting van de resultaten van de EPB-eenheid
  1. Primair energieverbruik verwarming (en bevochtiging als EPU/EPN) (MJ) 27 075,57
  2. Primair energieverbruik koeling (MJ) 5 261,60
  3. Primair energieverbruik SWW (MJ) 11 120,59
  4. Primaire energiebesparing door PV (MJ) -23 199,38
  5. Primair energieverbruik hulpenergie (MJ) 5 083,27
  6. Primaire energiebesparing door WKK (MJ) 0,00
  7. Karakteristiek primair energieverbruik (MJ) 25 341,66
  • S-Peil berekeningen
  1. S-peil gerelateerde transmissieverliezen (MJ) 51 790,86
  2. S-peil gerelateerde ventilatieverliezen (MJ) 5 860,59
  3. Zonnewinsten (MJ) -26 625,67
  4. S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte verwarming (MJ) 43 298,69
  5. S-peil gerelateerde transmissieverliezen koeling (MJ) 78 676,07
  6. S-peil gerelateerde ventilatieverliezen koeling (MJ) 8 902,89
  7. Zonnewinsten koeling (MJ) -27 083,23
  8. S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte koeling (MJ) 2 525,79
  9. Totale S-peil gerelateerde netto-energiebehoefte (MJ) 45 824,48
  • Primair energieverbruik verwarming (en bevochtiging als EPU/EPN)
  1. Transmissieverliezen (MJ) 51 790,86
  2. Ventilatieverliezen (MJ) 19 902,78
  3. Interne winsten (MJ) -23 475,05
  4. Zonnewinsten (MJ) -26 625,67
  5. Netto energiebehoefte verwarming (MJ) 42 341,63
  6. Bruto energiebehoefte verwarming (MJ) 49 813,68
  7. Energie voor verwarming geproduceerd door thermische zonne-E (MJ) 0,00
  8. Bruto energiebehoefte gedekt door verwarmingssysteem (MJ) 49 813,68
  9. Eindenergieverbruik verwarming - preferent (MJ) 10 830,23
  10. Eindenergieverbruik verwarming - niet preferent (MJ) 0,00
  11. Eindenergieverbruik verwarming (MJ) 10 830,23
  12. Primair energieverbruik verwarming (en bevochtiging als EPU/EPN) (MJ) 27 075,57
  • Primair energieverbruik koeling
  1. Transmissieverliezen koeling (MJ) 78 676,07
  2. Ventilatieverliezen koeling (MJ) 53 771,65
  3. Interne winsten koeling (MJ) -23 475,05
  4. Zonnewinsten koeling (MJ) -27 083,23
  5. Netto energiebehoefte koeling (MJ) 4 735,44
  6. Eindenergieverbruik koeling (kWh) 584,62
  7. Primair energieverbruik koeling (MJ) 5 261,60
  • Primair energieverbruik SWW
  1. Netto energiebehoefte SWW (MJ) 7 645,41
  2. Bruto energiebehoefte SWW (MJ) 9 786,12
  3. Energie voor SWW geproduceerd door thermisch zonne-energiesysteem (MJ) 0,00
  4. Bruto energiebehoefte gedekt door SWW systeem (MJ) 9 786,12
  5. Eindenergieverbruik SWW preferent (MJ) 4 448,24
  6. Eindenergieverbruik SWW niet-preferent (MJ) 0,00
  7. Eindenergieverbruik SWW (MJ) 4 448,24
  8. Primair energieverbruik SWW (MJ) 11 120,59
  • Primair energieverbruik hulpenergie
  1. Ventilatoren (kWh) 514,72
  2. Circulatiepompen (kWh) 50,09
  3. Opwekkers (kWh) 0,00
  4. Circulatiepompen thermische zonne-energie (kWh) 0,00
  5. Free-chilling 0,00
  6. Voorkoeling (kWh) 0,00
  7. Primair energieverbruik hulpenergie (MJ) 5 083,27

Nu geraak ik er niet helemaal wijs uit, maar zijn dit aanvaardbare niveau's voor een nieuwbouw ano 2021/2022? Ik zie uiteraard dat 'de normen' gehaald worden. Maar, veel beter is het niet - is dit dan wel toekomstbestendig genoeg?

Ik kijk uit naar jullie mening, en, waar het kan, verbeterpuntjes (in volgorde van impact/belangrijkheid) :)

Ter info nog: de woning heeft de achtergevel/tuin op het oosten, minimaal ramen op het zuiden en slaapkamers beneden, deels in de grond (leefkelder).

Alvast bedankt voor jullie inzichten!

2 Reacties

afbeelding van lietaert
15/10/2021 - 18:42

mijn goedkoopste epb punten waren die van de douche wtw, 

afbeelding van Kwakkel
18/10/2021 - 12:08

Thanks - ben ik ook naar aan het kijken, maar twijfel omdat dit een horizontale dWTW moet zijn...