Iemand ervaring met ventilatiesysteem A in nieuwbouw?

Wij denken aan een systeem A. Dit kan met een rechte buis naar boven in de badkamer/WC en keuken. Wij willen nl. een 'no-nosense' bouwproject. De productie van elk mechanisme brengt tenslotte ook energieverbruik, vervuiling, onderhoud, vervangingen,...met zich mee. Het grote nadeel aan A lijkt het warmteverlies. Maar heeft iemand ervaring hiermee? Over hoe groot verlies spreken we hier eigenlijk? Noemenswaardig? Voelenswaardig?

Reacties

wij gaan A+ gebruiken, een natuurlijke ventilatie met een schouw zonder ventilator:

http://www.schiedel.be/dutch/producten/ventilatiesysteem/natuurlijke-ventilatie/systeem-a-plus

 

Beste Hakke, hebben jullie het systeem reeds geplaatst? Of enkel 'van plan'. Heb je referenties van mensen die dit reeds geplaatst hebben? Tevreden? Warmte-verlies? Geluidsoverdracht? Onze architect laat weten dat hij hier nog geen ervaring mee heeft en dat de schachten vooral veel groter zijn dan van andere ventilatie-systemen. 

Gerre, ons systeem is geleverd maar nog niet geplaatst. We zijn bij mensen geweest met dit systeem en het is geruisloos omdat het niet met een moter of ventilator werkt. Er zitten kleppen in de kanalen waarvan de opening groter en kleiner wordt naar gelang de ventilatie. Natuurlijk is hier meer warmteverlies als bij een systeem D maar A+ vraagt geen onderhoud, geruisloos, simpele installatie, altijd gezonde lucht en verbruikt geen energie om de ventilatie te laten werken. Plus scoort het ook niet slecht in je EPB berekening maar deze afweging is voor iedereen een persoonlijke keuze.

alleen, een systeem A (met of zonder plussen) kan enkel werken als er een temperatuursverschil is, dat is basis fysica.  als het buiten warmer is dan binnen, zoals de vorige dagen, heb je  NUL ventilatie.  plaats maar eens een CO² meter (of nog beter, een logger), je zal snel zien wat er - niet - gebeurt.  of je een gezonde binnenluchtkwaliteit wil, is natuurlijk je eigen persoonlijke keuze, maar  ik zou dus toch proberen een ventilator in te bouwen, al was het maar om in een zomersituatie waarbij het buiten warmer is dan binnen wat schouwtrek te genereren.

Hans, als het overdag buiten warmer is dan binnen staan snachts bij ons de ramen open.

Hakke schreef:

Hans, als het overdag buiten warmer is dan binnen staan snachts bij ons de ramen open.

Dat is wel het  minste dat je moet doen, maar ook dan kan je 90 % van de tijd nauwelijks van ventilatie van de woning spreken, daarvoor zou je dan minstens twee tegenovergestelde openingen moeten hebben en zou er tegelijk een minimale luchtverplaatsing (wind) moeten zijn.

Hakke schreef:

Hans, als het overdag buiten warmer is dan binnen staan snachts bij ons de ramen open.


En overdag niet verluchten?